Tanya 4 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба Tanya, ну он обменивается еще по I2C с платой управления. На плате измерения будут стоять еще датчики тока, с них тоже показания снимаются и заводятся на АЦП. Еще этот МК включает/выключат симисторные цепи для коммутации нагрузки (через оптроны). Вот и поставьте мелкий ПИК прямо на сеть. И пусть оптронами же и передает напряжение и ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба И пусть оптронами же и передает напряжение и токОптронами I2C? Что-то не соображу как? UART реализовывал, но с трансформатором проще, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Tanya, как мне уже кажется, поставить трансформаторы будет корректнее в моем случае. Предположительно, будет еще трехфазная сеть на 200В, измерять ее, видимо, тоже придется, поэтому сразу отмечаю оригинальное всеподходящее (в разумных пределах) решение. Вот в ЧиД-е нашел трансформатор 1:1, маломощный и очень компактный: Трансформатор Вопрос в том, можно ли его применять для изоляции входного напряжения 220В от измерительных 220В? Я так понимаю первичная обмотка пойдет непосредственно в сеть 220В щитка, со вторичной снимаю 220В "развязанные" и там уже резистивным делителем добиваюсь нужной амплитуды для входного АЦП? Хотя... При 50Гц реактивное сопротивление первой обмотки будет 0,1Ом. По постоянному в даташите пишут 1Ом. В итоге подключив к сети такой трансформатор он полыхнет мгновенно ИМХО. Правильно же? Изменено 4 ноября, 2017 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба Tanya, как мне уже кажется, поставить трансформаторы будет корректнее в моем случае. Предположительно, будет еще трехфазная сеть на 200В, измерять ее, видимо, тоже придется, поэтому сразу отмечаю оригинальное всеподходящее (в разумных пределах) решение. Вот в ЧиД-е нашел трансформатор 1:1, маломощный и очень компактный: Трансформатор Вопрос в том, можно ли его применять для изоляции входного напряжения 220В от измерительных 220В? Я так понимаю первичная обмотка пойдет непосредственно в сеть 220В щитка, со вторичной снимаю 220В "развязанные" и там уже резистивным делителем добиваюсь нужной амплитуды для входного АЦП? кто мешает найти трансформатор 220 -> 10 (или меньше) и резко уменьшить требования к делителю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба novikovfb, мешают размеры таких трансформаторов. Смотрю на понижающие силовые трансформаторы, та же серия ТПК размером 32x27мм. А мне таких "монстров" 5шт. нужно где-то расположить ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба Смотрю на понижающие силовые трансформаторыСиловые-то зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба Оптронами I2C? Что-то не соображу как? UART реализовывал, но с трансформатором проще, ИМХО. Подумалось, что ТС не имел в виду именно такой интерфейс. Важно, что последовательный. А величину, например, напряжения можно передавать ШИМом, например (опять...), напряжение минус 200 вольт с хорошей точностью можно передать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба novikovfb, мешают размеры таких трансформаторов. Смотрю на понижающие силовые трансформаторы, та же серия ТПК размером 32x27мм. А мне таких "монстров" 5шт. нужно где-то расположить ;) Если бюджет позволяет, можно изолировать сигнал уже после АЦП: CN0194 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Вот в ЧиД-е нашел трансформатор 1:1, маломощный и очень компактный: Трансформатор и что делать с этим трансформатором, предназначенным для управления затворами полевых транзисторов? Обратите внимание, у них максимальное произведение напряжения на длительность импульса от 22 до 40 В*мкс. Или Вы хотите развязку UART на них делать? Изменено 4 ноября, 2017 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба и что делать с этим трансформатором, предназначенным для управления затворами полевых транзисторов? Обратите внимание, у них максимальное произведение напряжения на длительность импульса от 22 до 40 В*мкс. Или Вы хотите развязку UART на них делать? Нет, интерфейс там I2C уже жестко определен (он единственный, кто остался возможным для пользования). И никакой развязки интерфейсов не будет. Я вижу правильным в дальнейшем следовать методу развязки измеряемого напряжения. Я имел в виду трансформатор для развязки сетевого напряжения от измеряемого напряжения. В том же посте я как раз и посчитал, какое сопротивление у обмотки будет при такой частоте. Порядка 1 Ома (я так понимаю те самые произведения длительности импульса на напряжение это и есть некий другой подход к подтверждению моих слов о сопротивлении входной первичной обмотки (?) - будет бабах). Ну вот есть еще вот такой доступный в широкой продаже трансформатор: Трансформатор У него сопротивления по постоянному току 115Ом, значит много витков, значит высокая индуктивность, а значит, что реактивное сопротивление будет тоже большим и его можно воткнуть в 220В. Правда он 1:1, и опять же, придется ставить резисторный делитель на МОм с копейками. Такой трансформатор годен? Изменено 4 ноября, 2017 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба Нужно измерить напряжение входной сети 220В, 50Гц. Я решал подобную задачу, измерял 380В, остановился на таком варианте: Резистивный делитель - RMS-DC преобразователь AD736 - конвертор напряжение-частота LM331 - оптрон - микроконтроллер. Если нужно измерять несколько напряжений, то можно сделать один канал измерения, а для коммутации измеряемых напряжений использовать миниатюрные твердотельные оптореле, например вот такое: PRAB30S. Коммутируемое напряжение до 400В, ток управления - 0,5мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба Резистивный делитель - RMS-DC преобразователь AD736 - конвертор напряжение-частота LM331 - оптрон - микроконтроллер. "Дьявол прячется в деталях.." ТС так ни разу и не указал необходимую ему точность измерения.. А если точность "никакая" , то сойдет и схема на IL300: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба ТС так ни разу и не указал необходимую ему точность измерения.. ... Точность порядка 2-5%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба А, ну да... Сообщение отредактировал Arlleex - Сегодня, 15:14 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба А как тогда правильно делать? Понятно, что совсем правильно иметь отдельный источник питания (от той же сети), подключать микроконтроллер к нему, измерять уже непосредственно сетевое напряжение (по моей даже схеме) и через оптроны, например, передавать на ПК данные по какому-нибудь интерфейсу (RS485, например). Но это слишком аппаратно накладно в моем случае... Посмотрите (теория) рефдес для электорсчетчика-мультиметра электросети (переменный ток 220) slaa075.pdf Texas Instruments на gaw.ru там используется интегрирующий АЦП. У Ti в аппнотех есть и полнофункциональный 3-фазный счетчик. Схемотехнику можете посмотреть там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться