alexvu 5 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба В 16.01.2023 в 14:15, Allregia сказал: 20А предохранитель как лампочка вспыхивает Кстати, предохранитель опять же должен быть на такое постоянное напряжение, иначе опять же дуга и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба 6 минут назад, alexvu сказал: ... иначе опять же дуга и т.д. Эта дуга - уже не та дуга... )) Замкнув питание, мы "отсекаем" всю неопределенную индуктивность нагрузки, чем резко упрощаем задачу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба 3 hours ago, alexvu said: Кстати, предохранитель опять же должен быть на такое постоянное напряжение, иначе опять же дуга и т.д. Фьюз был на 250VDC. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба Предохранители нормируются не только на ток срабатывания и напряжение, но еще на максимально разрываемый ток. Может по этому параметру не подошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба 200А. А в каком смысле "не подошло"? Имелось ввиду что емкости конденсаторов там более чем достаточно, чтобы пережечь 20-амперный предохранитель. а рабочий ток этот предохранитель прекрасно держит. P.S. Я с Вашего позволения, тему закрою, поскольку конструктив тут уже закончился и пошло толко повторение одного и того-же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться