Перейти к содержанию
    

Унипроф - это параллельный программатор, или Вы им тоже по ISP шьете этот МК? Может быть в МК установлено внешнее тактирование?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Унипроф - это параллельный программатор, или Вы им тоже по ISP шьете этот МК? Может быть в МК установлено внешнее тактирование?

Uniprof - Программа для прожига AVR по ISP (цитата из хелпа)

считал FUSE BITS с программируемого мк, скриншот в аттаче

post-26072-1174385242_thumb.jpg

 

вроде всё правильно CKPOT в 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Uniprof - Программа для прожига AVR по ISP (цитата из хелпа)

считал FUSE BITS с программируемого мк, скриншот в аттаче

вроде всё правильно CKPOT в 1

Чет я не пойму... Галочки - это запрограммированные(установленные в ноль) или незапрограммированные(установленные в единицу) биты?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Чет я не пойму... Галочки - это запрограммированные(установленные в ноль) или незапрограммированные(установленные в единицу) биты?

Помните, что включенный FUSE - это FUSE без галочки! (из хелпа)

я ни разу эти биты не прошивал, а по умолчанию этот мк тактируется от внутренней RC цепочки, номинальная частота которой 1МГц

Изменено пользователем amnesia

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Помните, что включенный FUSE - это FUSE без галочки! (из хелпа)

я ни разу эти биты не прошивал, а по умолчанию этот мк тактируется от внутренней RC цепочки, номинальная частота которой 1МГц

А на линиях MISO, MOSI, SCK, RESET смотрели сигналы? При входе в режим программирования на выводе RESET программируемого МК должен быть уровень лог. 0, хотя бы на выводах MOSI и SCK должны присутствовать импульсы от программатора. Если программируемый МК чегото отвечает, на выводе MISO тоже должны быть пачки импульсов, если нет, то лог.1.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

то amnesia :

Попробуйте заменить резисторы 330 ом на 33 ома.

Изменено пользователем Marian

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А на линиях MISO, MOSI, SCK, RESET смотрели сигналы? При входе в режим программирования на выводе RESET программируемого МК должен быть уровень лог. 0, хотя бы на выводах MOSI и SCK должны присутствовать импульсы от программатора. Если программируемый МК чегото отвечает, на выводе MISO тоже должны быть пачки импульсов, если нет, то лог.1.

что значит при входе в режим программирования? он у меня в этот режим как раз и не может войти

 

 

сегодня посмотрел сигналы (подключил программатор к usb, подключил программируемый мк, подал питание на него, запустил AvrProg)

смотрю что на mosi, miso, reset

на mosi, miso - лог. 0

на ресете - импульсы частотой 1/10ms=0,1кГц

 

при попытке в AvrProg зайти на вкладку Advanced, для установки битов, вылетает messagebox, где написано, что не могу войти в режим программирования

а на miso - непонятный импульс

на ресете те же импульсы с той же частотой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что значит при входе в режим программирования? он у меня в этот режим как раз и не может войти

сегодня посмотрел сигналы (подключил программатор к usb, подключил программируемый мк, подал питание на него, запустил AvrProg)

смотрю что на mosi, miso, reset

на mosi, miso - лог. 0

на ресете - импульсы частотой 1/10ms=0,1кГц

 

при попытке в AvrProg зайти на вкладку Advanced, для установки битов, вылетает messagebox, где написано, что не могу войти в режим программирования

а на miso - непонятный импульс

на ресете те же импульсы с той же частотой

 

генерация на ресете это круто. похоже что все таки у Вас перепутаны ноги.

попробуйте посмотреть что на выходе программатора, не подключая к нему ничего. в avrproge жмите erаse device. при этом pb2 должен просесть в 0. на pb5 и pb3 должны появляться пачки импульсов. Если что-то не так - значит или косяк в схеме или контроллер неправильно зашился

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что значит при входе в режим программирования? он у меня в этот режим как раз и не может войти
Вход в режим программирования - это совокупность состояний линий программирования, которые я в кратце описал выше.

сегодня посмотрел сигналы (подключил программатор к usb, подключил программируемый мк, подал питание на него, запустил AvrProg)

смотрю что на mosi, miso, reset

на mosi, miso - лог. 0

на ресете - импульсы частотой 1/10ms=0,1кГц

Судя по состояниям, описанным Вами - явно перепутаны линии программирования

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На ресете должен быть стабильный низкий уровень во время всех операций программирования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток! Как можно решить проблему яйца и курицы, т.е как прошить контроллер под программатор, не имея программатора? У меня ноутбук без LPT. Читал о варианте решения на FT232, в режиме Bit-bange, но под linux? может кто знает, как тоже самое сделать под Windows? Заранее благодарен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток! Как можно решить проблему яйца и курицы, т.е как прошить контроллер под программатор, не имея программатора? У меня ноутбук без LPT. Читал о варианте решения на FT232, в режиме Bit-bange, но под linux? может кто знает, как тоже самое сделать под Windows? Заранее благодарен.

У ПониПрога есть собственный адаптер, работающий от RS232, там и для программирования AVR что то было, посмотрите на его сайте, он простой - типа "5 проводков".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

разобрал программатор и собрал заново - эффекта 0

вопрос по компонентам - на схеме конденсаторы с размерностью mF - это микрофарады или мили?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, будет ли работать с кварцем на 6 или 16 МГц, т.к. на 12МГц нет возможности приобрести.

Собрал схему прошил контроллер, fuse, а Windows, не может определить устройство.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

разобрал программатор и собрал заново - эффекта 0

вопрос по компонентам - на схеме конденсаторы с размерностью mF - это микрофарады или мили?

по схеме mF - это микрофарады

 

Подскажите, будет ли работать с кварцем на 6 или 16 МГц, т.к. на 12МГц нет возможности приобрести.

Собрал схему прошил контроллер, fuse, а Windows, не может определить устройство.

строго 12 МГц

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...