Перейти к содержанию
    

Что такое brown-out detector

Модуль генерации сигнала внутреннего сброса процессора при снижении напряжения питания ниже допустимого уровня.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Возожно немного не по теме, но... так сказать про "генерации сигнала внутреннего сброса процессора при снижении напряжения питания ниже допустимого уровня"

 

Питание системы (на LPC2194) осуществляется от источника, напряжение которого регулируется в ручную (от 0 до 5, затем стабы 3.3 и 1.8), т.е. обеспечить рост на ресет 6 V/ms ну не как невозможно... + "дребезг" во время регилирования напряжения от источника. И получается, что не всегда проц сброшен нормально.

Решение как я понимаю единственное: мониторы (супервайзеры -Supervisory) питания. Выбрал наиболее предпочтительней для себя: adm6384, adm803(809)...

НО засомневался:

1) а помешает ли этот монитор питания (МП) отладке от J-Linka;

2) кнопка сброс на выходе МП. В случае для МП с выходным каскадом на буфере получится если драйвер держит лог "1", то при нажатии кнопки буфер как бы замкнем?

 

Вот например ADM803 с полевичком на выходе наиболее удобнее. И подклюсай к его выходу чего угодно - ему по барабану должно быть....

 

Вот от сюда получается как бы МП с полевиком на выходе (open-drain) предпочтительней?

И еще вопрос, на какое напряжение лучше всего выбирать? 3.08(min= 2.95, max= 3.21) или 2.93 , а то мало ли... лишних сбросов не хотелсь бы... Стаб минимально держит 3.267 V.

 

Заранее огромное спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1) а помешает ли этот монитор питания (МП) отладке от J-Linka;

2) кнопка сброс на выходе МП. В случае для МП с выходным каскадом на буфере получится если драйвер держит лог "1", то при нажатии кнопки буфер как бы замкнем?

Ставьте резистор по выходу ресетницы 1..4,7 кОм и всё. И кнопка, и отладчик передавят ресетницу при необходимости, и будет она целая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А ресетницы какой? С полевиком или с буфером?

Ставить на выходе чет не охота... как раз места мало....

И вот по поводу напряжения... тоже интересно получается... какой уровень выбрать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А ресетницы какой? С полевиком или с буфером?

Ставить на выходе чет не охота... как раз места мало....

И вот по поводу напряжения... тоже интересно получается... какой уровень выбрать?

 

А посмотреть в сторону ADM1813 или DS1813 и им подобные на требуемое напряжение? Они как раз заточены под применение кнопки сбоса по выходу. И корпус SOT-23.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

16.03.2007 в 14:23, SpiritDance сказал:

Модуль генерации сигнала внутреннего сброса процессора при снижении напряжения питания ниже допустимого уровня.

а чем отличается Brown-out detection(BOD) от  Low Voltage Detector(LVD)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, S20206101W сказал:

а чем отличается Brown-out detection(BOD) от  Low Voltage Detector(LVD)

Смотрите документацию на ваш контроллер, т.к. термины у разных производителей могут отличаться. Это могут быть синонимы, а может быть и разница.
Чаще всего, BOD подключен к внутреннему питанию и генерит сброс, а Low Voltage Detector (LVD) или Programmable voltage detector (PVD) подключен к внешней ноге, куда можно подать сигнал еще до стабилизатора питания и он генерит прерывание. Можно перевести программу в безопасное состояние и ожидать сброса и выключения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, S20206101W сказал:

а чем отличается Brown-out detection(BOD) от  Low Voltage Detector(LVD)

Отличие может быть в том, что Brown-out детектор должен еще иметь очень хороший алгоритм временной отработки, при медленном нарастании напряжения питания питания. Сам сталкивался с плохим Brown-out у Тексавской серии "Люминари", когда при медленном старте питания контроллер становился "раком" и не сбрасывался даже ресетом, только рестартом питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...