dericc 0 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба Подскажите , какая функция у дросселя после моста диодов , как его рассчитывать , и какие требования к материалу сердечника ? Заранее благодарен ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 · Жалоба Это, как я понимаю, синфазный дроссель. Помехоподавляющий, чтобы пульсирующий ток нагрузки не проникал в питающую сеть. И не излучался в виде помех через паразитные емкости в пространство. Сердечник должен быть с возможно большей проницаемостью, большой индуктивностью на виток. Поскольку это не энергозапасающий компонент, то можно мотать на сердечнике без воздушного зазора. При нормальной работе токи текут встречно и компенсируют друг друга. Обе обмотки мотаются на одном сердечнике. Индуктивность - чем больше, тем лучше. Весь расчет - уместилась бы обмотка заданного сечения провода. Конечно, это очень грубо, но для каких-то уточненных расчетов нужны параметры нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Давайте рассмотрим пример с частотником эмотрон на 40 кВт , мы видим набор колец на вводе 380в , какую функцию выполняют эти кольца ? И дроссель включенный между плюсом диодного моста и батареей электролитов , какую функцию выполняет этот дроссель ? 16 hours ago, Егоров said: Это, как я понимаю, синфазный дроссель. Помехоподавляющий, чтобы пульсирующий ток нагрузки не проникал в питающую сеть. И не излучался в виде помех через паразитные емкости в пространство. Сердечник должен быть с возможно большей проницаемостью, большой индуктивностью на виток. Поскольку это не энергозапасающий компонент, то можно мотать на сердечнике без воздушного зазора. При нормальной работе токи текут встречно и компенсируют друг друга. Обе обмотки мотаются на одном сердечнике. Индуктивность - чем больше, тем лучше. Весь расчет - уместилась бы обмотка заданного сечения провода. Конечно, это очень грубо, но для каких-то уточненных расчетов нужны параметры нагрузки. Изменено 26 ноября, 2019 пользователем dericc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба Вроде написано реактор. Если нет отдельного контакта с резистором, то для ограничения зарядного тока батареи конденсаторов тоже вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, yamantau said: Вроде написано реактор. Это Китайцы рисовали , и то что там написано реактор не значит что он там должен быть ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, dericc сказал: Это Китайцы рисовали , и то что там написано реактор не значит что он там должен быть ) Выше дополнил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба Так там два дросселя или один двухобмоточный? Фотографии обычно впустую. На них ничего не видно и информация околонулевая. Что это вообще за ящик? Каково его назначение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Егоров said: Так там два дросселя или один двухобмоточный? Фотографии обычно впустую. На них ничего не видно и информация околонулевая. Что это вообще за ящик? Каково его назначение? Это частотный преобразователь 40 кВт , через дроссель идет зарядка батареи конденсаторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба Дроссель - пассивный ККМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: Дроссель - пассивный ККМ А, да и такое возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба Уважаемые господа, не стройте догадок на пустом месте. Самый распоследний энергетик знает, что такое реактор и для чего используется. Итак, изначально реактор применяется в электроснабжении для ограничения сверхтоков (коротких замыканий) на мощных высоковольтных линиях электропередач. Ставится на подстанциях. Электрически представляет собой индуктивность (довольно небольшую, с малым омическим сопротивлением). Конструктивно это бетонная тумба, с несколькими витками медной шины. Там такие токи КЗ, что шинопроводы толщиной с руку гнутся силой Ампера. Это если без реакторов. В данном дизайне раз назван реактором, то однозначно - для ограничения тока зарядки батареи конденсаторов. Еще, возможно, при использовании тиристоров могут возникать сильные импульсные помехи, которые таки могут перегреть те конденсаторы. Их реактор тоже подавляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Gorby сказал: Самый распоследний энергетик знает, что такое реактор и для чего используется. Что-то на фото не видно бетонной тумбы, наверное в кадр не попала :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Gorby сказал: Уважаемые господа, не стройте догадок на пустом месте. Самый распоследний энергетик знает, что такое реактор и для чего используется. Итак, изначально реактор применяется в электроснабжении для ограничения сверхтоков (коротких замыканий) на мощных высоковольтных линиях электропередач. Ставится на подстанциях. Электрически представляет собой индуктивность (довольно небольшую, с малым омическим сопротивлением). Конструктивно это бетонная тумба, с несколькими витками медной шины. Там такие токи КЗ, что шинопроводы толщиной с руку гнутся силой Ампера. Это если без реакторов. В данном дизайне раз назван реактором, то однозначно - для ограничения тока зарядки батареи конденсаторов. Еще, возможно, при использовании тиристоров могут возникать сильные импульсные помехи, которые таки могут перегреть те конденсаторы. Их реактор тоже подавляет. Еще не успел остыть труп темы: как снова поднимается вопрос о терминах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба https://www.google.ru/search?&q=three+phase+controlled+rectifier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба Вот похоже нашел то что мне нужно ! Как расчитывается такой дроссель и какие требования к материалу сердечника ?: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться