AlexandrY 3 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба Имеем проблему в ситуации где ее как бы в принципе не может быть Есть контроллер и инвертор соединенные по RS485. С обоих концов есть гальваническая развязка, терминаторы как положено. Все работает отлично пока инвертер не включает мотор , даже на холостом ходу и всего на 10 Гц. После включения мотора инвертор перестает отвечать по RS485. Контроллер же исправно шлет запросы и они доходят до инвертора, это проверено осциллографом. Программный сброс инвертора через сервисную программу (которая работает через USB c инвертором ) не помогает. Чтобы RS485 снова начал работать надо с инвертора снять питание и подождать около минуты. B вот вопрос , то ли это микроконтроллер XCM4400 такой сбойный, то ли разработчики инвертора криворукие. Или в чем-то другом проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба Не показано питание инвертора и включение мотора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба 40 minutes ago, ViKo said: Не показано питание инвертора и включение мотора. Питание как обычно - однофазное, через сетевой фильтр Мотор тоже обычный - 3-х фазный , асинхронный, 230V треугольник, 2 кВт. Фильтра на стороне мотора нет, ибо он в одном метре от инвертора. Тут надо сказать, что RS485 c частотниками других моделей использую не первый раз. Но такой прикол вижу впервые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, AlexandrY сказал: Имеем проблему в ситуации где ее как бы в принципе не может быть Экран кабеля подключайте только к одному из устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, olegs_d said: Экран кабеля подключайте только к одному из устройств. Не важно к какому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба 19 минут назад, AlexandrY сказал: Не важно к какому? Не очень, но начните с контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, olegs_d сказал: Экран кабеля подключайте только к одному из устройств Это если защитные стабилитроны перед драйвером 485 стоят. Иначе можно заранее закупать мешок драйверов - без общего провода горят в самые неожиданные моменты даже без помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Сергей Борщ сказал: Это если защитные стабилитроны перед драйвером 485 стоят. Иначе можно заранее закупать мешок драйверов - без общего провода горят в самые неожиданные моменты даже без помех. Это скорее проблема выбора изготовителя драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба 41 minutes ago, olegs_d said: Это скорее проблема выбора изготовителя драйвера. А как насчет XCM4400? Это же он виснет. С другими инверторам не надо было отрывать экран, все работало железно. Вернее даже виснет не весь процессор, а только его периферийный модуль USIC. Просто руки чешутся предъявить рекламацию продавцу инверторов. Посмотрел как реализован UART в Infineon-aх. Одним словом - жесть. Я сочувствую тем кто с ними имеет дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба 5 часов назад, AlexandrY сказал: Программный сброс инвертора через сервисную программу (которая работает через USB c инвертором ) не помогает. Чтобы RS485 снова начал работать надо с инвертора снять питание и подождать около минуты. Такое поведение подсказывает что стоит изучить схему изоляции и драйвера, у нас за пять лет работы, с (XMC4500, XMC4700) не было не одной проблемы, только положительные впечатления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба 28 minutes ago, olegs_d said: Такое поведение подсказывает что стоит изучить схему изоляции и драйвера, у нас за пять лет работы, с (XMC4500, XMC4700) не было не одной проблемы, только положительные впечатления. Ну как бы теперь это уже не аргумент. Ложка дегтя убивает бочку меда! У Infineon-ов действительно проблема с фильтрацией глитчей хоть они и позиционируются как якобы для инверторов. Есть микроконтроллеры других производителей где с глитчами борются серьезней. Во, нашел такую схему соединения RS485. Здесь общий провод интерфейсов в принципе не используется. Экран подсоединятся к заземлению системы. Довольно неожиданное решение с учетом того что земля инвертеров - мощный источник шума. И еще появляется петля заземления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба 11 минут назад, AlexandrY сказал: Во, нашел такую схему соединения RS485. По такой схеме не возможно определить что там на самом деле, все может быть в пол не приемлемо или абсолютно криво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба 52 minutes ago, olegs_d said: По такой схеме не возможно определить что там на самом деле, все может быть в пол не приемлемо или абсолютно криво. А вот рекомендация от другого производителя: Тут общие соединены, но не через экран. Словом имеем реальные танцы с бубном на ровном месте. У всех же производителей интерфейсы RS485 гальвано изолированы. А что надо еще показать на схеме чтобы определить "что там на самом деле" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, AlexandrY сказал: А что надо еще показать на схеме чтобы определить "что там на самом деле" ? Нужна электрическая схема гальванически развязанной части и чертеж, фото того что кроется под значком заземления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 29 сентября, 2019 Опубликовано 29 сентября, 2019 · Жалоба Сигнальные пары должны быть витыми парами и на обоих концах иметь нагрузочные резисторы в соответствие с рекомендациями фирмы-производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться