8 часов назад, firstvald сказал:

делается с использованием предиктора, иначе 0.1 не получить.

На медной пластине в квадратный дециметр ( или два дм) помещённую в климат-камеру никакие 0.1С не получить никакими известными способами ...сколько продвинутую систему управления не ставь, сколько датчиков не вешай . ТС сиё понимает :

Цитата

если это как то поможет, то ее можно сообщать в контроллер сего изобретения.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

для дельта-Т в 0.1К надо уходить в сверхпроводимость и дальше париться в квенчами а не с разностью температур

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

54 минуты назад, krux сказал:

для дельта-Т в 0.1К надо уходить в сверхпроводимость и дальше париться в квенчами а не с разностью температур

Требование в 0.1K  -  ни чем не обосновано и взято  "с потолка"... Все это "изобретение" пока выглядит как полный бред.
Термостабилировать объект с другой температурой в термокамере, где температура может отличаться на 90K.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Автор так и не поясняет, - для чего ему все это надо.  Отсюда множество гаданий и споров о том, как это сделать.

Изменено пользователем Практик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, quark сказал:

Требование в 0.1K  -  ни чем не обосновано и взято  "с потолка"...

Нет, не так ...сиё обычное  = ТЗ . Есть у меня переносной измеритель температуры окружающей среды ( воздушной), и есть постоянные  жалобы, что нема 0.1С ... а у вас есть чем крыть ? Либо  : одна бабка сказала...

DSC01013.thumb.jpg.b182e78571f41f74beba6b345df50155.jpg

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Откуда на этом макете в коробочке десятая доля градуса по точности если тут меньший разряд - десятка?

Чтобы десятка по точности была то по разрешению и индикации два разряда, минимум, надо. Очевидно же.

Я такие приборчики с разрешением в десятку, после калибровки по пяти точкам, тоже делал, четверть века назад.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, Stepanov сказал:

Я такие приборчики с разрешением в десятку, после калибровки по пяти точкам, тоже делал...

Без фото поделия, это обычная пурга ... Количество знаков после запятой может быть любым, но сия профанация очень нервозит потенциальных пользователей, ибо цифири в разрядах скачут як пони ... Поясню, по десятке в отображении температуры переносного измерителя ... датчиков у прибора  = три, все производства фирмы хониуэлл Pt1000 ( каждый с индивидуальным паспортом коррекции), пользователь видит показания каждого датчика в режиме реального времени ( без подключения к ПК), индикация : верхний-малый С (1-ый датчик) , нижний малый С (2-ой-датчик) , большой-зелёный С ( третий датчик), а показания  в десятках градуса не совпадают ... а с чего им совпадать ? Конвекцию никто не отменял .

19 часов назад, Stepanov сказал:

Откуда на этом макете в коробочке

С чего-сиё = макет ? Это пром-прибор, что трудится крайние 25-ть лет  :

vagon_disp2.jpg.dbefbc2c3b88fe10774546686b9c7269.jpg

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги, всем большое спасибо за участие в данном обсуждении! Исполнитель найден в первые дни, уже активно работаем. Тему закрываю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
×
×
  • Создать...