Перейти к содержанию
    

хочу по витой паре передавать до 100 метров данные

...Делайте как хотите, будет работать...

100%

Передавал по обычному телефонному плоскому кабелю на скорости 57600 в одну сторону дина провода 50м и без всяких црц и пр. херни, работало стабильно.

Мастер - max232 , slave - резистор, диод и через инвертор на мк.

 

Я не знаю зачем вам нужны мудреные протоколы, если вам всего надо пару байт пересылать

Люди не ищут простых и лёгких путей решения задачи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Люди не ищут простых и лёгких путей решения задачи.

Люди ищут не только решение текущих задач, но и знания и опыт для решения будущих задач. Не всем-же пару байт на 50 метров всю оставшуюся жизнь пересылать. Расти над собой надо.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Люди не ищут простых и лёгких путей решения задачи.

Мне вообще навеяло пару новых терминов: COMофобия и CANомания.

Перевернули тут всё с ног наголову, точнее, вывернули наизнанку...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

485 для УД - это анахронизм, особенно при наличии микропроцессоров ценой в доллар (stm32f103), где CAN уже аппаратно вшит с майлбоксами и буферами.

Из всех "фирменных" интерфейсов для УД только про один известно, что он сделан на CAN - это VelBus от бельгийской компании Velleman. Остальные используют или специализированные интерфейсы (KNX/EIB, C-bus, LonWorks, и т.п.), или же бесхитростно ставят RS485. Скажем, для счетчиков электроэнергии выход RS485 - это стандарт, какой счетчик "с мозгами" не посмотришь, обязательно есть RS485.

 

Ну и шинник CAN, он ведь тоже примерно доллар стоит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Из всех "фирменных" интерфейсов для УД только...

Любое дело кто-то должен начать первым.

Ну и шинник CAN, он ведь тоже примерно доллар стоит.

Сколь-нибудь приличные 485 - дороже в разы. Стоимость перемаркированных китайских поделок лично мне не интесна.

И защита для 485 уже дороже стоит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

почитал обсуждения последние страницы, вспомнились неочевидные преимущества 485 неред кан-ом

- проще подключить к компьютеру, переходник усб-уарт или усб-485 стоят недорого, обмен смотреть любым терминалом и кидать свои пакеты.

- проще подключить шину к блютузу, а это уже дает возможность управлять с ноута или планшета.

 

вот у меня такой адаптер блютуз-422:

imgp3757.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Любое дело кто-то должен начать первым.

 

Любительские УД на CAN тоже известны. Был такой Caraca - CAn Remote Automation and Control with the AVR. Хороший пример того, что значит строить самопал на голом CAN-е. Разработчики его еще в 2000 году забросили. Первооткрыватели, ага. В это время еще и KNX-а даже не было, его предтеча EIB только-только "набирал обороты". А VelBus - не знаю, наверное, уже был. Он явно не молод и не выглядит успешным, не видно что-то, чтобы использование CAN дало Velleman конкурентные преимущества. 165 работников, оборот 37 миллионов, это немного.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Любительские УД на CAN тоже известны. Был такой...

Любое дело можно угробить. Я, например, абсолютно уверен, что Вам это тоже удалось-бы сделать с легкостью. Так что не могу согласитья с тем, что выбор CAN интерфейса угробил этих любителей. Это любители, по причине любительства угробили все, как угробили-бы на любом интерфейсе.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Любое дело можно угробить. Я, например, абсолютно уверен

 

Вы и про выходное сопротивление передатчиков RS485 были уверены, что оно "не составляет единицы Ом", пока вас не ткнули носом в даташит. А пример Caraca и Velleman-а довольно наглядно показывает, что CAN (и уж особенно "голый" CAN с самопальным протоколом) - это никак не панацея и не решение всех проблем УД.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

CAN (и уж особенно "голый" CAN с самопальным протоколом) - это никак не панацея и не решение всех проблем УД.

Согласен. Хоть у меня УД на CAN давно и стабильно работает, докладываю: для отправки коротких сообщений (максимум 8 байт) - CAN хорош.

Для установления связи точка-точка, для передачи больших порций данных, для детерминированного во времени обмена,

для более низких требований к монтажу и согласованию линии передачи - RS-485 годится лучше, чем CAN.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Из всех "фирменных" интерфейсов для УД только про один известно, что он сделан на CAN - это VelBus от бельгийской компании Velleman. Остальные используют или специализированные интерфейсы (KNX/EIB, C-bus, LonWorks, и т.п.), или же бесхитростно ставят RS485. Скажем, для счетчиков электроэнергии выход RS485 - это стандарт, какой счетчик "с мозгами" не посмотришь, обязательно есть RS485.

 

Как говорит один сатирик "нуууу, тупыыыые". Наши электронщики точно знают, что CAN спасает от всех бед, а RS-485 должен был помереть ещё до рождения! Не нужен нам чужой опыт, свои грабли всегда милее. :laughing:

 

Сколь-нибудь приличные 485 - дороже в разы. Стоимость перемаркированных китайских поделок лично мне не интесна.

И защита для 485 уже дороже стоит.

Это уже совсем... Какой драйвер 485-го в разы дороже CAN? Для space-применений? :wacko:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы и про выходное сопротивление передатчиков RS485 были уверены, что оно "не составляет единицы Ом", пока вас не ткнули носом в даташит.

Оно и не состовляет единицы Ом. Диапазон (в зависимости от типа драйвера и напряжения питания драйвера, от 35 до 150 Ом). Но Вам этого не дано понять, ибо надо не только видеть, но понимать куда смотреть и иметь способность понять.

Это уже совсем... Какой драйвер 485-го в разы дороже CAN? Для space-применений? :wacko:

 

https://store.ti.com/SN65HVD1781D.aspx

Это лично у меня массовый драйвер для мест, где не требуется гальваническая развязка. Защита на нем, кстати, используется от CAN на 30V- она резко дешевле чем для становящегося все более нишевым продуктом 485.

Это не аэрокосмос. То, что есть по 20 центов чипы, я в курсе :), но их не использовал, не использую и использовать не буду - уж очень дорого обходятся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Согласен. Хоть у меня УД на CAN давно и стабильно работает, докладываю: для отправки коротких сообщений (максимум 8 байт) - CAN хорош.

Для установления связи точка-точка, для передачи больших порций данных, для детерминированного во времени обмена,

для более низких требований к монтажу и согласованию линии передачи - RS-485 годится лучше, чем CAN.

не согласен - особенно когда про скорость передачи больших порций данных и детерменированного обмена

видимо все кто делают автомобили сильно ошибаются выбрав can

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Наши электронщики точно знают, что CAN спасает от всех бед, а RS-485 должен был помереть ещё до рождения!

Как минимум, справедливо и обратрое утверждение:

Наши электронщики точно знают, что 485 (и MODBUS пророк его, да продлятся его годы, Амен!) годен на все случаи жизни, а CAN не должен был родится за ненадобностю.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Оно и не состовляет единицы Ом. Диапазон (в зависимости от типа драйвера и напряжения питания драйвера, от 35 до 150 Ом).

Вам, как утонченному любителю дорогих трансиверов, должен понравиться LTC2845. Вот его выходные характеристики, в низком уровне - примерно 5 ом на участке 40-50 мА, в высоком уровне - примерно 12 Ом на том же участке.

 

post-2483-1458303303_thumb.png

Изменено пользователем Herz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...