Меджикивис 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба А заказчику теперь хочется детектировать 4 состояния: ТЭН греет, ТЭН остывает, ТЭН сгорел и автомат выключен. "За ваши деньги - любой каприз!"(с) Термосопротивление к ТЭНу, микроконтроллер с АЦП-шкой на борту, обрабатывающий величину этого терморезистора и ток с шунта, и передающий данные по проводам питания 220 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба ! Лампочку оптрона от напряжения обмотки не зажечь (или я ошибаюсь и есть такие екоторые могут зажечь?). Речь шла о трансформаторе тока, кажется. Он ведь работает в режиме замыкания вторичной обмотки. Должен. Так можно же его замкнуть "лампочкой" оптрона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба "За ваши деньги - любой каприз!"(с) Термосопротивление к ТЭНу, микроконтроллер с АЦП-шкой на борту, обрабатывающий величину этого терморезистора и ток с шунта, и передающий данные по проводам питания 220 вольт. А про PTC/NTC термисторы я забыл совсем. Контроллер с АЦП мне по прежнему не нравится, но этого и не требуется. ТЭН когда греться начнет - там сомнений не останется. Надо только элемент подобрать чтобы однозначно состояния переключал (не для измерений температура а какой-нибудь "защитный" тип и опять на оптрон . Есть конечно неудобство - довесок весИт рядом с термореле в "зоне" оборудования - то есть в центре шкафа. А ТЭН к днищу прикручен. Придется к нему свешивать на проводах этот термистор. Но это возможно меньшее зло чем греющийся на 5 ватт шунт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба to Plain В Вашей схеме каждая из половин компаратора детектирует свое преодоление порога - одна по току на шунте (видимо когда ТЭН греется) , вторая по напряжению на термореле (когда ТЭН отдыхает). Но на оптрон они действуют одинаково. А различить то эти состояния как? Смерть ТЭНа и отстрел автомата тоже выглядят одинаково - все погасло. Или я мало медитировал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Конечным сигналом получается "целостность цепи нагревателя", т.е. включая наличие питания. Если выходы компараторов разомкнуть и завести на два оптрона, это даст сигналы "термореле выключено или неисправно, нагреватель исправен" и "термореле включено и нагреватель исправен", по-прежнему включая и "питание присутствует". Неисправность термореле можно определить только фактически дублирующим его сторонним термодатчиком, что будет бесполезным мониторингом, потому что никак не исправит ситуацию, а потому проще и надёжнее это реле продублировать таким же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PicUni 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба "А заказчику теперь хочется детектировать 4 состояния: ТЭН греет, ТЭН остывает, ТЭН сгорел и автомат выключен." Это вместо того чтобы включить последовательно два ТЭНа по 1000 Вт и навсегда забыть про перегорание, нужно зафиксировать сгорание ТЭНа и в самый мороз отправить бригаду на замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба "А заказчику теперь хочется детектировать 4 состояния: ТЭН греет, ТЭН остывает, ТЭН сгорел и автомат выключен." Это вместо того чтобы включить последовательно два ТЭНа по 1000 Вт и навсегда забыть про перегорание, нужно зафиксировать сгорание ТЭНа и в самый мороз отправить бригаду на замену. ТЭН на 500 ватт стоит около 500р. Киловатник будет стоить рублей 750 (среднепотолочная цена): Итого - 1000р на шкаф лишних! У нас 1600 объектов уже. Если бы поступили как Вы советуете то протеряли бы 1600*1000= 1600000. Мне приятнее мерить в таких единицах http://www.nissan-moscow.ru/select/nissan-...e-2015-1599000/ Убили бы меня...... если бы остановить не успели! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Содержание увеличенного состава бригад для замены (особенно экстренной) обойдется дороже этих средств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Содержание увеличенного состава бригад для замены (особенно экстренной) обойдется дороже этих средств. Ерунду говорите. Шкаф действительно требует обслуживания поэтому бригада в каждом филиале есть. Обычно они обслуживают аккумуляторы. И уж если с аккумуляторами они справляются то ТЭН весом 500 грамм, легко с собой прихватят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Тогда термистора достаточно. Шкаф остывает - выезжает бригада -разбирается в чем дело и меняет тэн, автомат, термореле, подкручивает провода и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Ерунду говорите. Шкаф действительно требует обслуживания поэтому бригада в каждом филиале есть. Обычно они обслуживают аккумуляторы. И уж если с аккумуляторами они справляются то ТЭН весом 500 грамм, легко с собой прихватят. Дело не в весе, а необходимости выезда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба элемент подобрать чтобы однозначно состояния переключал (не для измерений температура а какой-нибудь "защитный" тип и опять на оптрон Вот такая штука http://www.quartz1.com/price/model.php?gro...03&ext=2702 внутри биметаллические контакты, так что даже и оптрона не надо. Выпускаются на разные температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Вот такая штука http://www.quartz1.com/price/model.php?gro...03&ext=2702 внутри биметаллические контакты, так что даже и оптрона не надо. Выпускаются на разные температуры. Если бы Вы их раньше использовали то хорошо представляли бы себе насколько редкостное это Г! Их гарантировано хватает на очень ограниченное количество срабатываний. Да и место вы выбрали не самое дешевое. Если уже опуститесь до такой "технологии" - то дешевле здесь http://www.energy-m.su/index.php?categoryI...9&offset=60. Это не реклама - просто у них сайт самый удобный. Вот здесь можете выбрать тех кто к Вам географически ближе http://www.ruichi.ru/?u=rep. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться