sn65 0 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Необходимо написать и отладить ПО для МК, управляющего мостовым инвертором. Программа должна стабилизировать выходной ток или выходное напряжение. Уровень тока и напряжение задаётся кнопками. Для отладки используется OLED дисплей. Бюджет 40000 рублей. Актуально только для тех, кто готов заниматься отладкой программы в офисе в Москве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба On 1/31/2024 at 7:47 PM, sn65 said: Бюджет 40000 рублей. Актуально только для тех, кто готов заниматься отладкой программы в офисе в Москве. За 40тыр Вам максимум вымоют полы в офисе в Москве. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба 45 минут назад, C2000 сказал: За 40тыр Вам максимум вымоют полы в офисе в Москве. Похоже на правду😄. Года 4 назад в святые доковидные времена один очень уважаемый человек который здесь имеет аккаунт брался руководить работой по взлому и копированию 2 киловаттного DPC. Он очень хороший спец по силе но совсем не владеет програмизмом. В помощь себе просил минимум одного а лучше двух программеров и пару хитрых приборов. Свой гонорар оценил около 100 тыр а месяц. Обещал за пару месяцев вскрыть алгоритм управления. Причем внутри вроде было 2 проца. Один воротил только силой а второй работал по CAN. Размером он с полкирпича - вдоль. Китайцы тогда "победили" - дали цену в партии ниже и обсуждение работв у нас закончилось. Надеюсь у вас сильно проще и вы тоже реалисты🤣🤣 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба 5 hours ago, C2000 said: За 40тыр Вам максимум вымоют полы в офисе в Москве. Не вымоют, а только подметут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Перестаньте прикалываться, просто человек опечатку допустил, очевидно что речь о долларах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Скорее, нолик забыл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 3 февраля Опубликовано 3 февраля (изменено) · Жалоба В данном случае дополнительный нолик или даже три нолика не помогут. Задержка преобразования в ОС тока сделает своё дело... Изменено 3 февраля пользователем sergey.ka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 3 hours ago, sergey.ka said: В данном случае дополнительный нолик или даже три нолика не помогут. Задержка преобразования в ОС тока сделает своё дело... Делал лично на STM32 привод трехфазного двигателя, токовый контур с ШИМ, АЦП на ток встроенные в МК. Но в основном предпочитаю регулятор тока в ПЛИС выносить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба On 2/3/2024 at 11:31 AM, Elsystems said: Делал лично на STM32 привод трехфазного двигателя, токовый контур с ШИМ, АЦП на ток встроенные в МК. Но в основном предпочитаю регулятор тока в ПЛИС выносить. Токовая защита должна отрабатывать как можно быстрее. Время преобразования АЦП микроконтроллера примерно 1 мкс. К аппаратной задержке добавится задержка реакции прерывания и программный код обработки уровня АЦП до принятия решения. Чтобы вклад задержки оказался несущественным необходимо делать низкую частоту преобразования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба Если по уму, то токовые и прочие защиты должен отрабатывает не МК, а специализированные контроллеры. МК медленно и неторопливо будет рулить только установкой вых напряжения и ограничения тока, индикацией, и прочими дополнительными бантиками и финтифлюшками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба 5 часов назад, eddddy сказал: Если по уму, то токовые и прочие защиты должен отрабатывает не МК, а специализированные контроллеры. "по уму" - многие серьёзные МК имеют возможности встроенной периферии, позволяющие аппаратно быстро контролировать диапазоны входных аналоговых сигналов и генерировать сигналы аварии без прерываний и без дополнительных внешних костылей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 8 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба Мы же не знаем, что за серьезный МК автор собирается применять. Судя по предложенным расценкам на написание ПО под него - он предположительно никакой не серьезный, а вполне себе смешной. Исходя из этого и выше мной написанное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба On 1/31/2024 at 7:47 PM, sn65 said: Необходимо написать и отладить ПО для МК, управляющего мостовым инвертором. Программа должна стабилизировать выходной ток или выходное напряжение. Уровень тока и напряжение задаётся кнопками. Для отладки используется OLED дисплей. Бюджет 40000 рублей. Актуально только для тех, кто готов заниматься отладкой программы в офисе в Москве. Из условия ТЗ , вполне выходит что нужен дохленький МК с двумя ЦАПами , который будет управлять той-же 3875-3895 или подобным так-что какой-нибудь ардуинщик и слепит за 40к Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба Чего-то тут нафантазировали, тогда как очевидно, что на данном МК надо лишь поднять данный дисплей, клавиатуру и меню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 5 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба On 1/31/2024 at 7:47 PM, sn65 said: Программа должна стабилизировать выходной ток или выходное напряжение. 23 hours ago, Plain said: Чего-то тут нафантазировали, тогда как очевидно, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться