Слесарь 9 4 декабря, 2022 Опубликовано 4 декабря, 2022 · Жалоба похоже такое лучше организовать на МК, засек дребезг - выставил сигнал на выходе и затаился на 20 мс. Прошло 20 мс снова проверяет контакт на предмет появления дребезга, снимает выходной сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 4 декабря, 2022 Опубликовано 4 декабря, 2022 · Жалоба В 04.12.2022 в 19:59, Plain сказал: Это стандартный, а требуемый автору — нет, и нарисован у него на картинке — его надо лишь "понять" Такой, как на картинке, вообще невозможен, т.к. там нарисовано, что сначала срабатывает выход, а потом уже начинает изменяться напряжение на контакте. Должно быть срабатывание по заданному уровню, присутствующему в течение заданного времени (как защита от помех), но это не нарисовано и можно только выяснить опытным путем или анализом схемы. А потом уже игнорировать последующие импульсы дребезга в течение еще какого-то времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 4 декабря, 2022 Опубликовано 4 декабря, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Слесарь сказал: похоже такое лучше организовать на МК, засек дребезг - выставил сигнал на выходе и затаился на 20 мс. Прошло 20 мс снова проверяет контакт на предмет появления дребезга, снимает выходной сигнал. только не "засек дребезг", а момент перехода 0-->1 - когда датчик наехал на деталь, таймаут нечувствительности схемы на 20мс, переключение схемы в режим ожидания первого 1-->0 После "ухода" с детали - также таймаут нечувствительноси схемы на 20 мс, перевод схемы в режим ожидания 0-->1 ps схема дб с максимальным быстродействием, те аппаратно реализована, тк возможно что передний фронт сработки датчика подается на такой-же аппаратный вход "защелки" регистра координаты в блоке управления-измерения CNC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 8 hours ago, Plain said: Это стандартный, а требуемый автору — нет "Стандартный" годится, если менять частоту чтения контакта. Скажем, 10 мс на замыкание, 100 мкс на размыкание, если реакция на размыкание требуется максимально быстрая. Я бы побоялся принимать решение по одному чтению контакта, это может дать ложное срабатывание от помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, =AK= сказал: Я бы побоялся принимать решение по одному чтению контакта Тут многие мыслят так же, но у автора он из золота, и производят такие станки очень долго, им виднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Ладно.. буду пробовать... 12 часов назад, k155la3 сказал: возможно что передний фронт сработки датчика подается на такой-же аппаратный вход "защелки" регистра координаты в блоке управления-измерения CNC Там обычный Сименс, там банально, есть сигнал от датчика касания или нет сигнала касания. Сейчас попробовали кустарную схему, вроде расхождения при повторении замеров калибровочной детали датчиком около 1 микрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба О каком дребезге идёт речь, когда на 24 В там дуга должна быть, если меры по её предотвращению не предпринять. Я так думаю, что там не всё так элементарно, как кажется, контакт не такой надёжный и предсказуемый, как в реле или соединителе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба контакт стоит не дешево, предполагаю там все надежно и предсказуемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, Слесарь сказал: контакт стоит не дешево, предполагаю там все надежно и предсказуемо. Тут цена не имеет значения. Спорить со мной тоже нету смысла. Кому тут ещё это всё нужно, кроме Вас? Сименсы просто так всё усложнили? Не думаю, что так. Изменено 6 декабря, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба цена, это основной фактор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 17 часов назад, alexvu сказал: Такой, как на картинке, вообще невозможен, т.к. там нарисовано, что сначала срабатывает выход, а потом уже начинает изменяться напряжение на контакте Похоже на оптический обман — вряд ли там так нарисовано, но достоверного ракурса автор не предоставил, да и не важно уже — он сказал, что заменит описанную для 3-х корпусов стандартной логики схему программой на МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Стандартную логику давно не вижу на платах работающих устройств. Хотя возможно она там и есть, но уже в составе тех или иных специальных чипов. Предложили бы какой-нить специальный чип который специально заточен обрабатывать дребезг контакта и выдавать четкий логический сигнал на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Hex Contact Bounce Eliminator MC14490 MC14490.pdf Изменено 5 декабря, 2022 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Ок. подумаю... Только мне скорее всего надо чтоб дребезг разрывающегося контакта уже воспринимался как целевой сигнал. То есть, когда инструмент подъезжает к детали и прикасается к ней, не должно быть задержки срабатывания на дребезг, так как пока будет обрабатываться дребезг контакта, инструмент успеет проехать дальше чем граница детали. Обычно инструмент движется со скоростью допустим 10 мм. в секунду, когда требуется повторяемость измерений 1 микрон, это значит скорость реакции на прикосновение датчика к поверхности должна быть лучше 1/10000 сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 56 минут назад, Слесарь сказал: Предложили бы какой-нить специальный чип который специально заточен обрабатывать дребезг контакта Сперва Вам следовало вот точно так эту тему и обозвать — дескать, нужна заказная микросхема, реализующая нестандартный способ подавления дребезга, требующийся исключительно в английских станках с ЧПУ и более ни в какой области человекодеятельности всепланетно. Если кто не понял — деталек, в полностью решающей задачу схеме, аж на 30 рублей, при полном нуле строк кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться