moon333 0 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Смотрел тут на разработки от TI. Возник вопрос, зачем конденсатор 2кВ параллельно TVS диоду? Попытка загасить очень быстрые высоковольтные импульсы? Надеюсь опытные гуру помогут разобраться :rolleyes: Так же вопрос по разводке: 1. В Разве не оптимально сделать собственные переходные отверстия для C284, а не вести их дорожкой до уже имеющихся тем самым увеличивая индуктивность. 2. Зачем нужен такой зиг заг? Это всё тоже увлечение индуктивности. 3. Что лучше 2 переходных отверстия с большим диаметром или 4,6 с небольшим? Так же очень странно, что для разъёма J1 TVS подключается через переходное отверстие, к тому же единственное. Изменено 12 июля, 2017 пользователем Herz Неприемлемый формат изображения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Смотрел тут на разработки от TI. Разработки TI делают индусы у которых свое понимание реальности. Факт известный достаточно, наиболее проявляется в силовых дизайнах и плат под их старшие армы, впрочем и в RF тоже есть экземпляры. 1. В Разве не оптимально сделать собственные переходные отверстия для C284, а не вести их дорожкой до уже имеющихся тем самым увеличивая индуктивность. Оптимально подключить его коротким сплошным полигоном с кучей отверстия рядом- при этом медь с защищаемой стороны тоже должна быт хорошего размера. Другой вопрос- зачем это барахло, тем более в таком корпусе здесь надо:можно было бы дискутировать(но не факт ) если бы это был выводной пленочный/керамический адекватных размеров, но то что тут стоит не более чем маразм. 2. Зачем нужен такой зиг заг? Это всё тоже увлечении индуктивности. Незачем. Это убогая индусская разводка. 3. Что лучше 2 переходных отверстия с большим диаметром или 4,6 с небольшим? Лучше 6-10 отверстий с хорошим диаметром :laughing: Как же очень странно, что для разъёма J1 TVS подключается через переходное отверстие, к тому же единственное. См. ответ на п.2. Да и забыл сказать: такие девайсы разводят не тонкими дорожками с непонятно где стоящей защитой, а полигонально и с компонентами прямо на защищаемых линиях. Есть неплохая картинка по которой видно подход. Вообще рекомендую ознакомиться с начинкой соответствующих продуктов от Phoenix Contact, и тем как там сделана борда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Смотрел тут на разработки от TI. Возник вопрос, зачем конденсатор 2кВ параллельно TVS диоду? Попытка загасить очень быстрые высоковольтные импульсы? Схемотехнически конденсатор стоит параллельно TVS диоду, но выполняют они разные функции в разное время. TVS диод режет всплески перенапряжения, а конденсаторы - просто фильтры для убирания звона при нормальной работе. Ну а резисторы - типовая растяжка шины в +/- для исключения неопределенного состояния приемников шины при нахождении всех передатчиков в выключенном состоянии. А разводку, конечно, можно сильно улучшить :) з.ы. на схеме почему-то еще и линии шины A и В подключены на драйвер крест-накрест Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moon333 0 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Схемотехнически конденсатор стоит параллельно TVS диоду, но выполняют они разные функции в разное время. TVS диод режет всплески перенапряжения, а конденсаторы - просто фильтры для убирания звона при нормальной работе. Не совсем понятно зачем на 2kV, если весь всплеск порежет TVS. Кстати резисторы тоже высоковольтные. Если рассматривать с точки зрения фильтрации, фильтруют то они синфазную составляющую, а сигнал дифференциальный, не логично было бы тогда подключить конденсатор параллельно D6? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Если рассматривать с точки зрения фильтрации, фильтруют то они синфазную составляющую, а сигнал дифференциальный, не логично было бы тогда подключить конденсатор параллельно D6? Тогда он будет резать полезный сигнал. А вообще конечно интересно -- корпус и линейная земля соединены через двух киловольтовый конденсатор, а в параллель 15-ти вольтовый TVS, и что это тогда за гальваноразвязка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Согласно главе предельных режимов паспорта ISO1176, он соответствует стандарту, а именно, максимум –7 или +12 В на линиях, на что SMCJ15 не способны даже теоретически, не говоря о серьёзном ограничении полосы. Вывод — избавиться от всех фантазий, т.е. никаких разорванных общих, выкинуть L2, C283, C284 и D6, а D5 и D7 заменить на стандартную быструю защиту, т.е. два тугих и разного соответствующего вышеозвученному стандарту вольтажа ограничителя последовательно с быстрыми диодами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Есть и стандартный TVS для RS-485, это SM712 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться