Сергей Борщ 140 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 2 часа назад, ILYAUL сказал: Возьми автомат ампера на 2 -6 , через ваги подключай последовательно с фазой через участки подключений к основному Провод уходит в стену в щите и выходит наружу в двух местах - где-то в выключателе лампочки и снаружи дома у розетки. Какие, блин, участки??? 3 часа назад, ILYAUL сказал: И как бонус, на каждый из 30 проводов, по своему автомату с учетом нагрузки. Так и есть. 1 час назад, destroit сказал: 80$ ... на все случаи жизни . Спасибо. Для "цивилизованных" 94 евро. Конечно, не 200+ как попадались мне, но пока не готов. Второй раз в жизни потребовался, может и обойдусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Только что, Сергей Борщ сказал: Второй раз в жизни потребовался, может и обойдусь. У меня всякий хлам имеется, коим пользуюсь не каждый день ... но когда приходит момент, инструмент отбивается за день работы . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Я с соседей денег не беру, не отобъется. Но за наводку все равно спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 19 минут назад, Сергей Борщ сказал: Провод уходит в стену в щите и выходит наружу в двух местах - где-то в выключателе лампочки и снаружи дома у розетки. Какие, блин, участки??? НУ и ? От щита до лампочки -1 от лампочки до дома у розетки =2 от розетки до ворот =3. И что ни одной монтажной коробки на этом пути не встретилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба сварочный инвертор на провод подключить и току дать, выгорит электрохимия. Хотя может и дом следом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 10 минут назад, ILYAUL сказал: От щита до лампочки -1 от лампочки до дома у розетки =2 от розетки до ворот =3. И что ни одной монтажной коробки на этом пути не встретилось? От розетки до ворот отключали, больше никаких монтажных коробок нет. Возможно есть за потолком, но разбирать весь потолок чтобы это проверить и делать потом ремонт хозяйка пока не готова. Снять выключатель, да, не догадался. Возможно в нем можно будет разделить эту линию и сузить область поиска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 34 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 41 минуту назад, Сергей Борщ сказал: но пока не готов. Может у Вас в конторе у электрика/главного инженера есть(поискать) возможность арендовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 59 минут назад, vervs сказал: Может у Вас в конторе у электрика/главного инженера есть(поискать) возможность арендовать. Увы, нет. Арендуем помещение, по мелочам арендодатель сам к нам бегает, а если что-то серьезное - вызывает стороннюю организацию. Добыл тепловизор, вечером будем исследовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Докладываю: за выключателем оказался проходящий вниз кабель. Тепловизор с чайником показали его нагрев (сквозь изоляцию кабеля нагрев виден, замурованный в стену - нет, во всяком случае после трех чайников по 2 литра). "распаечная коробка", т.е. клеммники на проводах оказались под соседним выключателем. Отключение от клеммников кабеля к розетке показало замыкание в нем. Внимательно рассмотрев кабель от розетки выяснил, что он не сразу уходит в стену, а идет за досками отделки фасада в сторону выключателя. Снял доски, нашел проблему: По утеплителю стекает вода (видать, покрытие крыши уже прохудилось), прямо в это место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Ура, с боем взяли водокачку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба On 1/30/2024 at 8:55 PM, Сергей Борщ said: По утеплителю стекает вода (видать, покрытие крыши уже прохудилось), прямо в это место. А что там в этом месте ? Скрутка ? Или изоляцию пираньи съели ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 8 минут назад, dimka76 сказал: Или изоляцию пираньи съели ? Скорее - божьи коровки. Вон их сколько на фотке! Тырили электроэнергию организованной преступной группой по предварительному сговору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба On 1/30/2024 at 9:33 PM, jcxz said: Скорее - божьи коровки. Вон их сколько на фотке! Тырили электроэнергию организованной преступной группой по предварительному сговору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 2 часа назад, dimka76 сказал: Скрутка ? Похоже. Во всяком случае замотано изолентой. Дальше мне нужно было бежать чинить станок на другом конце города, исправить должен был вызванный электрик. Сейчас вернулся - ворота открыты, "электрик сказал, что сгорел весь провод до ворот". Вот где их таких делают??? Я уже не стал спрашивать, сколько он взял за этот вердикт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 😬 но победа разума налицо! совет с тепловизором преотличный был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться