y61 0 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 · Жалоба Всем добрый вечер ! Имеется привод, управляемый PLC через интерфейс RS485 по протоколу Modbud RTU. Подскажите, пожалуйста, какой программой необходимо воспользоваться (и ссылочку, если можно), чтобы организовать соответствующую связь персонального компьютера с данным приводом, заменить ПЛК компьютером. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
y61 0 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 · Жалоба Всем добрый вечер ! Имеется привод, управляемый PLC через интерфейс RS485 по протоколу Modbud RTU. Подскажите, пожалуйста, какой программой необходимо воспользоваться (и ссылочку, если можно), чтобы организовать соответствующую связь персонального компьютера с данным приводом, заменить ПЛК компьютером. Заранее спасибо. Перед этим был подобный вопрос, но с протоколом ANSI. Я извиняюсь, но по поводу режима RS485 меня ввели в заблуждение параметры модуля MD29, через который привод Mentor II управляется контроллером: 14.01 = ANSI serial address = 011, 14.02 = RS485 mode = 015. Что означает последнее (015 = 2 Wire Modbus RTU Slave Mode), я узнаю спустя много часов после публикации 1-го вопроса, связанного с протоколом ANSI. Какое-то здесь есть противоречие между соседними параметрами, но, фактически, связь - 2-хпроводная, и я склонился к протоколу "2 Wire Modbus RTU Slave Mode". Поэтому появление 2-го вопроса - вполне обосновано, и крайне необходимо получить на него ответ. Подойдет ли для этого программа Modbus Poll ? Но она - trial-версия. Какие еще могли бы знатоки этого дела посоветовать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 · Жалоба Найти нечто готовое под Ваш привод, кроме как мониторных программ на MODBUS, думаю будет проблематично или дорого. Если ЭТО не контур регулирования, а просто удаленная параметризация привода, то для начала - просто снимите дампы обмена между приводом и контроллером. Если это действительно MODBUS - то д.б. читабельно. И если это 10-20-100 байт - можно разобраться и реализовать управление на C или дельфях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 · Жалоба Какие еще могли бы знатоки этого дела посоветовать ? Актуальность ссылок не проверялась с 10.2013 Modpoll MODBUS® Polling Tool http://www.focus-sw.com/fieldtalk/modpoll.html Применялась, простая. Terring MODBUS Tools http://www.terring.ru/files/files.html Мне понравилось. Хорошая программа. Fenix MODBUS MODBUSMasterRTU, MODBUSMasterTCP, MODBUSMasterASCII, WebServer http://sourceforge.net/projects/fenixmodbu...ource=directory пока не опробована QModBus - a free MODBUS master application http://qmodbus.sourceforge.net/ пока не опробована QModMaster -- MODBUS TCP RTU Master Software http://sourceforge.net/projects/qmodmaster...rce=recommended пока не опробована Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Поможите люди добрые: Кто сталкивался? Прога RMMS http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/ Читает из регистров по TCP - всё замечательно. По RS485 затыки: больше 60 байт принимать не хочет. Говорит, что принято меньше байт чем нужно, хотя анализатор и другие проги видят и принимают ВСЁ! Конект идёт через MOXA rs485-USB. Может с драйвером какие нестыковки? Но, через эту же моксу терминал и QModBus выгребают ответы без ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Может, проблемы с таймаутами. Пауза в 3,5 символа в RTU считается таймаутом, то есть концом текущего пакета, а паузу может выдать драйвер USB VCP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Может, проблемы с таймаутами. Пауза в 3,5 символа в RTU считается таймаутом, то есть концом текущего пакета, а паузу может выдать драйвер USB VCP Анализатор записал, там всё красиво. Шагают друг за другом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Анализатор записал, там всё красиво. Шагают друг за другом... Проблема может быть в самой программе. Довольно много программ для работы с Modbus-RTU, написанных под Windows, работают через раз - операционка не обеспечивает четкую обработку модбасовских таймаутов (во всяком случае так, как это пытались сделать авторы этих программ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Анализатор записал, там всё красиво. Шагают друг за другом... Анализатор какой ? Аппаратный, подключенный на шину RS485 ? Покрутите размеры буферов в драйвере компорта (вообще поставьте в 0), приоритет задачи поднимите, уберите фоновые программы, если есть. У моксы должны быть "низкоуровневые" настройки. В Вашей мохе, возможно, есть настройка чем управлять TxRx по RS485 - авто или RTS. Может там собака порылась. А скорее всего кривовата написаная или недоотлаженная программа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Актуальность ссылок не проверялась с 10.2013 Terring MODBUS Tools http://www.terring.ru/files/files.html Мне понравилось. Хорошая программа. ссылко битое - там теперь какието банкирчики.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 7 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба ссылко битое - там теперь какието банкирчики.... вот, нашел в закромах TerringModbus_Installer.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться