Попробую сколько кг. давят/тянут электромагниты от соленоид электроклапанов...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос электронного давления по прежнему актуален. В тепловом насосе применен терморегулирующий вентиль который поддерживает давление фреона в испарителе методом "лягушки", но "лягушка" корректируемая за счет давления термобаллона. Чем теплее термобаллон тем больше противодействие "лягушки", тем выше поддерживаемое давление в испарителе. Если качеством поддержания давления фреона и быстродействием по давлению доволен, то термобаллон жесть какая медлительная система.

На практике получается, если цикл работы ТН составляет 10 мин, то первые пять минут происходит теплосъем более 8 кВт, фреона в испарителе много пока термобаллон не среагирует на температуру после испарителя, приходится количество фреона принудительно уменьшать кратковременно включая откачку, последующие 5 мин, термобаллон все-таки схватывает температуру после испарителя и теперь фреона оказывается мало, теплосъем около 7 кВт.

Термобаллон меня бесит, хотя быстродействием по давлению газа доволен. Термобаллон хочу отрезать а на его место установить какой-нить электронный источник давления с высоким быстродействием. Электромагнит соленоид может быть таким источником?

Длина хода 2 мм. Давление 5 кг/см2. как рассчитать энергопотребление для генерации такого давления? Возможно ли получить давление пропорционально эл. энергии соленоида на такую длину хода?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

плунжерный насос с приводом от шагового двигателя. продаются готовые, но можно и самому заморочиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Долго искал чем оказать давление на термочувствительный элемент мембрану ТРВ вместо типового решения в виде термобаллона, конечно же лучше всего подойдет электромагнит, но вспомнив о элементах Пельтье уже думаю ТРВ не вскрывать, а применить Пельтье к термобаллону. Управление осуществлять электротоком через элемент Пельтье.

Суть переделки, решить проблему низкого быстродействия ТРВ на температуру. Так как у теплового насоса температура кипения фреона практически постоянна, контроль перегрева можно усреднять за множество циклов, то есть можно термочувствительный элемент мембрану ТРВ держать под постоянным давлением и вычислять коррекцию давления за множество циклов. В итоге можно свести на нет время входа ТРВ в рабочий режим по температуре перегрева. После пуска ТН первые минуты работы испаритель не будет переполняться недокипающим фреоном.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кто занимался стабилизацией температуры элементами Пельтье, подскажите - как обстоят дела с быстродействием?

Мне необходимо поддерживать температуру металлического элемента объемом 2 см3 на уровне 0 гр.С при температуре окружающей среды около 22 гр. С, с точностью 0.1 гр.С. Можно ли напрямую рассчитать время термической реакции этой системы исходя из данных о холодильной мощности элемента Пельтье? Так как предполагается охлаждаемый элемент полностью теплоизолировать от окружающей среды, если потребуется повысить температуру охлаждаемого элемента допустим на 1 гр.С, можно ли использовать обратимые свойства элемента Пельтье на нагрев?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Попробую сколько кг. давят/тянут электромагниты от соленоид электроклапанов...

 

Использование термобаллонов итд - это "эконом-вариант".

Чтобы механически на что-либо давить, чтобы обеспечивало либо определенное давление, либо усилие (уставки)

без контура регулирования, думаю, не получится (плавной). В релейном режиме - можно. (давление задается пружиной,

как в дифреле для давлений).

"Усилить" соленоид можно используя подпружиненный рычаг, который преобразует ход, скажем в 10 мм в требуемый Вам 1-2мм.

Но нужна обратная связь (по положению или давлению или усилию).

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...