_Pasha 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Но, но есть еще токовая характеристика по другому стандарту для цифровых входов, она здесь не выполняется (ток должен быть ограничен). Можете подсказать, по какому стандарту? но куда контакты реле ставить не говорит, говорит, что это стандартное схемное решение сименс. Плюс питания снимать релюхой. Выход на 2А с защитой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Можете подсказать, по какому стандарту? EN60947-5-2 Да, в IEC61131-2 тоже оговорены типы входных характеристик. Плюс питания снимать релюхой. Выход на 2А с защитой? Это схема сименовская? У меня верхний ключ (PNP, а не NPN - ошибся), но принцип понятен. Реле я думаю на все ключи одно надо ставить? Вся это бодяга имеется в так называемых смарт МОП ключах от IRF, NXP и т.д. Стоит ли на них заморачиваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба EN60947-5-2 Это схема сименовская? Реле я думаю на все ключи одно надо ставить? Это не сименс, но принцип - однозначно тот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 14 мая, 2008 Опубликовано 14 мая, 2008 · Жалоба Подскажите, какие лучше закладывать в PLC реле - нужно: 1) коммутировать 250VAC ток 2,5 - 3А, обмотка 24В 2) реле для watchdog - коммутировать 36VDC ток 15 - 20А, обмотка 24В Желательно, чтобы реле были "классическими" - производили клоны 2-3 разные фирмы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 14 мая, 2008 Опубликовано 14 мая, 2008 · Жалоба Подскажите, какие лучше закладывать в PLC реле - нужно: 1) коммутировать 250VAC ток 2,5 - 3А, обмотка 24В Желательно, чтобы реле были "классическими" - производили клоны 2-3 разные фирмы Например RM84 от RELPOL. такие же делают китайцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 мая, 2008 Опубликовано 14 мая, 2008 · Жалоба Например RM84 от RELPOL. такие же делают китайцы. +1 Самый идеальный конструктив. реле для watchdog - коммутировать 36VDC ток 15 - 20А, обмотка 24В См там же (Relpol) - реле автомобильные - RA2. Или например, ВОТ Wahjia (WJ-115) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 15 мая, 2008 Опубликовано 15 мая, 2008 · Жалоба Вопрос по применению реле Я коммутирую контактами реле напряжение источника питания 80В 2А с стороны источниа емкость 2000 мкф со стороны нагрузки схема ключей и емкость 47 мкф и пленочная 1мкф - нужно и чем защищать контакты реле, чтобы не снизить ресурс реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 мая, 2008 Опубликовано 15 мая, 2008 · Жалоба чем защищать контакты реле, чтобы не снизить ресурс реле? ИМХО, в данном случае защищать не надо. При первом включении энергия заряда кондера(47мкф, с нуля до 80 вольт) составит 0,15Дж. Ето мизер. Дребезг контактов у Вас ни при чем (было бы актуально при индуктивной нагрузке). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 15 мая, 2008 Опубликовано 15 мая, 2008 · Жалоба одной земле. Но, но есть еще токовая характеристика по другому стандарту для цифровых входов, она здесь не выполняется (ток должен быть ограничен). Какой ток должен быть ограничен, входной? Сейчас бьюсь над другим прибабахом - заданием своего начальника - я должен сделать цифровой выход на 2А используя дешевый NPN составной транзистор TIP и применить защиту контактами реле, но куда контакты реле ставить не говорит, говорит, что это стандартное схемное решение сименс, так я и не врубился куда ставить, вроде напрапряжение надо ими отключать при зависоне проца. У кого есть какие мнения? Я в, свое время, делал защищенный выход совместимый с Сименсом. Находил несколько схем для блоков Сименс. Правда для старых контроллеров. У них на выходе использовалась микросхема управления ключами с опторазвязкой и защитой. При появлении перегрузки выход переходит в режим периодического кратковременного включения. У меня использовались PLD и я сделал подобную схему с защитой от к.з. Ключи имели ограничение тока. При появлении ограничения тока напряжение на нагрузке проседает. В результате срабатывает защита. Далее, как написал. От к.з. защищает железно. Если контролировать ток, то будет работать и при токах, близких к максимальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 мая, 2008 Опубликовано 17 мая, 2008 · Жалоба Кто сталкивался с нестандартным 4-20ма? В смысле, насколько часто такое встречается в практике. В качестве примера, когда девайс не дружит с 250-омным входом Вот тут поднимал топик про ВК-310С, но никто не ответил. Теперь хочу спросить здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 17 мая, 2008 Опубликовано 17 мая, 2008 · Жалоба Ответ в соответствующем топике Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 · Жалоба Подскажите pls - на выходе шаговых драйверов ставит кто нибудь дроссель от снижения EMI от PWM? И еще по дросселям подскажите тип сильноточного (надо на ток 6А и 15А) с сердечником типа гантеля (вертикальное расположение катушки)? И есть ли такие с двумя катушками (подавления синфазных помех)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 · Жалоба Подскажите pls - на выходе шаговых драйверов ставит кто нибудь дроссель от снижения EMI от PWM? На входе - надо ставить. На выходе - не слышал ни разу. Провод экранированный к движку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 · Жалоба На входе - надо ставить. На выходе - не слышал ни разу. Провод экранированный к движку... На входе в цепи питания и земли раздельные? Есть ли необходимость в синфазном дросселе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnV22 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Кто может подсказать, какая схемотехника у модулей ввода переменного напряжения 230В? Интересует входная часть схемы (та, что со стороны переменного напряжения ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться