Перейти к содержанию
    

FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума

FAQ про дискретные входы читал. Но может чего не досмотрел

Начните ещё раз, сначала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

FAQ про дискретные входы читал. Но может чего не досмотрел, покритикуйте пожалуйста.

что хотели сделать понятно, а самое интересное забыли рассказать - какую функцию выполняет каждый компонент в вашей схеме(т.е. зачем был применён) и как вы их рассчитывали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что хотели сделать понятно, а самое интересное забыли рассказать - какую функцию выполняет каждый компонент в вашей схеме(т.е. зачем был применён) и как вы их рассчитывали.

Сделать хочу дискретный вход с уровнем "1" 10..30В.

post-83207-1491803211_thumb.png

C5 - защита от выбросов высоковольтных. Может и не нужна, видел в каком-то ПЛК. Может лучше тут TVS поставить типа SMAJ48CA?

R2 - нагрузка на линию пока не дошло дло уровня ~10В.

D1 - защита от переполюсовки (светодиоды не держат большое обратное).

D2 - светодиод индикации сработки входа.

D3 - ограничение нижнего порога срабатывания.

R3 - задает ток светодиода, в диапазоне 10..50В ~1..10mA

 

Всё неправильно.

Конденсатор не там, резисторы расставлены не так, светодиод не к месту.

Конденсатор параллельно светодиоду оптрона?

Подскажите как правильно расставить резисторы?

 

Светодиод для индикации сработки входа.

 

и как вы их рассчитывали.

В симуляторе пробовал в диапазоне 0..50В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В симуляторе пробовал в диапазоне 0..50В.

Конденсатор прямо на входе грозит вам жуткими резонансами при определенных параметрах входной линии.

У кого-то возможно это был конденсатор давить RF наводки, поскольку там дальше у вас хороший детектор, но на наносекундные импульсы этот конденсатор сам станет частью нежелательного контура.

Последовательный резистор надо было разделить на три корпуса как минимум, чтобы увеличить пробивное напряжение.

Светодиод будет светить невпопад. Светодиодом надо управлять отдельно.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Последовательный резистор надо было разделить на три корпуса как минимум, чтобы увеличить пробивное напряжение.

Ставлю размер 2010.

 

Светодиод будет светить невпопад. Светодиодом надо управлять отдельно.

Почему будет светить невпопад?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мужчины может просто выложить сюда работоспособную схему цифрового входа. Где то уже была похожая тема страниц на 20, что и тут теперь тоже самое будет...

Изменено пользователем hsoft

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ограничитель и два резистора делителя. Пользуйтесь наздоровье.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ставлю размер 2010.

По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ.

Через 2010 такой пройдет как нож сквозь масло, даже просто его ёмкости хватит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ограничитель и два резистора делителя. Пользуйтесь наздоровье.

Какой ограничитель?

 

По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ.

Через 2010 такой пройдет как нож сквозь масло, даже просто его ёмкости хватит.

И что же вы ставите на дискретные входы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какой ограничитель?

Зависит от энергии помехи, которую надо поглотить, и напряжения — например, SMAJ48A.

 

После расчёта отношения делителя, конкретные его номиналы рассчитываются исходя из максимального напряжения на нём и создаваемого им тока защитных диодов логического входа, к которому он подключён — обычно берётся 1/10 от их паспортного предела.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зависит от энергии помехи, которую надо поглотить, и напряжения — например, SMAJ48A.

Резонно, но почему-то не видел в оптронных входах промышленных ПЛК трансилов.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ.

Подскажите измерительный прибор которым тестируют входы? Или подскажите генератор импульсов, которым можно такой тест проводить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сделать хочу дискретный вход с уровнем "1" 10..30В.

Какой минимальный и максимальный ток допустимый ток - "~1..10mA" ?

Переменное напряжение какой частоты. 50Гц?

Что вы хотите на выходе иметь? Импульсы частотой 50Гц? Или постоянный сигнал "1", пока на вход поступает переменное напряжение?

 

Я бы сделал ограничитель на 5В(R+TVS), потом последовательно R и встречно-параллельно светодиоды, чтобы уменьшить неравномерность потребляемого тока по полуволнам.

Не очень понятно защиту от каких выбросов вы хотите.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Переменное напряжение какой частоты. 50Гц?

Не переменное, постоянное, уровень 1 - 10..24В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поскольку тема ничего нового на затрагивает, соединил её с основной. Автору рекомендую внимательнее читать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×