Plain 220 28 марта, 2022 Опубликовано 28 марта, 2022 · Жалоба 23.03.2022 в 13:53, Arlleex сказал: Прошу оценить схемотехнику Компонентов сильно перебор и их типы не указаны, но похоже, все они по-прежнему выводные — задачу таковыми не решить при всём желании. В старые добрые времена её решали элементарно — экранированный корпус с торчащими из него проходными конденсаторами, про разновидности последних можно почитать, например, в ГОСТ IEC 60384-14. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 28 марта, 2022 Опубликовано 28 марта, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Smen сказал: Коллега имеет ввиду, что соединения с корпусом происходит в разных местах и не очень надёжным способом. Да, я про это. 5 часов назад, vladec сказал: Я в таких случаях, если есть возможность, делаю незамкнутый полигон GROUND вдоль периметра платы. Конструкция, к сожалению, не позволяет протащить отдельный полигон защитной земли между двумя сторонами платы. 1 час назад, Plain сказал: Компонентов сильно перебор и их типы не указаны, но похоже, все они по-прежнему выводные... А каких перебор? Почему? Выводные у меня: во входном питании - (неустанавливаемый) разрядник, варисторы, Y-конденсаторы, дроссель синфазный, X-конденсаторы, DC/DC. Во всех остальных цепях (входы/выходы в том числе) - SMD. Кроме варистора. Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 28 марта, 2022 Опубликовано 28 марта, 2022 (изменено) · Жалоба Вопрос не совсем от новичка. Но не нашел подходящей темы и решил написать здесь. Если что прошу модераторов переместить куда надо Имеем уличное освещение , состоящее из воздушной линии и уличных светильников. Питание трехфазное от трансформаторной подстанции. Задача: нужно контролировать наличие напряжения после пускателя , т.е. фактически на линии. Как это сделать? простой выход - поставить реле переменного тока на 220В, а его контакты уже контролировать через схему с гальванической развязкой и защитой, которая приводилась в этой теме. по такой схеме уже контролируется положение пукателя через доп контакт. Вопрос как это грамотно и правильно сделать , предложите варианты или ткните носом в соответствующие решения. Схема Изменено 28 марта, 2022 пользователем smart_pic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 28 марта, 2022 Опубликовано 28 марта, 2022 · Жалоба 4 часа назад, smart_pic сказал: Задача: нужно контролировать наличие напряжения после пускателя , т.е. фактически на линии С какой целью контролировать? Отсюда и строить задачу. И какой скоростью контролировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 9 hours ago, HardEgor said: С какой целью контролировать? Отсюда и строить задачу. И какой скоростью контролировать? цель - просто контроль напряжения есть/нет , чтобы убедиться что есть напряжение на линии. Опрос не спешно - не чаще одного раза в сек , а то и один раз за 5 сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 18 минут назад, smart_pic сказал: цель - просто контроль напряжения есть/нет , чтобы убедиться что есть напряжение на линии. Опрос не спешно - не чаще одного раза в сек , а то и один раз за 5 сек. если тупо - диод и резистор в каждую фазу, объединить на интеграторе и на компаратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: если тупо - диод и резистор в каждую фазу, объединить на интеграторе и на компаратор. тут вопрос больше в том как безопасно подключиться к трехфазной сети :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 18 часов назад, Arlleex сказал: Почему? Во-первых, пишете, что входы/выходы законодательно избавлены от МИП, но какова реальность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Plain сказал: Во-первых, пишете, что входы/выходы законодательно избавлены от МИП, но какова реальность? Реальность в том, что на блоке, который я перерабатываю, защита вовсе сделана вот так (выходы сделаны как у меня выше) Скрытый текст Адекватность этой схемотехники у меня под огромным вопросом, плату показывать смысла нет - там вообще ужасная разводка волосами в двух слоях. Однако, вроде как, годами работает "в поле". В реинкарнации изделия хочу сделать все культурно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 2 часа назад, smart_pic сказал: тут вопрос больше в том как безопасно подключиться к трехфазной сети :) . как обычно, контактами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zipzap 0 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба On 3/28/2022 at 10:13 AM, smart_pic said: ... Задача: нужно контролировать наличие напряжения после пускателя , т.е. фактически на линии. Как это сделать? Я бы поставил фотодиодные оптопары. Монтаж на плате с пропилом платы между входом и выходом. Тут и развязка, и защита от утечек. По выходному току фотодиодов можно замерять напряжение на линиях. Вход - резистор с расчётом по току светодиода плюс на светодиод встречно-параллельный защитный диод, конденсатор. Не забыть про разрядники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 6 часов назад, Arlleex сказал: на блоке, который я перерабатываю, защита вовсе сделана вот так Вопрос был, почему для дискретных входов/выходов по-прежнему обещается отсутствие МИП — заказчик собирается провести их, в терминах ГОСТ Р 51317.4.5-99, как "короткие линии", что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Вопрос был, почему для дискретных входов/выходов по-прежнему обещается отсутствие МИП — заказчик собирается провести их, в терминах ГОСТ Р 51317.4.5-99, как "короткие линии", что ли? Испытаний не будет на этот раз. Никаких и совсем. Сразу после программирования МК и отладки блок поедет кататься (он не отвечает за какие-то критически важные функции). Защиты я делаю в первую очередь для себя, чтобы удостовериться, что оно не сгорит от первого подключения, а также для того, чтобы даже без испытаний устройство теоретически соответствовало всем нынешним требованиям (или было близко к ним) к изделиям, разрабатываемым с нуля. А испытаний не будет в силу того, что девайс разработан был еще в 2000-х, испытывался ли он коллеги не знают, а состав лаборатории, при котором сие проектировалось, сейчас кто где - кто-то вовсе уже на том свете. Разумеется, никаких ТЗ/ТУ на существующую плату я не найду, а ТЗ, которое я подразумевал в отдельной теме, оно на одно из похожих устройств - взял его за основу/образец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 · Жалоба 28.03.2022 в 14:40, Arlleex сказал: А каких перебор? Бесполезных. Вот достаточный набор: Т.е. на входе сразу безвыводные ограничитель и керамический конденсатор для НИП, а в качестве поглотителя МИП — алюминиевый конденсатор: Здесь он поделён на 4 шт. и показана мощность на внутреннем сопротивлении одного из них, энергия соответственно 30 мДж. Дискретные входы и выходы подключаются ко входному ограничителю, т.е. разводка примитивна — два прямоугольника в верхнем слое, а подводки и прямоугольник заземления — в нижнем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: а в качестве поглотителя МИП — алюминиевый конденсатор: А ведь алюминиевый конденсатор штука сама по себе не маленькая, да и (вроде как) не для больших токов предназначенная. Как он сможет проглотить МИП? А второе - НИП до МИП: разве ограничитель не разорвет от того, что первым при воздействии МИП сработает именно он, прежде чем конденсатор начнет заряд? И опять же - а как же помехи МИП вида "провод" - "корпус"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться