AlexandrY 3 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Нет и еще раз нет. Я говорю о том, что единственный прибор, позволяющий оценить изменения давления - манометр. Я же получаю данные, которые превышают в 1.5 - 2 раза его показания. Вот тут меня и плющит. Может так и должно быть. Манометр-то штука инерционная, как хороший ФНЧ. Фурье надо делать, анализировать спектр шума до и после фильтров. А еще можно на манометр повесить индуктивный датчика следящий за стрелкой и калибровать по манометру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба de`B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Ставлю вместо датчика резистор, значение давления стабильно. Резистор ставите вместо датчика на блоке или на кабеле? Надо смотреть осциллографом как выглядит сигнал на токовом резисторе в блоке и тогда станет ясно - это наведенный шум на кабель/датчик или собственный шум блока, тогда и над методами борьбы думать. de`B У вас кот залез на клавиатуру , всякие непонятные импортные буквы пишет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба тогда и над методами борьбы думать Всё по правилам Так что думать вряд ли получится — соединили неизвестно где и как заземлённую трубу с неизвестно где и как заземлённым шкафом экраном, а его внутренности, от датчика с неизвестно какой прочностью изоляции и КОСС,— с неизвестно где и как заземлённым измерителем, запитанным от БП с неизвестно какой и куда утечкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Так что думать вряд ли получится — соединили неизвестно где и как заземлённую трубу с неизвестно где и как заземлённым шкафом экраном, а его внутренности, от датчика с неизвестно какой прочностью изоляции и КОСС,— с неизвестно где и как заземлённым измерителем, запитанным от БП с неизвестно какой и куда утечкой. В тех датчиках, которые мне встречались, сама токовая петля и внутренности гальванически отвязаны от корпуса (соответственно и от трубы) и всегда есть отдельный контакт на корпус датчика для заземления. Посмотрел доку на DMP330M - всё так и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Резистор ставите вместо датчика на блоке или на кабеле? Да, ставил резистор вместо датчика. Без датчика показания стабильны. Были бы не стабильны, вопроса и не было бы. В тех датчиках, которые мне встречались, сама токовая петля и внутренности гальванически отвязаны от корпуса (соответственно и от трубы) и всегда есть отдельный контакт на корпус датчика для заземления. Посмотрел доку на DMP330M - всё так и есть. Именно так. А датчик не заземлял. Заземление идет по оплетке кабеля токовой петли МКЭШ-0.5, соединяется с заземлением только в одной точке - в шкафу рядом с контроллером. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем allmaker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beket 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Провожу измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Если датчик давления после задвижки, перекрывающей воду в дом, то можно ночью задвижку перекрыть и посмотреть, что будет с показаниями датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Если датчик давления после задвижки, перекрывающей воду в дом, то можно ночью задвижку перекрыть и посмотреть, что будет с показаниями датчика. Да, кстати, если я перекрываю запорный кран (который прямо перед датчиком), картина нестабильных показаний давления остается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Да, кстати, если я перекрываю запорный кран (который прямо перед датчиком), картина нестабильных показаний давления остается. 1. Что будет показывать, если не подключенный к водопроводу датчик положить на пол в тихом помещении? 2. Что будет показывать, если вместо датчика подключить переменный резистор (или другой относительно плавно меняющийся источник) и прогнать на входе измерителя диапазон токов, соответствующий реальным значениям давления? И еще интересно посмотреть в единицах АЦП, т.е. до линеаризации, термокомпенсации и прочих нелинейных преобразований. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба 1. Что будет показывать, если не подключенный к водопроводу датчик положить на пол в тихом помещении? 2. Что будет показывать, если вместо датчика подключить переменный резистор (или другой относительно плавно меняющийся источник) и прогнать на входе измерителя диапазон токов, соответствующий реальным значениям давления? И еще интересно посмотреть в единицах АЦП, т.е. до линеаризации, термокомпенсации и прочих нелинейных преобразований. 1. Интересно, надо попробовать. Только он 0 давать будет. Вот если бы его статически подгрузить чем-то... 2. Есть специальный цифровой задатчик тока 0 - 20мА. Все проверено сто раз. Да и алгоритмы применяются у нас в изделиях повсеместно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба А Вы просто на стенде - прессом не пробовали снять показания с датчика с диапазоне рабочих давлений ? Шумы на стенде будут или нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба 1. Интересно, надо попробовать. Только он 0 давать будет. Вот если бы его статически подгрузить чем-то... - подключить к компрессору - шланг с водой растянуть вверх на один-два этажа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба - подключить к компрессору - шланг с водой растянуть вверх на один-два этажа А просто взять гидралический прес который для испытаний использую нельзя ? У вас сразу будет и метрология и проверка шумов прибора . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться