2expres 0 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Две цепи DC+ и DC-. Включаться может механически, выключение при подаче управляющего тока. Подойдет реле, контактор и т.д. по разумной цене. В наличии нахожу только на переменный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Попробуйте посмотреть вакуумные контакторы https://www.cheaz.ru/products/lve/contactors/vacuum/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 45 minutes ago, sanya221 said: Попробуйте посмотреть вакуумные контакторыhttps://www.cheaz.ru/products/lve/contactors/vacuum/ Спасибо, посмотрел. Они для коммутации переменного тока частотой 50Гц. Для постоянного напряжения не предназначены. В троллейбусах применяются КПП-113 на 160А 750В. Вес 8 кг и цена кусается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Механика- тут влопрос с гашением дуги. Магнитное или пневматическое. Магнитные- большие, пневматические требуют магистрали высокого давления и бустирующего баллона. Самое простое- поставить последовательно IGBT силовой модуль и механический контактор на переменный ток. Выключение IGBT обеспечивает бездуговое размыкание контактора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Скажем так, они не непредназначены для постоянного напряжения, а использование их в цепях постоянного тока не регламентируется заводом изготовителем. То есть применять можно, но на свой страх и риск. При значительном снижении коммутируемого тока/напряжения для постояного тока думаю, что проблем не возникнет. Выключатель 1140В 160А должен нормально переварить ваши 500В 60А. Можно для отчистки совести написать письмо на завод изгоотовитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, sanya221 said: Можно для отчистки совести написать письмо на завод изгоотовитель. Написал. Ответ завода: Quote Завод АО "ЧЭАЗ" не производит таких контакторов. 22 minutes ago, khach said: Механика- тут влопрос с гашением дуги. Магнитное или пневматическое. Магнитные- большие, пневматические требуют магистрали высокого давления и бустирующего баллона. Самое простое- поставить последовательно IGBT силовой модуль и механический контактор на переменный ток. Выключение IGBT обеспечивает бездуговое размыкание контактора. Боюсь пробоя IGBT, например во время грозы. Если он пробьется с обрывом это пол беды, хуже накоротко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, 2expres said: Написал. Ответ завода: Завод АО "ЧЭАЗ" не производит таких контакторов. Ну это как задашь вопрос, так ответ и получишь.. Я бы сформулировал вопрос так: Допускается ли использование контакторов типа XXXX 1140В 160А для отключения цепи постоянного тока 500В 60А. Вероятно всего получите аналогичный ответ, типа данные отсутствуют или еще что-то подобное. Но есть вероятность что из маркетинга вопрос попадет к инженеру и тогда получите уже более развернутый ответ. Кроме дорогущих IGBT со всей необходимой обвязкой или монструозных конструкций с разного рода дугогасителями больше ничего в голову не приходит. Так ято я бы в любом случаи рискнул попробовать на одном образце. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Там целый стенд делать надо чтобы рискнуть- дуга при первом выключении при гладких контактах может погаснуть, а при втором и последующих когда на контактах микронеровности образовались- уже продолжит гореть. Как то раз контактор ( вернее контактную группу без обмотки) на переменку пришлось заваривать в баллон с SF6- там гасло вполне надежно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 3 часа назад, khach сказал: поставить последовательно IGBT На такой компонент нет данных, потому что в предыдущей теме автор уже создал неизвестное синфазное, а в этой добавилась ещё и некая гроза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 5 часов назад, 2expres сказал: Боюсь пробоя IGBT, например во время грозы. Если он пробьется с обрывом это пол беды, хуже накоротко. А то, что коммутируется, грозы не боится? 1 час назад, Plain сказал: На такой компонент нет данных, потому что в предыдущей теме автор уже создал неизвестное синфазное, а в этой добавилась ещё и некая гроза. Так на то есть схемы защиты от молнии, если так вопрос поставлен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Попробуйте TE KILOVAC EV200 - они немного великоваты но именно в таком форм факторе current rating (500+A carry, 2000A interrupt at 320VDC) Break Current at 320VDC 1 — 2,000 A, 1 cycle 2ка он может отключить, но только один раз за всю эксплуатацию. Можно и меньший EV100 посмотреть, но там надо точно проверять вольты и амперы и допустимое число срабатываний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 23 часа назад, 2expres сказал: Подойдет реле, контактор и т.д. по разумной цене. А посмотрите у Omron-а, насчет разумной цены не знаю, а по параметрам лучше найти трудно: https://components.omron.com/parametric-search?nodeId=103010&nodeParentId=1030 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 18 hours ago, Plain said: На такой компонент нет данных, потому что в предыдущей теме автор уже создал неизвестное синфазное, а в этой добавилась ещё и некая гроза. Это действительно следствие темы дифференциального выключателя на 500В DC, 60A и 30мА утечки. В ней выяснили, что теоретически есть выключатели типа В для постоянного тока. Но практически готовый выключатель на 500В DC заказать не возможно. В теме обсуждался детектор обнаружения утечки тока на 30мА. Вы предложили теоретическое решение с датчиком тока, но на вопрос как измерить ток 30 мА прибором на 70А так и не ответили. Вопрос с детектором я решил. Остался выключатель, желательно не самопальный. Примитивное дешевое самопальное решение в диф. выключателе на переменный ток отключить диф. трансформатор от входов-выходов и подключать через оптосимистор к переменному току более 30мА при срабатывании детектора. Работать будет, но как доказать надежность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 10.06.2021 в 11:22, 2expres сказал: Две цепи DC+ и DC-. Включаться может механически, выключение при подаче управляющего тока. Подойдет реле, контактор и т.д. по разумной цене. В наличии нахожу только на переменный ток. Реле от трамвая или троллейбуса. Какова "разумная цена" - не представляю :) ==== Контактор КТК-1-20 Цена: 4200 руб. (с НДС) Контактор КТК-1-20 | Завод Электроконтактор (elektrokontaktor.ru) Изменено 11 июня, 2021 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, LLLLLLLLLL said: Реле от трамвая или троллейбуса. Какова "разумная цена" - не представляю :) ==== Контактор КТК-1-20 Цена: 4200 руб. (с НДС) Контактор КТК-1-20 | Завод Электроконтактор (elektrokontaktor.ru) Спасибо. Я находил только КПП-113 и совсем по другим ценам. Но контакторы КТК-1-20 мне не подходят, они до 440В. Это будет применение не по назначению (самопал). Они точно для трамвая? Напряжение трамвайной линии 550В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться