Yur4uk 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Добрый день! Нужно отслеживать изменение сопротивления. Сопротивление цепи от 0 до 100 ом - одно состояние, если больше 100 ом - состояние системы меняется. Схема должна потреблять не больше 1мкА. Подскажите может кто то делалал подобное, или знает как можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Добрый день! Нужно отслеживать изменение сопротивления. Сопротивление цепи от 0 до 100 ом - одно состояние, если больше 100 ом - состояние системы меняется. Схема должна потреблять не больше 1мкА. Подскажите может кто то делалал подобное, или знает как можно сделать. как включено это сопротивление в общей системе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yur4uk 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба как включено это сопротивление в общей системе? Сопротивление включено относительно общей шини питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба отлично. какие токи через него текут? с какой скоростью вы хотите определять изменение сопротивления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Добрый день! Нужно отслеживать изменение сопротивления. Сопротивление цепи от 0 до 100 ом - одно состояние, если больше 100 ом - состояние системы меняется. Схема должна потреблять не больше 1мкА. Подскажите может кто то делалал подобное, или знает как можно сделать. Нехилая задача. Это если все отведённые 1мкА загнать в резистор то на нём будет падать 100мкВ. Их нужно усилить и пропустить через компаратор. Т.е. часть тока нужно отдать. Итого имеем: нужно сделать компаратор (возможно с устилителем) который будет ловить превышение этих самых 20-50мкВ. Это если мы делаем непрерывную схему. Если же мы делаем импульсную работающую раз в минуту/час/... то можно уложиться в среднее потребление не выше заданного на каком нибудь микроконтроллере на пару ножек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yur4uk 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Нехилая задача. Это если все отведённые 1мкА загнать в резистор то на нём будет падать 100мкВ. Их нужно усилить и пропустить через компаратор. Т.е. часть тока нужно отдать. Итого имеем: нужно сделать компаратор (возможно с устилителем) который будет ловить превышение этих самых 20-50мкВ. Это если мы делаем непрерывную схему. Если же мы делаем импульсную работающую раз в минуту/час/... то можно уложиться в среднее потребление не выше заданного на каком нибудь микроконтроллере на пару ножек. Изначально планировалось что схема будет работать постоянно. Если делать в импульсном режиме, то нужно измерять раз в 200-500 мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Если делать в импульсном режиме, то нужно измерять раз в 200-500 мс.Тогда если уложить само измерение в 5мкс то мы спокойно можем потреблять 100ма :) Соответственно подаём через опорный резистор напряжение (или ток от источник тока) на испытательный резистор на короткое время. И компаратором (если точность не сильно важна то и логическим элементом анализируем превышен ли порог.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Сопротивление включено относительно общей шини питания. только еще Вы забыли указать длину проводов до этого сопротивления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bravissimo 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Имхо в лоб ежели напрашивается опорный резюк желаемого номинала. В ту же шину ессно. От него и плясать. И соответственно нечто дифференциальное. Измерительный усилок, м.б. токовый усилок(?)... ну и т.д. Насчет от шины питания... я бы питание измерительной цепи таки приподнял. Изменено 21 мая, 2018 пользователем bravissimo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
art_sh 0 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 (изменено) · Жалоба а у меня подобная задача. Некий контрольный контур из одного провода. Когда он целый, схема в идеале ничего не должна потреблять. Когда разорван - 1 на выходе. Проблема в том, что контур могут резать в растворе электролита. Получается, мне тоже можно использовать принцип измерения сопротивления - или 0 или отличное от нуля. Или может есть более элегантное решение. Заранее спасибо за помощь. Изменено 22 мая, 2018 пользователем ART_SH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба а у меня подобная задача. Некий контрольный контур из одного провода. Когда он целый, схема в идеале ничего не должна потреблять. Когда разорван - 1 на выходе. Проблема в том, что контур могут резать в растворе электролита. Получается, мне тоже можно использовать принцип измерения сопротивления - или 0 или отличное от нуля. Или может есть более элегантное решение. Заранее спасибо за помощь. Как вариант: цифровая схема периодически измеряет сопротивление контрольного контура, если изменение от измерения к измерению в пределах допустимого (дрейф смещения нуля измерительной схемы и изменение сопротивления контура от изменения температуры) - не реагирует, если изменение больше разрешенного (в контур включился электролит) - сигнал тревоги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
art_sh 0 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба Как вариант: цифровая схема периодически измеряет сопротивление контрольного контура, если изменение от измерения к измерению в пределах допустимого (дрейф смещения нуля измерительной схемы и изменение сопротивления контура от изменения температуры) - не реагирует, если изменение больше разрешенного (в контур включился электролит) - сигнал тревоги. Это как раз понятно, но все равно спасибо. Кстати, а какое сопротивление у раствора электролита? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба Это как раз понятно, но все равно спасибо. Кстати, а какое сопротивление у раствора электролита? Сильно зависит от размеров электрохимической ячейки, состава и температуры электролита. Автомобильный аккумулятор выдает ток 200-500 А и это - не предел. Если вместо электролита использовать ртуть - вообще не знаю, удастся ли поймать разрезание контура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться