Stanislav_S 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Кто может подсказать, какая схемотехника у модулей ввода переменного напряжения 230В? Интересует входная часть схемы (та, что со стороны переменного напряжения ). Все зависит от цели для которой будет вводиться это напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnV22 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Цель - определение наличия фазного напряжения на вводе (цифровой ввод). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Цель - определение наличия фазного напряжения на вводе (цифровой ввод). Ну тогда оптрон+диод+резистор, вместо резистора можно конденсатор, но резистор дешевле :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnV22 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба При токе светодиода оптопары 10 мА получаем более 2 Вт рассеиваемой мощности. В модуле на 8 входов будет рассеиваться 2Вт х 8 каналов=16 Вт. А нет ли более экономичных решений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба При токе светодиода оптопары 10 мА получаем более 2 Вт рассеиваемой мощности. В модуле на 8 входов будет рассеиваться 2Вт х 8 каналов=16 Вт. А нет ли более экономичных решений? Конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба ... Вот развязка для ЦАП Хотя конечно все определяется требованиями, в некоторых случаях например, мы использовали развязку с помощью оптоволокна :) Через пару лет возвращаюсь к вашему ЦАП (DAC) Вопрос - что вы делаете с выводом LDAC? Он у вас используется у AD5531? Дело в том, что я применил DAC AD5726 там то же есть сигнал LDAC перегрузки из входного последовательного регистра в выходной. Я его не стал использовать, так как в даташите есть пример использования без него, а именно автоматическая перезапись в выходной регистр по заднему фронту CS после приема последнего бита в слове. Не смог настроить этот режим. Тащить дополнительный сигнал LDAC - целая история:( Как вы делаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Через пару лет возвращаюсь к вашему ЦАП (DAC) Вопрос - что вы делаете с выводом LDAC? Он у вас используется у AD5531? Дело в том, что я применил DAC AD5726 там то же есть сигнал LDAC перегрузки из входного последовательного регистра в выходной. Я его не стал использовать, так как в даташите есть пример использования без него, а именно автоматическая перезапись в выходной регистр по заднему фронту CS после приема последнего бита в слове. Не смог настроить этот режим. Тащить дополнительный сигнал LDAC - целая история:( Как вы делаете? Я тоже не использую эту возможность, поскольку ЦАП один и нечего одновременно загружать :) LDAC просто притянут к земле и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Возник вопрос по передаче сигналов PROFIBUS (дифф. сигнал +/- 5В) от вращающегося устройства (там расположен контроллер с исполнительными устройствами) к неподвижной раме - шасси всей машины. Кто то сталкивался с проблемой передачи данных PROFIBUS на устройство, которое нахолдится в режиме вращения и просто кабель не подключишь? Что то бывает еще для передачи сигналов PROFIBUS типа емкостной связи или индуктивой? Оптику не поставить - по центру вращения передается масло, с другого конца воздух под давлением. Дорогой беспроводной PROFIBUS модуль не предлагать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Возник вопрос по передаче сигналов PROFIBUS (дифф. сигнал +/- 5В) от вращающегося устройства (там расположен контроллер с исполнительными устройствами) к неподвижной раме - шасси всей машины. Как обычно - через токосъёмник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Как обычно - через токосъёмник У вас есть реальное устройство с передачей данных PROFIBUS через токосъемник? Нам профибасовцы не разрешили это делать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew2000 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Нам профибасовцы не разрешили это делать! А причина - почему не разрешили? Кроме того, у PROFIBUS две физики - RS485 (тогда какая скорость?) или IEC 61158 (кажется так) у PROFIBUS-PA - про какой вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба А причина - почему не разрешили? Кроме того, у PROFIBUS две физики - RS485 (тогда какая скорость?) или IEC 61158 (кажется так) у PROFIBUS-PA - про какой вопрос? Речь о PROFIBUS DP на кристалле SPC3 от сименс. По физике RS485, скорость 12МБод Почему не разрешили?! - Во время токосъема возможны кратковременные проподания сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 12 марта, 2009 Опубликовано 12 марта, 2009 · Жалоба Заболел идеей универсального входа/выхода. По входной части я уже ранее приводил статейку. Ищется самая красивая схема входа/выхода IEC61131-2, но без VNxxx - они недоставабельны. Если есть варианты, прошу уважаемых форумчан выложить. Тем временем сам что-нить набросаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esc 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Речь о PROFIBUS DP на кристалле SPC3 от сименс. По физике RS485, скорость 12МБод Почему не разрешили?! - Во время токосъема возможны кратковременные проподания сигнала. Правильно сказали, нельзя. Используйте опто либо радиоканал. Изменено 21 марта, 2009 пользователем Esc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 30 марта, 2009 Опубликовано 30 марта, 2009 · Жалоба Правильно сказали, нельзя. Используйте опто либо радиоканал. От сименса - выясняется, что можно, но надо использовать ихний Power Rail Booster, интересно что там внутрях?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться