Citizen777 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Добрый вечер! Необходима помощь в следующем вопросе. Есть устройство контроля изоляции, подключённое к трёхфазной цепи с изолированной нейтралью. Необходимо, чтобы устройство срабатывало не только при уменьшении сопротивления изоляции, но и при обрыве "земли". причём сразу (В данном устройстве сей факт определяется только при следующем самоконтроле - 1 раз в минуту). Как схемотехнически это можно реализовать? Фрагмент схемы в приложении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Хорошо бы нарисовать полную схему, вместе с сетью, источником и нагрузками. А то непонятно даже, какое напр. в сети и есть ли оно на момент контроля. И если без напряжения, а сеть на 380, то почему Вы изоляцию проверяете 100 вольтами, а не 2кВ, как положено? И покажите, между какими точками схемы обрыв земли надо обнаруживать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба Хорошо бы нарисовать полную схему, вместе с сетью, источником и нагрузками. А то непонятно даже, какое напр. в сети и есть ли оно на момент контроля. И если без напряжения, а сеть на 380, то почему Вы изоляцию проверяете 100 вольтами, а не 2кВ, как положено? И покажите, между какими точками схемы обрыв земли надо обнаруживать. Вопрос состоит в следующем - как отличить два состояния: высокое сопротивление изоляции(десятки мегаом) от обрыва земля? Обрыв в точке А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Опять хе, у Вас нет схемы "земли". Точка А подключена к земле, а анод стабилитрона тоже подключен к этой же земле? Или к другой? еще раз повторю, нарисуйте полную схему со всеми землями (в виде проводов, а не знаков заземления). И сопротивление изоляции в виде резисторов. Тогда сами всё увидите, или можно Вам будет что-то подсказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Опять хе, у Вас нет схемы "земли". Точка А подключена к земле, а анод стабилитрона тоже подключен к этой же земле? Или к другой? еще раз повторю, нарисуйте полную схему со всеми землями (в виде проводов, а не знаков заземления). И сопротивление изоляции в виде резисторов. Тогда сами всё увидите, или можно Вам будет что-то подсказать. Нет. Анод стабилитрона подключён к AG - аналоговая земля. Это две разных земли. В более развёрнутом виде - в приложении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Ну и где тут обрыв земли??? Если обрыв между контактами разъема ДЗ и Земля, то коммутируйте ДЗ на AG через 100k и меряйте напряжение на ДЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Ну и где тут обрыв земли??? Если обрыв между контактами разъема ДЗ и Земля, то коммутируйте ДЗ на AG через 100k и меряйте напряжение на ДЗ. Обрыв должен контролироваться между выводом "ДЗ" и землёй и между выводом "Земля" и землёй. При обрыве одного из них или двух сразу - должно срабатывать реле. коммутируйте ДЗ на AG через 100k и меряйте напряжение на ДЗ. Дело в том, что грань между понятиями "обрыв земли" и "высокое сопротивление изоляции(порядка 10-100MОм)" - очень размыта. Разница между ними буквально 1 мВ, на уровне помехи. Поэтому такой способ не подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitrijStepin 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Хорошо бы нарисовать полную схему, вместе с сетью, источником и нагрузками. А то непонятно даже, какое напр. в сети и есть ли оно на момент контроля. И если без напряжения, а сеть на 380, то почему Вы изоляцию проверяете 100 вольтами, а не 2кВ, как положено? И покажите, между какими точками схемы обрыв земли надо обнаруживать. В данный момент нахожусь в процессе доработки подобного устройства для контроля сопротивления изоляции. Есть возможность выбора порога срабатывания: 1МОм, 5МОм и 30МОм. Также предусмотрена возможность опредения некоторых других сигналов неисправности, например, обрыв и короткое замыкание. Измерение и контроль основаны на использовании микроконтроллера. В зависимости от выявленных сигналов неисправности, можно выбирать блокировкупускателей. По ссылке найдете фотку устройства (называется Insulation Control Device), питающегося от 24VDC. http://embeddedsolutio.ucoz.com/index/projects/0-6. Общая блоксхема устройства контроля изоляции отображена на приложенном рисунке. Новая версия питается от 230 VAC и помещена в корпус на DIN рейку. Если есть интерес, то пишите на почту [email protected] Тогда смогу выслатть более детальное описание устройства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться