Ну то есть стараемся свести к 0 защелкивания и зависания, вызванные как раз наносекундными переходными процессами от ESD.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 31.03.2022 в 12:37, Plain сказал:

bad-592.gif.ace4fb8f9742012ad6ccc6d239e3130d.gif

... в качестве поглотителя МИП — алюминиевый конденсатор.

Цитата

bad-593.gif.bf4c2e9a457bead85026ecbda9b57fef.gif


Я решил вернуться к вопросу, т.к. предстоит разработка девайса, в котором хочу защититься от МИП по питанию +/- указанной схемой.

Я все-таки не нахожу для себя ответы на следующие вопросы, и они меня мучают:mosking::

1) Алюминиевые конденсаторы имеют ESR от единиц до десятков Ом, но не миллиомы. Почему в модели 0.2 Ом?
2) Даже если мы разбиваем эту "банку" на 4 равных - ток заряда порядка 50А. Ведь ни один электролитический конденсатор не осилит. Так и...?

Я нашел вот такую штуку: модуль входного фильтра с защитами от НИП, МИП и статики в одном флаконе. Характеристики весьма не дурные

image.thumb.png.9cd044c5a74e1ec85db6aade0cefb286.png

Почему же ее габаритные размеры заставляют сомневаться, что у нее есть хотя бы один входной достаточно емкий конденсатор для поглощения МИП?

Что же у нее внутри? Критерий B на воздействие МИП (временное ухудшение или прекращение работы на время воздействия с автовосстановлением) наводит на мысль, что там внутри быстрый компаратор, который просто релюхой рвет выход от входа, от греха подальше. Не прав?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, Arlleex сказал:

Почему в модели 0.2 Ом?

Типовой 400 В 220 мкФ.

 

22 часа назад, Arlleex сказал:

Что же у нее внутри?

Ранее уже обсуждали — из недеградирующих компонентов здесь возможны лишь конденсаторы, тиристоры и транзисторы, и вариант с последними двумя — лишь замыкать цепь, например, на определённый интервал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

23 hours ago, Arlleex said:

1) Алюминиевые конденсаторы имеют ESR от единиц до десятков Ом, но не миллиомы. Почему в модели 0.2 Ом?

Я конечно не гуру, но вижу так:

Во-первых, алюминиевый конденсатор можно представить как цепочку конденсаторов малой емкости, объединенных через сопротивления и индуктивности -> следовательно условные ближайшие емкости к выводам реального конденсатора будут иметь существенно меньший ESR.

Во-вторых, дифференциальная составляющая синфазного дросселя значительно тормозит стартовый пик тока в конденсатор, т.е. в первый момент работает поглощающий элемент перед синфазным дросселем.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

18 минут назад, Basil13 сказал:

... т.е. в первый момент работает поглощающий элемент перед синфазным дросселем.

А в чем противоречие? Поглощающий элемент перед синфазным дросселем - электролитический конденсатор. Он должен вобрать в себя всю энергию мощного МИП-выброса. А я вижу, что в подавляющем большинстве случаев конденсаторы либо имеют весьма высокий ESR (единицы - десяток Ом) (что ограничивает скорость их заряда, а значит и поглощающую способность к МИП), либо вовсе производитель конденсатора запрещает заряжать его большими токами, т.к. это безвозвратно убивает его емкость.
 

53 минуты назад, Plain сказал:

... лишь замыкать цепь, например, на определённый интервал.

Т.е. все-таки размыкать. Основные способы защиты от МИП, значит, это либо уметь выдерживать воздействие, либо отключаться от этого воздействия электронными ключами. Так? На Ваш взгляд, что в той коробочке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Arlleex сказал:

производитель конденсатора запрещает заряжать его большими токами

https://www.cde.com/resources/technical-papers/TransientModelingOfLargeScrew-TerminalAluminumElectrolyticCapacitors.pdf

 

1 час назад, Arlleex сказал:

Т.е. все-таки размыкать

Нет, замыкать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

13 минут назад, Plain сказал:

Нет, замыкать.

А тогда что на что замыкать? Вы же говорите, что на определенный интервал замыкать. Мне показалось, что Вы имели в виду некую электронную цепь, которая при входном перенапряжении просто разомкнет нагрузку от входа на небольшое время, потом попробует снова подключить.

За ссылку благодарю, интересно:good2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Arlleex сказал:

А тогда что на что замыкать?

Разумеется, замыкать вход при перенапряжении на нём — напоминаю, речь либо о 4 кВ, либо о 2 кА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Plain сказал:

Разумеется, замыкать вход при перенапряжении на нём — напоминаю, речь либо о 4 кВ, либо о 2 кА.

Чисто в КЗ коротить? Тиристоры еще ладно - они килоамперы могут выдержать.

А транзисторы? Это ж будет здоровенная такая дура, сродни тем что в инверторах Теслы стоят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот еще задача, опять в сотый раз про защиту входов.

Я некоторое время назад выяснил здесь, что нужно подключать конденсатор с входного ограничителя оптрона на заземленный корпус.
И хорошо, когда все дискретные входы объединены общим входным проводом. А что если дискретные входы независимые и пар входов "+" и "-" 110В весьма много.
Я думаю, что где-то там на щитке распределения "минусовой" (или "плюсовой") контакт объединен, однако с точки зрения моего блока это не важно.

Получается, для каждого входа я должен выполнить подключение конденсатора

image.png.26dafc9813de9fd8e3b29f605bcbe5fc.png


Нельзя ли как-то сократить их количество? Чем разряжать его - банально резистором параллельно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

46 минут назад, Arlleex сказал:

А транзисторы? Это ж будет

Транзистором выключать тиристор, когда ток уменьшится до приемлемого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Заглянул доку на в похожий фильтр. Там приведена схема

image.png.eb52e93d9591f909f6cb9e5385b6c8fe.png


Т.е. МИП гасят обычным варистором.

Мне дали ранее упомянутый 

В 05.10.2022 в 19:14, Arlleex сказал:

Я нашел вот такую штуку: модуль входного фильтра...

на изучение внутренностей. Там залито все компаундом, но сразу виден варистор.

Варистор вообще не большой, диаметр диска 20мм. Не совсем понятно, как оно принимает такой удар и остается жить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Arlleex сказал:

Не совсем понятно, как

В паспорте есть соответствующий график ресурса, той пары раз на нём как раз хватит на данное испытание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот что внутри фильтра (кликабельно)

image.thumb.png.9abab4f17b2fd68bfc8faf5de0a50b96.png

image.thumb.png.251bf65575c40b5e59568f9213b44b2f.png


Самый большой транзистор по маркировке OSG60R1K2DF.
SOT-89 по маркировке A92 понятно, что это PNP-транзистор.
SOT-23 по маркировке 491 понятно, что это NPN-транзистор.

Синфазный дроссель, Y-конденсаторы и варистор - понятно.

Не понятна роль одиночного дросселя и вообще всей остальной активной части. Да и как примерно выглядит схема?

P.S. Примерную схему удалось восстановить, возможны ошибки. Диоды - хз, возможно стабилитроны вовсе.

image.thumb.png.e3cf45dc7942087ec2d1ecbfaf91650e.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Arlleex сказал:

как примерно выглядит схема?

Как размыкатель при перенапряжении. Гантель — от дифференциальной помехи.

Изменено пользователем Plain

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст