Слесарь 9 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите надежную схему защиты от повышенного напряжения в квартире? Сделал в квартире вводный электрический ящик. Стиралка, духовка, освещение и розетки запитаны от отдельных двухполюсных защитных выключателей на 16, 20, 16 Ампер соответственно. На вводе в квартиру в подьезде установлен однополюсный защитный выключатель на 25А. Счетчик установил в новом ящике, максимальный ток 40А. Предполагаю, необходимо сделать схему, которая в случае превышения максимального напряжения(отгорание нулевого провода на щитке в подьезде), будет обеспечивать надежное КЗ и будет выбивать защитный выключатель в подьезде. Но скорее всего, просто все межфазное напряжение 380 приложится на другие квартиры когда схема сработает и защитный выключатель даже не сработает. хочу добавить, проводники на вводе в квартиру(1955 г. в.) достаточно надежные, тестировал 5 кВатт (22А), нагрев проводов не обнаруживается, думаю, можно смело защититься методом КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Есть специальные "автоматы" от перенапряжения можно поставить на ввод И для надежности можно поставить варисторы после автоматов потребителей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Есть специальные "автоматы" от перенапряжения можно поставить на ввод И для надежности можно поставить варисторы после автоматов потребителей У меня ток более 20А, пока еще не попадались автоматы на такой ток. Но попалось на глаза такое решение Необходимо установить УЗО на 25А и УЗО должно стабатывать когда потечет небольшой ток утечки через R4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Уважаемый! Ну вот оно Вам надо. Дом 1955 года постройки т.е. построен на века. Госприёмка и всё такое. Лучше защититесь от метеоритной атаки или от нашествие иноплонетян, что более вероятно , чем отгорание "нуля" в таком доме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба В соседних домах, даже более ранней постройки, периодически отгорает. Кста, после частых отгораний проводку во многих домах, и у нас в том числе, заменили, но глядя на ржавые нулевые болты в щитках, могу предположить что не на долго. Хотя в домах побогаче, проложили дополнительную земляную шину в каждом подьезе и вывели за пешеходную дорожку в клумбы. Интересно, а если поставить два 1.5KE250CA на встречу друг другу для отбивания вводного защитного выключателя? 25А 200А, 10ms Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба По сети периодитски бегают киловольты. Нормальные источники питания и нагревательные приборы их почти не замечают. Ваш динистор будет отфигачивать квартиру аккурат раз 10 за сутки. Но проблема актуальна - раз в 10 лет ноль на ближайшей подстанции отваливается. Но больший врем ИМХО конечно медвепуты приносят, автомат от этого уже придуман. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Короткие киловольтные импульсы защитный диод по идее должен обрабатывать как стабилитрон, а индуктивность счетчика и проводников для коротких импульсов, будет хорошо выступать в роле гасящего сопротивления стабилизатора. То не должен превышать в импульсе и одного Ампера. Плюс, задержка сработки защитного выключателя. Кста, насколько помню, нечто подобное в роле варистора стоит во многих бытовых приборах, но автоматы не выбивает. Изменено 7 мая, 2011 пользователем Слесарь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9294 Вот пример Еще можно добавить вот это http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9285 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Если вам достаточно защитить от разовых перенапряжений, то в диагональ устройства защитного отключения УЗО (например, входная фаза - выходной ноль) поставьте варистор на предполагаемое напряжение срабатывания. Но придётся вручную восстанавливать напряжение сети. Если нужно автоматическое включение - выключение, да ещё и с гарантированной паузой для повторного восстановления, то посмотрите здесь http://novatek-electro.com/odnofaznye_rele...ryazheniya.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9294 Вот пример Еще можно добавить вот это http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9285 Да. Вариант с IEK который можно в подьезде прикрутить к имеющемуся выключателю на квартиру, пожалуй будет лучшим вариантом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба хочу добавить, проводники на вводе в квартиру(1955 г. в.) достаточно надежные, тестировал 5 кВатт (22А), нагрев проводов не обнаруживается, думаю, можно смело защититься методом КЗ. Ну и жесть... Не вздумайте этого делать. Ставьте уж лучше дополнительный расцепитель максимального напряженя как тут посоветовали - по крайней мере вреда не будет. Дом 1955 года постройки т.е. построен на века. Госприёмка и всё такое. Приемка была по нормам тех лет, а это отсутствие повторного заземления в домах - щитки просто занулены, ноли там тоже хорошо отгорают при современных нагрузках - в те времена норма потребления на одну квартиру составляла помоему 1 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба Приемка была по нормам тех лет, а это отсутствие повторного заземления в домах - щитки просто занулены, ноли там тоже хорошо отгорают при современных нагрузках - в те времена норма потребления на одну квартиру составляла помоему 1 кВт. Магистральную проводку в доме заменили. Заземления в клумбу не сделали (в домах побогаче и постарше делают). В других домах периодически повреждается техника, энергосети ремонтируют за свой счет. Пока что, вывел земляной провод на железяку щитка в подьезде. Рядышком электрики, пол-года тому назад, прикрутили НУЛЬ всех квартир на площадке. Не плохо ли, что существует путь земляного провода: щиток в подьезде -> щиток в квартире -> эл. духовка -> газовая варочная поверхность с электроподжигом -> газовая труба? Скоро поставлю IEK расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47, прикручу в подьезде к имеющемуся выключателю на квартиру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба Магистральную проводку в доме заменили. Я не знаю что там сделано конкретно, поэтому приходится только гадать. Если в этажном щитке нет специальной защитной шинки (нет разделения защитного и рабочего нулевого проводника) - ставьте УЗО и не парьтесь. Если сечение нулевого совмещенного проводника приходящего на этот щит не менее 16 мм2 алюминия или 10 мм2 меди - по правилам можно разделить защитный и рабочий нули от этого щита как вы сделали. Если сечение совмещенного нуля меньше - даже если сделано повторное заземление - его сопротивление не регламентируется ПУЭ (в первую очередь используются естественные заземлители) и тем более местные электрики не будут его измерять/проверять целостность в установленные сроки, отвалится ноль в каком-нибуть месте и будет велика вероятность попасть под напряжение - будет еще хуже чем не занулять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба думаю, можно смело защититься методом КЗ. В серьезных системах безопасности (UL , VDE и проч.) подобный метод запрещен, если предохранитель, который должен сработать, находится вне прибора, ну а сам прибор должен быть сертифицирован. И это правильно. Ибо нефиг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Стояк водопровода, труба отопления, пока еще металлический, пожалуй сделаю уравнивание потенциалов и подключу к ранее описанной цепи: щиток в подьезде -> щиток в квартире -> эл. духовка -> газовая варочная поверхность с электроподжигом -> газовая труба. Еще к квартирному щитку защитно землится стиралка. Завтра сфоткаю щиток в подьезде А может все металлическое в квартире: газ, водопровод, батареи, общей шиной подключить к корпусу квартирного эл. шитка? В подьезд на корпус подьездного щитка (где сходятся нули всех квартир площадки) не подключать? Все электроприборы через розетки защитной землей подключены к корпусу квартирного щитка, соответственно. Изменено 9 мая, 2011 пользователем Слесарь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться