Друзья, выручайте, запилил управление рольставнями с МК. Питание организовал через китайский AC/DC 5В от коробки питания роль ставни. В результате тестов выяснилось, что при подъеме ставни появляется провал напряжения изза пускового тока. Соответственно МК перезагружается и текущая программа слитает.

 

Подскажите, пожалуйста схемку, как можно избавиться от провалов 220АС.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как можно избавиться от провалов 220АС.

Провести сеть проводом достаточного сечения.

 

Питание организовал через китайский AC/DC 5В... появляется провал напряжения изза пускового тока. Соответственно МК перезагружается и текущая программа слитает.

Сделайте БП с диапазоном питающих напряжений шире, чем отклонение напряжения питающей сети. Например, те же зарядные устройства от моб тел начинают работать от 50-70 В. Т.е. импульсный БП нормально может работать и от 80-100 В. Неужели в вашей сети напряжение просаживается еще ниже?

На крайний случай поставьте аккумулятор в буфере для МК. Но это не лучшее решение. Делайте нормальный БП, если невозможно улучшить питающую сеть при существующем оборудовании.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В результате тестов выяснилось, что при подъеме ставни появляется провал напряжения изза пускового тока. Соответственно МК перезагружается и текущая программа слитает.

Либо менять силовые провода рольставни, либо ставить в питание МК электролит побольше или ионистор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скорее всего вместе с микроконтроллером отключается и исполнительное устройство. В таком случае ионистор не спасёт. Нужен правильный БП, который сможет работать при сильных провалах напряжения. Или аккумуляторная батарея в буфере. Или дополнительная линия питания от счётчика до вашего БП, если проблема только в этом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ионистор с резистором спасут.

Да большой электролит или маленький ионистор с резистором, ограничивающим ток заряда, а в параллель резистору диод Шоттке с малым падением

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Допилите программу. Сделайте плавный пуск. МК должен понимать почему он перезагрузился - из-за провала во время пуска двигателя или по другой причине.

А вообще посмотрите какой ток потребляет двигатель под нагрузкой, может БП не рассчитан на этот движек.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=139880 Вопрос о выходе из строй ионистора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...