делал такое для винилового проигрывателя 60 Гц 120В

основное да ... ток подмагничивания

берете электролиты и собираете последовательно ( устраняем полярность / напряжение удваиваится / емкость делится пополам ) и параллельно для набора тока рабочего ... ripple current и емкость для пропуска требуемого тока расчитываем ... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, soldat_shveyk сказал:

Осталось решить - насколько нужно резервирование питания

Типично, профилактически отключают на час, это однозначно задача для бензогенератора, ну и не понятно, как же оно работает сейчас.