Перейти к содержанию
    

STM32, трёхфазный корректор коэффициента мощности

Нужен человек, имеющий опыт в организации управления трёхфазным ККМ на базе микроконтроллера.

Необходимо объяснить, как грамотно организовать его работу под управлением STM32.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот статейка на эту тему.

Что бы управлять этой штукой, нужен драйвер трехфазного моста.

ia99_351.pdf

Изменено пользователем avm65

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

18 минут назад, avm65 сказал:

Вот статейка на эту тему.

Что бы управлять этой штукой, нужен драйвер трехфазного моста.

ia99_351.pdf

Нет, не хочу драйвер трехфазного моста. Хочу отдельно драйвер на каждый ключ.

Меня собственно больше не схемотехника интересует, а реализация управления на микроконтроллере.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если контролировать огибающую напряжения у контроллера быстродействия хватит, то контролировать мгновенное значение тока не получится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

17 hours ago, Gorsty said:

Хочу отдельно драйвер на каждый ключ.

Это не важно, все равно их должно быть 6.

 

13 hours ago, sergey.ka said:

Если контролировать огибающую напряжения у контроллера быстродействия хватит, то контролировать мгновенное значение тока не получится.

Очень точно подмечено, что касаемо STM. Проверено на собственном опыте. Лучше перейти на TI.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

https://www.st.com/en/applications/power-supplies-and-converters/pfc-converter-three-phase-input.html#technical-documents-block-title

Судя по этому библиотека для STM32F334 сушествует, но она или закрытая, или еще с глюками. У STM32F334 ресурсов хватает для управления 3-фазный PFC, но нужны очень навороченные защиты от пропадания одной фазы или перекоса фаз и хитрый алгоритм старта при неодновременном срабатывании фаз контактора. Иначе будет большой бабах. Ну и еще если источник с нестабильными 50 гц ( автономный генератор например) то предсказатель синуса надо сильно переделывать, его обычно по схеме ФАПЧ делают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если хочется ST, то лучше взять под задачу это

https://www.st.com/content/st_com/en/products/power-management/ac-dc-converters/pfc-controllers/stnrgpf01.html

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

1 hour ago, Baza said:

если хочется ST, то лучше взять под задачу это 

https://www.st.com/content/st_com/en/products/power-management/ac-dc-converters/pfc-controllers/stnrgpf01.html

 

Это не то- трехканальный не значит трехфазный. А вот от такого же цифрового контроллера трехфазного, пусть и с закрытой фирмварью - не отказался бы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 hours ago, khach said:

 

Это не то- трехканальный не значит трехфазный. А вот от такого же цифрового контроллера трехфазного, пусть и с закрытой фирмварью - не отказался бы.

никто не мешает включить его в три фазы звездой с общим нулём.

будет три однофазных корректора

 

смущают только лишние примочки в виде триггеров снаружи, но это мелочи может и не потребуются в варианте на три фазы, один чёрт драйвера затворов нужны.

 

блин, в исходных треугольник без земли, плохо.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

25 minutes ago, Baza said:

никто не мешает включить его в три фазы звездой с общим нулём.

будет три однофазных корректора 

И как три контроллера синхронизировать при общей нагрузке и сдвинутым по фазе входным синусам? Не говоря уж о том, что у такого включения выход постоянки будет 450-500В максимум, а не 600-750 как у  настоящего трехфазника. Всю силу переделывать прийдется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Baza имел ввиду трёхфазный источник с нейтралью. В таком можно использовать 3-канальный интерлив в безмостовом варианте.

А если нейтрали нет - то тут всё намного сложнее. У Колара есть много материалов с семинаров, там очень жуткая математика описывается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

58 minutes ago, khach said:

И как три контроллера синхронизировать при общей нагрузке и сдвинутым по фазе входным синусам? Не говоря уж о том, что у такого включения выход постоянки будет 450-500В максимум, а не 600-750 как у  настоящего трехфазника. Всю силу переделывать прийдется.

 

11 minutes ago, borodach said:

Baza имел ввиду трёхфазный источник с нейтралью. В таком можно использовать 3-канальный интерлив в безмостовом варианте.

А если нейтрали нет - то тут всё намного сложнее. У Колара есть много материалов с семинаров, там очень жуткая математика описывается.

 

именно так, а напряжение на выходе повышающего корректора, это дело наживное.

 

можно конечно ещё извратиться, и заставить китайскую EG8030 работать задом наперед....но это из серии "не проверял"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...