vervs 28 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 11 hours ago, gte said: Т.е. желтый в компе не противоречил стандарту. А сейчас какого цвета проводники от блоков питания в компах? У меня черные. Спасибо, вот и получается, что оборудование, выпущенное ранее, вызывает разногласия, ну и не выбрасывать же теперь бухту жёлтых проводов менять же КД... подобный вопрос возник при получения сертификатов ЕАС, кроме того в перечне стандартов ЕАС есть уже отмененные/замененные стандарты, хотя есть "патчи" под это дело, все равно некоторые метрологические конторы "затупливают" (после обновления сайта росакредитации ссылки на эти разъяснения битые) У БП компов "попроще" - многоцветные, у тех что "посолиднее" - черные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 10 часов назад, gte сказал: Но вот использование проводов такого цвета в НКУ однозначно будет нарушением стандарта. Каким местом требования к НКУ vs измерительные стенды ? Я смонтирую весь-стенд проводом КСПВГ (зелёный + жёлтый + красный+ etc) и никто-не-пискнет . Только что, AlexandrY сказал: Но самая неблагодарная работа в монтаже - это конечно маркировка. Покупается машинка и печатается маркировка на трубке-наклейках в пять секунд . Очень оживляет самоклейка шкаф-стенда : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 43 минуты назад, AlexandrY сказал: Тут важно для какой страны делается ящик. Скажем австралийцы у нас подняли шум чтобы поменять цвет проводов в 3-х фазном питании на красный-белый-синий (прям флаг). А к желтому, зеленому, розовому они совершенно индифферентны. Сильно сомневаюсь, что бы у них не действовали стандарты IEC. скорее все дело в том, что их электрики, как и наши, кстати, хорошо знают цветовую кодировку фазных проводов (цветовая кодировка в международных стандартах может быть несколько разная для разных стран). А вот другие особенности и запреты просто не знают. А вот в случае проблем все всплывет и будет не в Вашу пользу. 43 минуты назад, AlexandrY сказал: Но самая неблагодарная работа в монтаже - это конечно маркировка. Ну никак не удается ускорить этот процесс. Особенно печально с этим в стендах, где заранее знаешь что все будет меняться. Можно использовать минимальный вариат, достаточно удобный и популярный в западном оборудовании внутри шкафа - маркировка проводов по номеру полюса или клеммы устройства. Обычно достаточно 1 -2 колечек с цифрами. выводы из короба к каждому модулю контроллера мы обматываем пластиковой спиралью (только не китайской, она тонкая и не пружинит). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 30 минут назад, vervs сказал: Спасибо, вот и получается, что оборудование, выпущенное ранее, вызывает разногласия, ну и не выбрасывать же теперь бухту жёлтых проводов менять же КД... К сожалению, выбрасывать и менять. Кроме того, сейчас требуется соблюсти негорючесть при групповой прокладке (провод в коробе или жгуте) да еще с учетом размещения оборудования. Т.е. использовать соответствующий провод, который, если он российского производства, имеет маркировку на проводе. Отмечу, что популярные импортные провода (что в наличии у продавцов) часто не соответствуют требованиям по горючести при групповой прокладке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, destroit said: Покупается машинка и печатается маркировка на трубке-наклейках в пять секунд . Очень оживляет самоклейка шкаф-стенда : Да есть у нас этих машинок и не одна. Но трудоемкость в вводе названий и приклейке. Проводов же тьма. Задержка на один-два дня обеспечена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 46 минут назад, destroit сказал: Каким местом требования к НКУ vs измерительные стенды ? Я смонтирую весь-стенд проводом КСПВГ (зелёный + жёлтый + красный+ etc) и никто-не-пискнет Цитата 2.1. Общие термины и определения 2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления НКУ: Комбинация низковольтных аппаратов совместно с устройствами управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т.п., смонтированных предприятием - изготовителем НКУ под его ответственность на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами (см. п.2.4). Примечания: 1. Комплектующие элементы НКУ могут быть электромеханическими или электронными. Вот это - НКУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Только что, gte сказал: Вот это - НКУ Не выдумывайте . В ТЗ нет ни слова за - НКУ...это "стенд измерения параметров" . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, haker_fox сказал: А если русский электрик туда залезет, приняв синий за ноль?))))))))))))))))))))) Я думаю если такой электрик и был в России когда-то, то долго с такими знаниями ему не протянуть) Это однозначно вымирающий вид)) Цитата А чёрненькие слева в верхнем углу какие ПЛК? Мне тоже интересно)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, a123-flex said: Я думаю если такой электрик и был в России когда-то, то долго с такими знаниями ему не протянуть) А в чём подхов? Я недавно пересдавал на группу по электробезопасности, синим пока остаётся рабочий ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 9 минут назад, haker_fox сказал: А в чём подхов? Нет-таких слов . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, a123-flex сказал: Я думаю если такой электрик и был в России когда-то, то долго с такими знаниями ему не протянуть) Это однозначно вымирающий вид)) Мне тоже интересно)) На Wago похоже. Электрики на производстве проекты не выполняют, они эксплуатацией занимаются. 5 часов назад, destroit сказал: Не выдумывайте . В ТЗ нет ни слова за - НКУ...это "стенд измерения параметров" . Вполне вероятно, но есть про соблюдение технических регламентов и обязательных нормативных документов. Сеть подводите, выключатели есть, реле/контакторы есть, еще и кабели (цепи) отводимые есть. А называть можете как хотите, сути это не меняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 40 minutes ago, destroit said: Нет-таких слов . У вас дефис - лишний, и перед точкой пробел - тоже лишний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 29 минут назад, gte сказал: но есть про соблюдение технических регламентов и обязательных нормативных документов. Это-ваше, очередное, словоблудие . Есть ТЗ, подписанное двумя-сторонами : заказчик vs подрядчик . Это = документ . В этом документе нет слов : НКУ ...от слова - совсем . Регламенты НКУ оставь-те, для - НКУ . У меня в ТЗ : " стенд измерения параметров" . 10 минут назад, haker_fox сказал: У вас дефис - лишний, и перед точкой пробел - тоже лишний. Ну и как мои-лишние-дефисы будут восприняты в обычной жизни ? Пусть, как-заааа-ии-кание... А вы, с термином : подхов ...? Выгонят, в зашей...прям с совещания за "цвет нулевой жылы-кабля" . Мне один умный ( со стороны заказчика) подправил моё ( со стороны подрядчика) : " обеспечить подключение к процессу" на своё "обеспечить подключение к процессору"...с известным результатом . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, haker_fox сказал: А в чём подхов? Я недавно пересдавал на группу по электробезопасности, синим пока остаётся рабочий ноль. Упс ((( Я кажется никогда не сдавал(( Ну я надеюсь все поняли, что я имел в виду)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба ...Вот как-то ни разу не заморачивался цветом проводов в своих стендах (их там почти нет, но почти), и тут просветился. При максимальном напряжении 5 В (аварийная ситуация!) оно вроде и некритично, а тут уже задумался, мало ли что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться