Я же говорю, что ТС вообще не в теме, ещё и мозги людям запудрил.
Измерять RMS в сети с частотой 50Гц с периодом в 1мс - поржал.
По ходу дела выяснилось, что ТС нужен не АВР, а не совсем простой переключатель сетей, который к АВР не имеет никакого отношения, кроме схожести схем.
Такие штуки применяют в телекоммуникационных и серверных шкафах. Алгоритмы их работы отличаются от алгоритмов АВР, а сами штуки (те, которые я разбирал), строятся на основе специализированных быстродействующих электромеханических переключателей.
И да, будь ТС в теме, он бы знал, что к серьёзному оборудования предъявляется требование к работе при пропадании напряжения, и даже указывается время, в течение которого оно должно работать при пропадании, тогда и глупых 1мс не появилось бы.