Make_Pic 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Подниму эту интересную тему - вопрос: 1) Кто здесь промышленные контроллеры делал - Чем обычно измеряется сопротивление датчика положения на основе потенциометра и по какой схеме, чтобы наводки не влияли на расстоянии в несколько метров (2м)? Потенциометр - 5Ком. И второй вопрос: 2) Нужно ли кроме гальванического изолирования интерфейсов термопар от контроллера, еще изолировать между каналами и если да, то в каких случаях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Здравстуйте! Очень хорошая тема. 1) Я бы пробовал по витой паре токовый сигнал или мост, связь также витой парой 2) В случае, когда термопары неизолированы (заземленный корпус) и находятся близко к токоведущим частям нагревателей, есть риск, что при обрыве спирали тэна на корпус термопары попадет фаза. Случается сплошь и рядом в экструдерах, термопластавтоматах. В этом случае, если прибор многоканальный, остальные термопары будут прочно сидеть на земле и если нет развязки, то результат печален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysmaster 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Подниму эту интересную тему - вопрос: 1) Кто здесь промышленные контроллеры делал - Чем обычно измеряется сопротивление датчика положения на основе потенциометра и по какой схеме, чтобы наводки не влияли на расстоянии в несколько метров (2м)? Потенциометр - 5Ком. Делал на AD7719,стандартное включение по входу фильтры от вч,внутри ацп включен цифровой фильтр на подавление выше 50гц по ачехометру вышло 100-120дб,защита входов 4-20ма,потенциометров положения- диоды,для термопар ADG466,межканальная развязка цифровая по SPI.Используйте поновее ацп и цифровые изоляторы и будет вам не только 2м а всех 22м,при условии экранированного подключения вашего потенциометра-заземление экрана на контроллере.А использовать многоканальный ацп и развязываться по аналоговой части слишком заморочно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Здравстуйте! Очень хорошая тема. 1) Я бы пробовал по витой паре токовый сигнал или мост, связь также витой парой 2) В случае, когда термопары неизолированы (заземленный корпус) и находятся близко к токоведущим частям нагревателей, есть риск, что при обрыве спирали тэна на корпус термопары попадет фаза. Случается сплошь и рядом в экструдерах, термопластавтоматах. В этом случае, если прибор многоканальный, остальные термопары будут прочно сидеть на земле и если нет развязки, то результат печален. Для первого вопроса можно схемку - прикидку? По второму вопросу если я вас правильно понял, когда изолированы три канала друг от друга и от основной схемы, то выгорит только один канал который замкнетя на ТЭН. В случае гальванической развязки группы термопар выгорят вся схема обслуживающая группу термопар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба По второму вопросу если я вас правильно понял, когда изолированы три канала друг от друга и от основной схемы, то выгорит только один канал который замкнетя на ТЭН. Нет. Не выгорит ни один, т.к. изолированному каналу глубоко пофиг, под каким он потенциалом находится. Для первого вопроса можно схемку - прикидку? Я так понял, это к Verifi вопрос, т.к. он уже делал реально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Нет. Не выгорит ни один, т.к. изолированному каналу глубоко пофиг, под каким он потенциалом находится. А я так понял три термопары изолированы (изоляция группы термопар) от основной схемы, но если три имеют потенциал земли и на третью попадает нить ТЭНА под напряжением то пойдет ток через схему и приведет к выходу из строя электроники интерфейса термопар (уточнение) или не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба А я так понял три термопары изолированы от основной схемы, но если три имеют потенциал земли и на третью попадает нить ТЭНА под напряжением то пойдет ток через схему и приведет к выходу из строя электроники или не так? Все так, но я имел ввиду не групповую развязку, а индивидуальную, благо это сейчас делается легко на ADUM+ацп по SPI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба По первому вопросу А если так сделать - не мостом, а поставить непосредственно на вход (между землей и входом) АЦП 0-10V резистор 5К 0,1% и пару проводов подключить на удаленный потенциометр (который регулируется 0т 5К до 0) а на верхний конец от потенциометра подать 10V. Получится делитель с нижним плечом 5К определяющее входное сопротивление АЦП - для минимума наводок. Напряжение будет меняться в диапазоне от 10V до 5V ток от 1мА до 2мА? Или что то в этом роде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба Как лучше (проще) схемно сделать проверку обрыва термопары на дифференциальном входе измерительного усилителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба Как лучше (проще) схемно сделать проверку обрыва термопары на дифференциальном входе измерительного усилителя? Обычно ставят резистор большого номинала между входом и питанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Обычно ставят резистор большого номинала между входом и питанием. Как подсказали мне на САХАРе в AD7794 имеется специальный режим Burnout currents для проверки обрыва Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Как подсказали мне на САХАРе в AD7794 имеется специальный режим Burnout currents для проверки обрыва Именно так. И еще кое-где, если память не изменяет. Но Вы спрашивали про отдельный от АЦП усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Burnout currents для проверки обрыва Дык это же для "паркетных" вариантов. А если провод до термопары метров 5 ? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Дык это же для "паркетных" вариантов. А если провод до термопары метров 5 ? :cranky: Ток там 100 (модный префикс) ампер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Последнее сообщение о датчиках перенесено в новую тему в соответствующей ветке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться