Перейти к содержанию
    

Обратноходовой блок питания на L6566B

1 hour ago, efichips said:

Прикрепляю ещё документы на проект :

 

C7_BOTTOM_v2.pdf

Screenshot 2024-08-02 093829.png

image.thumb.png.6f0d48185dbc962860a9c182d2192d93.png

C7_BOTTOM_v2_Assembly.pdf

Изменено пользователем efichips

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, Plain said:

Делитель на AC_OK как считали?

Я взял делитель для запуска из этой схемы:

STEVAL-ISA211V1.pdf

an5548-ultrawide-range-100-w-flyback-converter-with-stevalisa211v1-stmicroelectronics(Powered by MaxAI).pdf

Изменено пользователем efichips

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сколько будет на АС_ОК при номинальном, условно, 310В и номиналах на Вашей схеме?

 

1 минуту назад, efichips сказал:

Программа от ST предлагает по такой схеме собирать:

L6566B 2024-08-02.png

а здеся правильные номиналы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 minutes ago, eddddy said:

Сколько будет на АС_ОК при номинальном, условно, 310В и номиналах на Вашей схеме?

 

0.085-0.1V относительно PGND

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 02.08.2024 в 12:16, efichips сказал:

Добрый день. Собрал блок питания, но он не запускается. В цепи питания микросхемы от трансформатора напряжение выростает до 10 вольт и падает примерно с частотой в один герц, но на выходе блока питания 0 вольт.

С вероятностью 99% у вас попутаны начала-концы обмоток)

Технически, надо смотреть что происходит на выводах ZCD, CS, VCC, COMP, у вас же даташит есть, вот  в соответствии с ним смотреть осциллографом как всё стартует. Только внимательно следить что бы с гальванической развязкой всё было нормально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, efichips сказал:

0.085-0.1V относительно PGND

ДШ прочтите на микросхему: Напряжение ниже 0,45 В отключает (не защелкивается) ИС

3 минуты назад, HardEgor сказал:

С вероятностью 99% у вас попутаны начала-концы обмоток)

Там может быть зоопарк причин, одна на одной.

Убрать Д3, и подать внешнее питание на контроллер. Многое будет видно/понятно.

Изменено пользователем eddddy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 minute ago, eddddy said:

ДШ прочтите на микросхему: Напряжение ниже 0,45 В отключает (не защелкивается) ИС

"Подключите к Vcc резистором от 220 до 680 кОм, если функция не используется." 

Попробую просто резистором зашунтировать эту цепь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Судя по номиналам на схеме - где то около этого и должно быть

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 minutes ago, HardEgor said:

С вероятностью 99% у вас попутаны начала-концы обмоток)

У меня тоже была первая мысль об этом, но у него преобразователь даже от HV start не стартует - до обмоток дело ещё не дошло. Вероятно по вышеуказанной причине.

Кстати там забавно в даташите нарисована точка у первичной обмотки - ровно посередине 🙂

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...