Serg SP 0 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба В промышленном источнике 5 кВт сгорел в пух и прах ИСН (источник собственных нужд) с питанием от двух фаз 380 VAC, при анализе схемы выяснил, что выход у источника один, 12 Вольт, потребляемый ток не более 3 Ампер, т.е. 50 Ватт - с запасом. Отремонтировать то, что осталось на плате, не представляется возможным. Напрашивается решение - поставить внешний ИИП. Поиск кроме WDR-120-12 ничего не дал, проблема одна - источник имеет слишком большие размеры и не влезает в корпус, кроме того, у него мощность 120 Вт (это во благо, т.к. есть надежда, что 50-ваттный будет точно меньше). Есть ли готовые решения для такого случая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба В промышленном источнике 5 кВт сгорел в пух и прах ИСН (источник собственных нужд) с питанием от двух фаз 380 VAC, при анализе схемы выяснил, что выход у источника один, 12 Вольт, потребляемый ток не более 3 Ампер, т.е. 50 Ватт - с запасом. Отремонтировать то, что осталось на плате, не представляется возможным. Напрашивается решение - поставить внешний ИИП. Поиск кроме WDR-120-12 ничего не дал, проблема одна - источник имеет слишком большие размеры и не влезает в корпус, кроме того, у него мощность 120 Вт (это во благо, т.к. есть надежда, что 50-ваттный будет точно меньше). Есть ли готовые решения для такого случая? Выберите в Компэле подходящий Вам источник. Вам же не обязательно включать его в 380? Можете подключить его между 0 и фазой, на220В. Например источник EPS-65-12 всего за 10 $ устроит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Спасибо за предложение, коллега. Если всё было бы так просто... Вход 3 фазы + защитное заземление. Ставить трансформатор 380/220 нет возможности. Меня удивляет отсутствие подобных источников на рынке, одна бытовуха 220/ ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Меня удивляет отсутствие подобных источников на рынке, одна бытовуха 220/ ... А на рынке и должна быть бытовуха. Но я уверен, стоит поискать, и Вы только в Москве найдёте десятки предложений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба от двух фаз 380 Вход 3 фазы ... удивляет отсутствие подобных источников на рынке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Имел в виду под словом "рынок" "рынок электронных компонентов" Искать в "Чип и Дип", "Платан" и "Компэл" пробовал - есть только озвученный мной источник. Подождём, может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и поделится опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Вряд ли кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой: от двух фаз Вход 3 фазы Просто натуральное чудо, что раздираемый такими противоречиями ИСН протянул так долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Plain, не нужно передёргивать фразы из разных постов. ИСН питается от двух фаз (из трёх); в силовой модуль, на плате которого и находится этот ИСН,подаются 3 фазы и земля. Четырёхпроводная схема. Нейтраль не задействована и я не могу потребовать от клиента, чтобы он переделывал электропроводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба выход у источника один, 12 Вольт, потребляемый ток не более 3 Ампер, т.е. 50 Ватт - с запасом.Лишние ватты, придуманные Вами "с запасом", преобразуются в избыточные габариты. ПМСМ нужно найти подходящий по мощности преобразователь DC/DC с высоковольтным входом, типа такого, и к нему присопливить выпрямитель с емкостным фильтром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба фразы из разных постов О чём и речь, что наводящих сообщений нам ждать ещё эдак с десяток страниц — ищете математической точки габаритов ящик, за безумные деньги и в течение бесконечного срока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба ПМСМ нужно найти подходящий по мощности преобразователь DC/DC с высоковольтным входом, и к нему присопливить выпрямитель с емкостным фильтром. wim, благодарю за совет. Беру тайм-аут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба Посмотрите AC-DC источники от Mornsun, у них были с диапазонами входного напряжения от 100В до пятисот с лишним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться