stanik 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Друзья, выручайте, запилил управление рольставнями с МК. Питание организовал через китайский AC/DC 5В от коробки питания роль ставни. В результате тестов выяснилось, что при подъеме ставни появляется провал напряжения изза пускового тока. Соответственно МК перезагружается и текущая программа слитает. Подскажите, пожалуйста схемку, как можно избавиться от провалов 220АС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба А длительность просадки замерили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба как можно избавиться от провалов 220АС. Провести сеть проводом достаточного сечения. Питание организовал через китайский AC/DC 5В... появляется провал напряжения изза пускового тока. Соответственно МК перезагружается и текущая программа слитает. Сделайте БП с диапазоном питающих напряжений шире, чем отклонение напряжения питающей сети. Например, те же зарядные устройства от моб тел начинают работать от 50-70 В. Т.е. импульсный БП нормально может работать и от 80-100 В. Неужели в вашей сети напряжение просаживается еще ниже? На крайний случай поставьте аккумулятор в буфере для МК. Но это не лучшее решение. Делайте нормальный БП, если невозможно улучшить питающую сеть при существующем оборудовании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба В результате тестов выяснилось, что при подъеме ставни появляется провал напряжения изза пускового тока. Соответственно МК перезагружается и текущая программа слитает. Либо менять силовые провода рольставни, либо ставить в питание МК электролит побольше или ионистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба ионистор с резистором спасут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба Скорее всего вместе с микроконтроллером отключается и исполнительное устройство. В таком случае ионистор не спасёт. Нужен правильный БП, который сможет работать при сильных провалах напряжения. Или аккумуляторная батарея в буфере. Или дополнительная линия питания от счётчика до вашего БП, если проблема только в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба ионистор с резистором спасут. Да большой электролит или маленький ионистор с резистором, ограничивающим ток заряда, а в параллель резистору диод Шоттке с малым падением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Допилите программу. Сделайте плавный пуск. МК должен понимать почему он перезагрузился - из-за провала во время пуска двигателя или по другой причине. А вообще посмотрите какой ток потребляет двигатель под нагрузкой, может БП не рассчитан на этот движек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=139880 Вопрос о выходе из строй ионистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться