MAGician 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Прошу помощи, в квартире установлен пожарный извещатель и датчики дыма. Вопрос, если я отключу все это хозяйство (нужно провода перепроложить), сама сигнализация на пульте не сработает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба извещатели разные бывают Вы пульт тот видели? :) в квартирах извещатели и датчики они вроде как в основной массе своей изолированные(автономные) и в случае чего просто шумят, никуда ничего не сигнализируя. upd. сорри, затупил. Не понял, что провода от сигналки :). тогда мои слова мимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Прошу помощи, в квартире установлен пожарный извещатель и датчики дыма. Вопрос, если я отключу все это хозяйство (нужно провода перепроложить), сама сигнализация на пульте не сработает? Отключите и узнаете точно. А если не сработает , есть предлог наехать на контору , но только после провода перепроложить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Если пульт исправен, то сработает от обрыва проводов. Если сумеете сначала проложить новые провода, а затем достаточно быстро переключить - то скорее всего пульт сбросят и спишут все на ложное срабатывание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAGician 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Если пульт исправен, то сработает от обрыва проводов. От обрыва проводов на датчиках дыма или на ручном извещателе? К ним разные провода подходят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 · Жалоба Закоротите провода резистором 5.6Kна входе. Потом режьте. http://labofbiznes.ru/psd_shlf_pog.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
myant 0 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 · Жалоба Прошу помощи, в квартире установлен пожарный извещатель и датчики дыма. Вопрос, если я отключу все это хозяйство (нужно провода перепроложить), сама сигнализация на пульте не сработает? Все гораздо проще, позвоните на пульт охраны, предупредите их что производятся работы, на сигналы тревоги реагировать не надо. После окончания работ опять позвоните, попросите взять под охрану Вашу систему сигнализации. P.S. Спасибо тем кто ссылку на мой ресурс на этом форуме поставил, иначе я бы про него не знал, а он (этот форум) заслуживает уважения и внимания. Вот такой реверанс в сторону администрации electronix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 · Жалоба Закоротите провода резистором 5.6Kна входе. Потом режьте. http://labofbiznes.ru/psd_shlf_pog.html Большинство систем защищено от этого и тестируют цепь разнополярными импульсами а в дальнем конце шлефа стоит диод, его отсутсвие (КЗ на линии) обнаруживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
myant 0 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Большинство систем защищено от этого и тестируют цепь разнополярными импульсами а в дальнем конце шлефа стоит диод, его отсутсвие (КЗ на линии) обнаруживается. Не важно что стоит в конце шлейфа, важно что прибор ОПС отслеживает любое нарушение шлейфа (обрыв, КЗ) на время, измеряемое милисекундами, так что врукопашную переключить щлейф на эквивалент не удастся. Хотя это возможно с помощью тумблера, резистора, конденсатора и кусачек. У себя на форуме открыл тему "Как заблокировать систему сигнализации". Желающие могут постить: http://labofbiznes.ru/1forum/index.php Изменено 9 декабря, 2011 пользователем labofbiznes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 · Жалоба измеряемое милисекундами, Ага. Объясняю. Обычно время интегрирования сигнала датчика лежит в районе 300 мс. Это длительность слова Hello. Для пожарных датчиков контролируется сопротивление шлейфа 2.2 - 5.4 килоома. Обрыв - это более 16 ком, КЗ = менее 100 ом. Для охранных также контролируется 10%% изменение установившегося значения. Но это можно отбросить. У человека пожарные дымовые датчики. Ни о каких миллисекндах речи не идет и идти не может. Прикинтье длину проводов, емкость и количество 50 герцовых наводок от перфораторов, лифтов и прочего. Для более точного анализа требуется знать какой "приемно-контрольный прибор" (это ключевое слово для гугла и охранника) установлен в доме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба нужно провода перепроложить У Вас есть лицензия на проведение монтажных работ по системам пожарной автоматики? Если да, то непонятно, как Вам эту лицензию выдали, раз такие вопросы задаете. А если нет - то и не суйте туда руки, пойдите на пост дежурного, объясните ситуацию, возьмите телефон обслуживающей организации, договоритесь с ними, заплатите что потребуют - и они переложат Вам шлейфы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdsinit 0 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 · Жалоба Вопрос в тему. В доме 1980 г. постройки над входной дверью стоит такой датчик. Напряжение на контактах ~ 1 мВ. Какие могут быть предположения относительно того, для чего он нужен? Сразу в 01 сообщает при пожаре? Состояние у него весьма сомнительное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
myant 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Вопрос в тему. В доме 1980 г. постройки над входной дверью стоит такой датчик. Напряжение на контактах ~ 1 мВ. Какие могут быть предположения относительно того, для чего он нужен? Сразу в 01 сообщает при пожаре? Состояние у него весьма сомнительное. Кошмар какой. Скорее всего это останки теплового извещателя, а напряжение 1 мВ на нем - просто наводка, а вообще то смешно получилось Изменено 13 декабря, 2011 пользователем labofbiznes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdsinit 0 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба Кошмар какой. Скорее всего это останки теплового извещателя, а напряжение 1 мВ на нем - просто наводка, а вообще то смешно получилось Поискал по словам "тепловой извещатель", стало относительно понятно, что это такое. На картинке нормально замкнутый извещатель, в котором две упругие пластины спаяны легкоплавким сплавом. При нагреве сплав плавится и цепь разрывается. Хотел его убрать при ремонте, но теперь не буду -- при обрыве может быть тревога, если эта система еще работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться