SergeyVas 0 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 · Жалоба Встречались не качественные тены в качестве наполнителя в которых песок с грязью. Когда тэн обрастает накипью разница температур делается больше и при определенных условиях песок начинает плавится, расплавленный он проводит ток. Из за этого в некоторых местах возникает дуга и прожигает корпус. Можно сделать какое то подобие мегометра или просто поставить узо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 · Жалоба Можно сделать какое то подобие мегометра или просто поставить узо. Нет. Надо именно показометр накипи ТЭН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 · Жалоба Существуют ли более-менее точные датчика тока на 120 А шины? Существуют - вот например (1.2% точности подойдет?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 · Жалоба Водоподготовка есть, но профукали фактор жесткости воды. Значит, её нет. В чём тогда водоподготовка? Следует именно следить за водой, чтобы не надо было бояться за ТЭНы. Чем больше накипи, тем выше температура ТЭН, тем выше сопротивление. Как измерять сопротивление ТЭН в работе? Следовательно, тем ниже ток, меньше мощность и меньше нагрев. Слесарь, Вы в очередной раз за привидениями охотитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
staskaaa 0 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 · Жалоба В воздушных калориферах мерю температуру основы тена. А то там тоже есть проблемы при грязных филтрах или плохом клапане. Хоть самый простой вариант тен из керамики - позистора и измерение мощности тена в зависимости от температуры воды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 · Жалоба Значит, её нет. В чём тогда водоподготовка? Следует именно следить за водой, чтобы не надо было бояться за ТЭНы. Если понизить фактор жесткости в 100 раз, пропустив воду сквозь заряженный катионит, думаю парогенератор проработает не дольше месяца. Просто там расход воды 40 литров в час. Все что было в воде остается на ТЭНах. Не трудно рассчитать что парогенератор переработает за неделю не менее 4500 литров воды. На ТЭНах останется с пол-килограмма накипи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Если понизить фактор жесткости в 100 раз, пропустив воду сквозь заряженный катионит, думаю парогенератор проработает не дольше месяца. Просто там расход воды 40 литров в час. Все что было в воде остается на ТЭНах. Не трудно рассчитать что парогенератор переработает за неделю не менее 4500 литров воды. На ТЭНах останется с пол-килограмма накипи. Если накипь в любом случае образуется так интенсивно, то что Вам даст изобретение этого датчика? Плюс-минус один миллиметр слоя накипи на ТЭНе? Что предполагается с этим делать? Чистить? Так тогда проще в регламент ввести достаточно регулярную чистку и не морочить голову. Это надёжней, чем получить аварийный сигнал от датчика в момент, когда парогенератор останавливать нельзя. А вообще, если всё так плохо с водой, то следовало бы задуматься об альтернативной конструкции. Например, втором контуре со специальной жидкостью или хотя бы специальном кожухе для ТЭНов. Решают же эту проблему на опреснительных станциях, где солей - море. Встречались не качественные тены в качестве наполнителя в которых песок с грязью. Когда тэн обрастает накипью разница температур делается больше и при определенных условиях песок начинает плавится, расплавленный он проводит ток. Из за этого в некоторых местах возникает дуга и прожигает корпус. Можно сделать какое то подобие мегометра или просто поставить узо. По-моему, это настоящие сказки, честное слово. В этом легко убедиться, если сравнить температуру плавления песка (а она выше 1700С) с температурой плавления нихрома, которая на 300 - 500 градусов ниже. Даже у чистого железа около полутора тысяч. Вспомните формовочный песок. Так что и спираль, и даже оболочка расплавятся раньше. Кроме того, и в жидком состоянии песок остаётся диэлектриком, ведь это почти чистый диоксид кремния. Другое дело, что при температурах около 600С кварц песка переходит в другое физическое состояние, сопровождающееся увеличением объёма. Это вполне может привести к "вспучиванию" ТЭНа и разрыву оболочки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Вопрос по прежнему актуален. Чем больше накипи, тем выше температура ТЭН, тем выше сопротивление. Как измерять сопротивление ТЭН в работе? Вычислять делением напряжения на ток ТЭН. Как измерить напряжение понятно. Как измерить ток при 120 А, трехфазно? Существуют ли более-менее точные датчика тока на 120 А шины? Лучше слегка :rolleyes: отключать и мерять динамику изменения сопротивления. Подозреваю, что ТЭН в рубашке из накипи остывает заметно медленнее, нежели без оной. Так тогда проще в регламент ввести достаточно регулярную чистку и не морочить голову. Гром не грянет, мужик не перекрестится(С). Автоматика более ответственно соблюдает регламент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cant_101 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба На производстве установили и запустили парогенератор 100 кВатт с обычными ТЭНами. Не проработал и двух недель. расплавилась оболочка ТЭН и потекла в ТЭН вода. Нужен показометр состояния ТЭН, для того чтоб заблаговременно выявить величину слоя накипи и произвести профилактику. 3 фазы, 120 Ампер. Чем больше накипи, тем выше температура ТЭН, тем выше сопротивление. Думаю, вам стоит посмотреть в сторону пьезоизлучателей ватт на 50-200 (смотреть по месту лучше) и приделать их как-нибудь к тенам (можно со стороны проводов, не залазя в бак) Убивается сразу несколько зайцев: 1. по изменению частоты можно судить об накипи (будет смещение) 2. излучение пьезы увеличит теплообмен (за счет кавитации жидкости) - увменьшиться риск перегрева 3. излучение будет чистить ТЭНы (зависит от мощности излучателей) Изменено 12 апреля, 2014 пользователем cant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться