Перейти к содержанию
    

Использование электромеханического стабилизатора

ШИМ это неплохая вещь, но вот на всех переходных режимах сильно гасится КПД. Попробовал я собрать нестабилизированный преобразователь с 24 вольт постоянки в 3х380 переменки. КПД подскочил до максимально видимо возможного и зашкалил за 90 проц. Вся беда как всё это стабилизировать. Пришла идея поставить электромеханический, он убивает двух зайцев, выделяет из ШИМ-синусоиды чистый синус, плюс стабилизирует практически без потерь. Никогда с этими стабилизаторами не имел дела, встал вопрос какой тип выбрать, релейный, или с сервомотором. Номинальная мощность моего преобразователя 10 квт. Те 10 проц КПД, которые мне удастся выгадать, в течении года окупят стоимость стабилизаторов. Подскажите какие могут быть подводные камни.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лучше сделайте преобразователь резонансный или квазирезонансный. И в КПД мало потеряете и управляемость будет. А механика это очень медленно, в переходных режимах можно много неприятностей получить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Резонансники и в однофазном режиме долго то не работают, а в многофазнике жить ему до первой помехи. К тому же для выделения синуса из ШИМа нужен огромный дроссель, его роль выполняет обмотка стабилизатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какая нагрузка? Для чего требуется стабилизация и с какими параметрами по входу и выходу.

И вообще, что и насколько быстро надо стабилизировать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это простой преобразователь для автономного питания частного дома, особой точности тут и не надо, а вот КПД хотелось бы повыше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Резонансники и в однофазном режиме долго то не работают, а в многофазнике жить ему до первой помехи. К тому же для выделения синуса из ШИМа нужен огромный дроссель, его роль выполняет обмотка стабилизатора.

Дроссель большой, но не огромный, ведь и кВт у вас не мало. А попытка фильтровать с помощью стабилизатора на железном сердечнике = это способ получить печку на киловатты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Попробовал я собрать нестабилизированный преобразователь с 24 вольт постоянки в 3х380 переменки.

24V преобразуется сначала в постоянное?

Что там плавает? - Напряжение 24, наверное. От 28 до 21, да?

Что ещё? - При изменении нагрузки что мягкое и в каких пределах проседает?

- Если в приемлемых, то главная проблема - разряд аккумулятора.

Тогда механический стабилизатор - реле переключающие коэффициент трансформации. Ну, конденсаторам должно хватить ёмкости чтобы небыло большого провала при коммутации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

perfect, 24В - это видимо батарейное напряжение

 

georgy31, вы как обычо занимаетесь какой-то ерундой.

10кВт с 24В - это пятьсот с лишним ампер. Это не те напряжение и мощность для таких токов, где можно ждать высокго КПД.

Перейдите на 48 или 72В, всем будет проще - и аккумуляторам, и транзисторам, и вам.

И не заморачивайтесь всякими непонятными стабилизаторами. Всё уже (украдено) придумано до нас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

500 ампер не так уж и много для трёх фаз. В последствии вполне возможно буду переходить на 48 вольт. Но пока хочется довести до ума то что есть. Вот откинул всё лишнее, оставил голый нестабилизированный преобразователь 24х605, выбрал все места которые грелись, КПД получился выше 90 проц, это радует, вот только при измененении аккумов с 20 до 30 вольт сильно просаживается с 600 до 400в. Соответственно и при дальнейшей нарезке синуса тоже сильно падает. Как то не подумал, что 24 кгц ШИМа очень много для железа, хотя надо пробовать, в конечном итоге всё должно преобразоваться в 50 гц, так что неизвестно что получится. Какой бы ещё можно придумать способ стабилизации? Может тупо корректировать вторичку релюшками? А шим фильтровать ферритом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поясню для непонимающих, что здесь происходит. Автор очень и очень долго делает БП исключительно на одних только трансформаторах, т.е. без дросселей, совсем. Так что, если в вашем совете подразумевается наличие дросселя, он безусловно будет проигнорирован.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зачем бредить уважаемый? Есть на выходе дроссель, на Ш- образном феррите Е 80, с зазором, рассчитанный на трёхкратный запас по току. Один на три фазы, так что видимо вы меня с кем то путаете. И был этот дроссель всегда, раньше был один на фазу, теперь стоит общий на три, после трёхфазного выпрямителя. От стабилизации ШИМом отказался, не буду перечислять причины, просто забудем, что такая бывает. Будем придумывать новую, беззатратную.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Будем придумывать новую, беззатратную.

На старой работе целое здание питалось от дизель-генератора, который автоматически запускался при пропадании напряжения в городской электросети. Если дом частный, а свет пропадает редко и ненадолго, то почему бы не пойти этим путем ?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...