Обрыв "земли" при контроле изоляции

Добрый вечер!

 

Необходима помощь в следующем вопросе. Есть устройство контроля изоляции, подключённое к

трёхфазной цепи с изолированной нейтралью. Необходимо, чтобы устройство срабатывало не только

при уменьшении сопротивления изоляции, но и при обрыве "земли". причём сразу (В данном устройстве сей факт

определяется только при следующем самоконтроле - 1 раз в минуту). Как схемотехнически это можно реализовать?

 

Фрагмент схемы в приложении.

post-32103-1322512995_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хорошо бы нарисовать полную схему, вместе с сетью, источником и нагрузками.

А то непонятно даже, какое напр. в сети и есть ли оно на момент контроля.

И если без напряжения, а сеть на 380, то почему Вы изоляцию проверяете 100 вольтами, а не 2кВ, как положено?

И покажите, между какими точками схемы обрыв земли надо обнаруживать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хорошо бы нарисовать полную схему, вместе с сетью, источником и нагрузками.

А то непонятно даже, какое напр. в сети и есть ли оно на момент контроля.

И если без напряжения, а сеть на 380, то почему Вы изоляцию проверяете 100 вольтами, а не 2кВ, как положено?

И покажите, между какими точками схемы обрыв земли надо обнаруживать.

 

Вопрос состоит в следующем - как отличить два состояния: высокое сопротивление изоляции(десятки мегаом) от обрыва земля?

Обрыв в точке А.

post-32103-1323082239_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опять хе, у Вас нет схемы "земли". Точка А подключена к земле, а анод стабилитрона тоже подключен к этой же земле? Или к другой?

еще раз повторю, нарисуйте полную схему со всеми землями (в виде проводов, а не знаков заземления).

И сопротивление изоляции в виде резисторов.

Тогда сами всё увидите, или можно Вам будет что-то подсказать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опять хе, у Вас нет схемы "земли". Точка А подключена к земле, а анод стабилитрона тоже подключен к этой же земле? Или к другой?

еще раз повторю, нарисуйте полную схему со всеми землями (в виде проводов, а не знаков заземления).

И сопротивление изоляции в виде резисторов.

Тогда сами всё увидите, или можно Вам будет что-то подсказать.

 

Нет. Анод стабилитрона подключён к AG - аналоговая земля.

Это две разных земли.

 

В более развёрнутом виде - в приложении.

post-32103-1323255140_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну и где тут обрыв земли???

 

Если обрыв между контактами разъема ДЗ и Земля, то коммутируйте ДЗ на AG через 100k и меряйте напряжение на ДЗ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну и где тут обрыв земли???

 

Если обрыв между контактами разъема ДЗ и Земля, то коммутируйте ДЗ на AG через 100k и меряйте напряжение на ДЗ.

 

Обрыв должен контролироваться между выводом "ДЗ" и землёй и между выводом "Земля" и землёй.

При обрыве одного из них или двух сразу - должно срабатывать реле.

 

коммутируйте ДЗ на AG через 100k и меряйте напряжение на ДЗ.

 

Дело в том, что грань между понятиями "обрыв земли" и "высокое сопротивление изоляции(порядка 10-100MОм)" - очень размыта.

Разница между ними буквально 1 мВ, на уровне помехи. Поэтому такой способ не подойдёт.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хорошо бы нарисовать полную схему, вместе с сетью, источником и нагрузками.

А то непонятно даже, какое напр. в сети и есть ли оно на момент контроля.

И если без напряжения, а сеть на 380, то почему Вы изоляцию проверяете 100 вольтами, а не 2кВ, как положено?

И покажите, между какими точками схемы обрыв земли надо обнаруживать.

 

В данный момент нахожусь в процессе доработки подобного

устройства для контроля сопротивления изоляции. Есть возможность

выбора порога срабатывания: 1МОм, 5МОм и 30МОм. Также

предусмотрена возможность опредения некоторых других

сигналов неисправности, например, обрыв и короткое замыкание.

Измерение и контроль основаны на использовании микроконтроллера.

В зависимости от выявленных сигналов неисправности, можно выбирать

блокировкупускателей.

 

По ссылке найдете фотку устройства (называется Insulation Control Device),

питающегося от 24VDC.

http://embeddedsolutio.ucoz.com/index/projects/0-6.

Общая блоксхема устройства контроля изоляции

отображена на приложенном рисунке.

Новая версия питается от 230 VAC и помещена в корпус на DIN рейку.

 

Если есть интерес, то пишите на почту [email protected]

Тогда смогу выслатть более детальное описание устройства

post-64664-1332424357_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...