Защита от повышенного напряжения в квартире

Здравствуйте!

Подскажите надежную схему защиты от повышенного напряжения в квартире?

Сделал в квартире вводный электрический ящик. Стиралка, духовка, освещение и розетки запитаны от отдельных двухполюсных защитных выключателей на 16, 20, 16 Ампер соответственно. На вводе в квартиру в подьезде установлен однополюсный защитный выключатель на 25А. Счетчик установил в новом ящике, максимальный ток 40А.

Предполагаю, необходимо сделать схему, которая в случае превышения максимального напряжения(отгорание нулевого провода на щитке в подьезде), будет обеспечивать надежное КЗ и будет выбивать защитный выключатель в подьезде. Но скорее всего, просто все межфазное напряжение 380 приложится на другие квартиры когда схема сработает и защитный выключатель даже не сработает.

 

хочу добавить, проводники на вводе в квартиру(1955 г. в.) достаточно надежные, тестировал 5 кВатт (22А), нагрев проводов не обнаруживается, думаю, можно смело защититься методом КЗ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть специальные "автоматы" от перенапряжения можно поставить на ввод

И для надежности можно поставить варисторы после автоматов потребителей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть специальные "автоматы" от перенапряжения можно поставить на ввод

И для надежности можно поставить варисторы после автоматов потребителей

У меня ток более 20А, пока еще не попадались автоматы на такой ток.

Но попалось на глаза такое решение

 

SWScan000041.jpg

 

Необходимо установить УЗО на 25А и УЗО должно стабатывать когда потечет небольшой ток утечки через R4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уважаемый! Ну вот оно Вам надо. Дом 1955 года постройки т.е. построен на века. Госприёмка и всё такое. Лучше защититесь от метеоритной атаки или от нашествие иноплонетян, что более вероятно , чем отгорание "нуля" в таком доме :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В соседних домах, даже более ранней постройки, периодически отгорает.

Кста, после частых отгораний проводку во многих домах, и у нас в том числе, заменили, но глядя на ржавые нулевые болты в щитках, могу предположить что не на долго.

Хотя в домах побогаче, проложили дополнительную земляную шину в каждом подьезе и вывели за пешеходную дорожку в клумбы.

 

Интересно, а если поставить два 1.5KE250CA на встречу друг другу для отбивания вводного защитного выключателя? 25А

200А, 10ms

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По сети периодитски бегают киловольты. Нормальные источники питания и нагревательные приборы их почти не замечают. Ваш динистор будет отфигачивать квартиру аккурат раз 10 за сутки.

 

Но проблема актуальна - раз в 10 лет ноль на ближайшей подстанции отваливается.

Но больший врем ИМХО конечно медвепуты приносят, автомат от этого уже придуман.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Короткие киловольтные импульсы защитный диод по идее должен обрабатывать как стабилитрон, а индуктивность счетчика и проводников для коротких импульсов, будет хорошо выступать в роле гасящего сопротивления стабилизатора. То не должен превышать в импульсе и одного Ампера. Плюс, задержка сработки защитного выключателя.

 

Кста, насколько помню, нечто подобное в роле варистора стоит во многих бытовых приборах, но автоматы не выбивает.

Изменено пользователем Слесарь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9294 Вот пример

Еще можно добавить вот это http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9285

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если вам достаточно защитить от разовых перенапряжений, то в диагональ устройства защитного отключения УЗО (например, входная фаза - выходной ноль) поставьте варистор на предполагаемое напряжение срабатывания. Но придётся вручную восстанавливать напряжение сети. Если нужно автоматическое включение - выключение, да ещё и с гарантированной паузой для повторного восстановления, то посмотрите здесь http://novatek-electro.com/odnofaznye_rele...ryazheniya.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9294 Вот пример

Еще можно добавить вот это http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9285

Да. Вариант с IEK который можно в подьезде прикрутить к имеющемуся выключателю на квартиру, пожалуй будет лучшим вариантом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

хочу добавить, проводники на вводе в квартиру(1955 г. в.) достаточно надежные, тестировал 5 кВатт (22А), нагрев проводов не обнаруживается, думаю, можно смело защититься методом КЗ.

 

Ну и жесть... Не вздумайте этого делать. Ставьте уж лучше дополнительный расцепитель максимального напряженя как тут посоветовали - по крайней мере вреда не будет.

 

Дом 1955 года постройки т.е. построен на века. Госприёмка и всё такое.

 

Приемка была по нормам тех лет, а это отсутствие повторного заземления в домах - щитки просто занулены, ноли там тоже хорошо отгорают при современных нагрузках - в те времена норма потребления на одну квартиру составляла помоему 1 кВт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Приемка была по нормам тех лет, а это отсутствие повторного заземления в домах - щитки просто занулены, ноли там тоже хорошо отгорают при современных нагрузках - в те времена норма потребления на одну квартиру составляла помоему 1 кВт.

Магистральную проводку в доме заменили. Заземления в клумбу не сделали (в домах побогаче и постарше делают). В других домах периодически повреждается техника, энергосети ремонтируют за свой счет.

 

Пока что, вывел земляной провод на железяку щитка в подьезде. Рядышком электрики, пол-года тому назад, прикрутили НУЛЬ всех квартир на площадке. Не плохо ли, что существует путь земляного провода: щиток в подьезде -> щиток в квартире -> эл. духовка -> газовая варочная поверхность с электроподжигом -> газовая труба?

 

Скоро поставлю IEK расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47, прикручу в подьезде к имеющемуся выключателю на квартиру.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Магистральную проводку в доме заменили.

 

Я не знаю что там сделано конкретно, поэтому приходится только гадать. Если в этажном щитке нет специальной защитной шинки (нет разделения защитного и рабочего нулевого проводника) - ставьте УЗО и не парьтесь. Если сечение нулевого совмещенного проводника приходящего на этот щит не менее 16 мм2 алюминия или 10 мм2 меди - по правилам можно разделить защитный и рабочий нули от этого щита как вы сделали. Если сечение совмещенного нуля меньше - даже если сделано повторное заземление - его сопротивление не регламентируется ПУЭ (в первую очередь используются естественные заземлители) и тем более местные электрики не будут его измерять/проверять целостность в установленные сроки, отвалится ноль в каком-нибуть месте и будет велика вероятность попасть под напряжение - будет еще хуже чем не занулять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

думаю, можно смело защититься методом КЗ.

В серьезных системах безопасности (UL , VDE и проч.) подобный метод запрещен, если предохранитель, который должен сработать, находится вне прибора, ну а сам прибор должен быть сертифицирован. И это правильно. Ибо нефиг.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стояк водопровода, труба отопления, пока еще металлический, пожалуй сделаю уравнивание потенциалов и подключу к ранее описанной цепи: щиток в подьезде -> щиток в квартире -> эл. духовка -> газовая варочная поверхность с электроподжигом -> газовая труба. Еще к квартирному щитку защитно землится стиралка.

 

Завтра сфоткаю щиток в подьезде

 

А может все металлическое в квартире: газ, водопровод, батареи, общей шиной подключить к корпусу квартирного эл. шитка? В подьезд на корпус подьездного щитка (где сходятся нули всех квартир площадки) не подключать? Все электроприборы через розетки защитной землей подключены к корпусу квартирного щитка, соответственно.

Изменено пользователем Слесарь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...