alho 0 2 ноября, 2004 Опубликовано 2 ноября, 2004 · Жалоба Чего-то в двух источниках видел цифру 5 Ампер/0.25 мм. Как-то не очень верится. Вопрос актуальный, так как на плате имеет место быть сильноточный преобразователь. Какие нормы обычно использует Уважаемый народ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 2 ноября, 2004 Опубликовано 2 ноября, 2004 · Жалоба основные моменты здесь толщина фольги и ширена дорожки, это то понятно. еще есть сопротивление меди. площадь сечения посчитать можно, длину тоже допустим занем. далее нужно прикинуть сколько тепла эта догожка длины L может рассеивать. что еще? подумаем... а вот по поводу того как дорожка будет тепло рассеивать уже вопрос. можно конечно эксперимент сделать, взять медрую проволоку диаметром D, подключить к источнику тока(!) и увеличивать постепенно ток до тех пор пока проволока не начнет нагреваться. Исходя из этого прикидывать. Если есть какие стандарты по этому поводу - было бы интересно знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadam 0 2 ноября, 2004 Опубликовано 2 ноября, 2004 · Жалоба Посмотрите ГОСТ 23751-76 и РД 50-708-91. В РД есть номограммы для расчета ширины проводников в зависимости от тока, толщины фольги и допустимого перегрева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 2 ноября, 2004 Опубликовано 2 ноября, 2004 · Жалоба Есть такой документик PCB_current_ch.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 3 ноября, 2004 Опубликовано 3 ноября, 2004 · Жалоба Что такое 1/2-0Z COPPER , 1-0Z COPPER ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2172 0 3 ноября, 2004 Опубликовано 3 ноября, 2004 · Жалоба Что такое 1/2-0Z COPPER , 1-0Z COPPER ? Если не ошибаюсь, то 1-Oz Cu - толщина медной дорожки 0.035мм 1/2-Oz Cu - 0.0175мм соотвтственно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alho 0 3 ноября, 2004 Опубликовано 3 ноября, 2004 · Жалоба Вот спасибо ! Полезный документик :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daiquiri 0 3 декабря, 2004 Опубликовано 3 декабря, 2004 · Жалоба Что такое 1/2-0Z COPPER , 1-0Z COPPER ? Если не ошибаюсь, то 1-Oz Cu - толщина медной дорожки 0.035мм 1/2-Oz Cu - 0.0175мм соотвтственно <{POST_SNAPBACK}> Это характеристика толщины покрытия в терминах: количество унций металла, размазанного по площади в один квадратный фут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 3 декабря, 2004 Опубликовано 3 декабря, 2004 · Жалоба Что до унций и футов - есть еще документик, ну и про диэлектрики в догонку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 3 февраля, 2005 Опубликовано 3 февраля, 2005 · Жалоба в госте на элементы печатной платы есть такое - 100 А/мм2. выйду на работу, постараюсь не забыть посмотреть номер госта и чего еще там сказано. у нас (Россия), если не ошибаюсь, толщина меди 17 или 35 мкм. а стандартный перегрев на 25 градусов (при естественном охлаждении). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 3 февраля, 2005 Опубликовано 3 февраля, 2005 (изменено) · Жалоба В старом (отмененном) ГОСТе сказано примерно следующее: при толщине фольги 35 мкм и токе 100 А ширина проводника должна быть 0.8 с чем-то мм, при этом при нормальных условиях эксплуатации перегрев (повышение температуры) проводника не превышает 10 град. С (для наружных слоев). Это значит, что если проводник или фольга будет тоньше, или ток больше 100 А - будет греться проводник. Я обычно рассчитываю с большим запасом - 2 мм на каждые 100 А. И этот же норматив (100 А на 1 мм ширины пр-ка при 35 мкм) я читала в одном из отраслевых стандартов. (был на моей памяти случай, когда при изготовлениии взяли не тот материал - 18 вместо 35 мкм - платы стали одна за одной выгорать! И поди, узнай, почему ) Изменено 3 февраля, 2005 пользователем one_man_show Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 3 февраля, 2005 Опубликовано 3 февраля, 2005 · Жалоба 100А на 1 мм 35u-платы ????!!!! Вы часов не ошиблись на пару порядков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alho 0 3 февраля, 2005 Опубликовано 3 февраля, 2005 · Жалоба 100А на 1 мм 35u-платы ????!!!! Вы часов не ошиблись на пару порядков? <{POST_SNAPBACK}> Меня тоже эти цифры как-то шокируют :)) Сказал это конструктору - он ответил что по таким нормам расчитываются предохранители :))) 100А/мм2 - ток перегорания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 3 февраля, 2005 Опубликовано 3 февраля, 2005 · Жалоба О, боже, конечно ошиблась ! Извините, заработалась! Видишь в тексте 100 А - понимай как 1 А !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tran 0 4 февраля, 2005 Опубликовано 4 февраля, 2005 · Жалоба ГОСТ 23751-86 2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для: фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2); гальванической меди — от 60*106 до 100*106 А/м2 (от 60 до100 А/мм2) т.е при толщине фольги 0,035 мм и ширине дорожки 1 мм токовая нагрузка будет (0,035*1)100 = 3,5 А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться