Перейти к содержанию
    

Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров

Но, но есть еще токовая характеристика по другому стандарту для цифровых входов, она здесь не выполняется (ток должен быть ограничен).

 

Можете подсказать, по какому стандарту?

 

но куда контакты реле ставить не говорит, говорит, что это стандартное схемное решение сименс.

 

Плюс питания снимать релюхой.

 

Выход на 2А с защитой?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можете подсказать, по какому стандарту?

 

EN60947-5-2

Да, в IEC61131-2 тоже оговорены типы входных характеристик.

 

Плюс питания снимать релюхой.

Выход на 2А с защитой?

Это схема сименовская? У меня верхний ключ (PNP, а не NPN - ошибся), но принцип понятен. Реле я думаю на все ключи одно надо ставить?

Вся это бодяга имеется в так называемых смарт МОП ключах от IRF, NXP и т.д. Стоит ли на них заморачиваться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

EN60947-5-2

Это схема сименовская?

Реле я думаю на все ключи одно надо ставить?

 

Это не сименс, но принцип - однозначно тот.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, какие лучше закладывать в PLC реле - нужно:

 

1) коммутировать 250VAC ток 2,5 - 3А, обмотка 24В

2) реле для watchdog - коммутировать 36VDC ток 15 - 20А, обмотка 24В

 

Желательно, чтобы реле были "классическими" - производили клоны 2-3 разные фирмы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, какие лучше закладывать в PLC реле - нужно:

 

1) коммутировать 250VAC ток 2,5 - 3А, обмотка 24В

 

Желательно, чтобы реле были "классическими" - производили клоны 2-3 разные фирмы

Например RM84 от RELPOL. такие же делают китайцы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Например RM84 от RELPOL. такие же делают китайцы.

+1

Самый идеальный конструктив.

 

реле для watchdog - коммутировать 36VDC ток 15 - 20А, обмотка 24В

 

См там же (Relpol) - реле автомобильные - RA2.

Или например, ВОТ

Wahjia (WJ-115)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос по применению реле

 

Я коммутирую контактами реле напряжение источника питания 80В 2А с стороны источниа емкость 2000 мкф со стороны нагрузки схема ключей и емкость 47 мкф и пленочная 1мкф - нужно и чем защищать контакты реле, чтобы не снизить ресурс реле?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

чем защищать контакты реле, чтобы не снизить ресурс реле?

 

ИМХО, в данном случае защищать не надо. При первом включении энергия заряда кондера(47мкф, с нуля до 80 вольт) составит 0,15Дж. Ето мизер. Дребезг контактов у Вас ни при чем (было бы актуально при индуктивной нагрузке).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

одной земле. Но, но есть еще токовая характеристика по другому стандарту для цифровых входов, она здесь не выполняется (ток должен быть ограничен).

 

Какой ток должен быть ограничен, входной?

Сейчас бьюсь над другим прибабахом - заданием своего начальника - я должен сделать цифровой выход на 2А используя дешевый NPN составной транзистор TIP и применить защиту контактами реле, но куда контакты реле ставить не говорит, говорит, что это стандартное схемное решение сименс, так я и не врубился куда ставить, вроде напрапряжение надо ими отключать при зависоне проца. У кого есть какие мнения?

Я в, свое время, делал защищенный выход совместимый с Сименсом. Находил несколько схем для блоков Сименс. Правда для старых контроллеров. У них на выходе использовалась микросхема управления ключами с опторазвязкой и защитой. При появлении перегрузки выход переходит в режим периодического кратковременного включения. У меня использовались PLD и я сделал подобную схему с защитой от к.з. Ключи имели ограничение тока. При появлении ограничения тока напряжение на нагрузке проседает. В результате срабатывает защита. Далее, как написал. От к.з. защищает железно. Если контролировать ток, то будет работать и при токах, близких к максимальным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кто сталкивался с нестандартным 4-20ма? В смысле, насколько часто такое встречается в практике.

В качестве примера, когда девайс не дружит с 250-омным входом Вот тут поднимал топик

про ВК-310С, но никто не ответил. Теперь хочу спросить здесь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите pls - на выходе шаговых драйверов ставит кто нибудь дроссель от снижения EMI от PWM?

 

И еще по дросселям подскажите тип сильноточного (надо на ток 6А и 15А) с сердечником типа гантеля (вертикальное расположение катушки)?

И есть ли такие с двумя катушками (подавления синфазных помех)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите pls - на выходе шаговых драйверов ставит кто нибудь дроссель от снижения EMI от PWM?

 

На входе - надо ставить. На выходе - не слышал ни разу. Провод экранированный к движку...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На входе - надо ставить. На выходе - не слышал ни разу. Провод экранированный к движку...

 

На входе в цепи питания и земли раздельные? Есть ли необходимость в синфазном дросселе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кто может подсказать, какая схемотехника у модулей ввода переменного напряжения 230В? Интересует входная часть схемы (та, что со стороны переменного напряжения ).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...