andrey2147 0 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Всем привет ,была задача - в комнате(примерно 3м х 3м ) организовали сушильную камеру для восковых моделей,поставили вентиляторы и тепловые пушки и осушитель. Моя задача -автоматизировать (поддержание температуры 22-24 градС, и главное - плавный нагрев ) т к надо управлять осушителем то на алибабе купил регулятор температуры и влвжности в одной коробочке (НО без ПИД регулятора ) Регулятор т е если температура менее заданной то просто замыкает реле и далее я приделаю пускатель или симмистор-тепловая пушка будет греть на полную мощность. Вопрос : как реализовать скорость нарастания температуры ? Самое простое что придумал- после выходного реле моего регулятора поставить цикличный регулируемый таймер. Операторы есть - время, я думаю, подберут опытным путём. Как моя идея ? Есть другие варианты ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Как моя идея ? Есть другие варианты ? Настоящий ПИД купить, от того же ОВЕН'а ? Тут вам и техподдержка будет от отечественного производителя, и в консультации, я уверен, не откажут, если что. А так с вашим релейным регулятором, наверное, всегда будет перерегулирование, особенно если включить нагреватель на всю катушку для быстрого набора температуры. Если это приемлемо - почему бы и нет ? Но для вас-то это неприемлемо ... P.S. Вот, недели две назад закончил проект паяльной станции. ПИД делать не стал, сделал, как вы, обычный релейный регулятор. Из плюсов - очень быстрый выход на рабочую температуру. Из минусов - небольшое, порядка градуса, перерегулирование. Мне это не мешает, совершенно. Но у вас-то объект гораздо больше и инерционнее ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Вопрос : как реализовать скорость нарастания температуры ?Как моя идея ? Есть другие варианты ? Идея плохая. Проще поставить датчик на выходе пушки. Для создания гистерезиса датчик поместить в некую массивную детальку. Не очень обязательно, если нагреватель инерционный. Скорость нарастания определяется теплоемкостью помещения и мощностью нагревателя. Отношением... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Вопрос : как реализовать скорость нарастания температуры ? Самое простое купить специальный регулятор в котором можно задать скорость нарастания температуры. Цены от 7000р (Китай) и выше. По ссылке российского производства. Это, возможно, не оптимальный вариант, просто был у них на сайте недавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey2147 0 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Самое простое Я и спрашиваю самое простое, я же написал что уже купил именно его потому что есть регулятор влажности. Идея плохая. Проще поставить датчик на выходе пушки. Для создания гистерезиса . Датчик идёт в одном корпусе с датчиком влажности. Гистерезис реализован в моём БУ (разница между включением и выключением если я правильно понимаю) ПИД делать не стал, сделал, как вы, обычный релейный регулятор. Из плюсов - очень быстрый выход на рабочую температуру. Из минусов - небольшое, порядка градуса, перерегулирование. два-три градуса (как сказали мастера) не важно. Но у вас-то объект гораздо больше и инерционнее ... В комнате стоит три вентилятора (помимо тепловой пушки) поэтому (я так думаю ) что инерционность будет зависеть только от тепловой пушки. т е мой датчик моментально отследит изменение температуры во всей комнате. Кстати в самолётах именно так реализован замер температуры в салоне : в укромном месте стоит датчик температуры на него постоянно дует вентилятор. Самое простое купить специальный регулятор в котором можно задать скорость нарастания температуры. Цены от 7000р (Китай) и выше. По ссылке российского производства. Это, возможно, не оптимальный вариант, просто был у них на сайте недавно. У нас в городе есть такая-же байда, МЕРАДАТ уже купили на печку за 30 тыс я у меня спортивный интерес за 1,5 тыс. реализовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) · Жалоба В комнате стоит три вентилятора (помимо тепловой пушки) поэтому (я так думаю ) что инерционность будет зависеть только от тепловой пушки. т е мой датчик моментально отследит изменение температуры во всей комнате. Кстати в самолётах именно так реализован замер температуры в салоне : в укромном месте стоит датчик температуры на него постоянно дует вентилятор. У нас в городе есть такая-же байда, МЕРАДАТ уже купили на печку за 30 тыс я у меня спортивный интерес за 1,5 тыс. реализовать Обычно температура на выходе тепловой пушки минимум градусов на 10 выше. Если поставить термодатчик на выход термопушки, то к вечеру может заданная температура и температура в комнате выровняться. А если поставить термодатчик в угол комнаты, то температурный режим установится значительно быстрее, но в зоне пушки поплавится воск. Изменено 8 августа, 2018 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Гистерезис реализован в моём БУ (разница между включением и выключением если я правильно понимаю) В комнате стоит три вентилятора (помимо тепловой пушки) поэтому (я так думаю ) что инерционность будет зависеть только от тепловой пушки. т е мой датчик моментально отследит изменение температуры во всей комнате. Вы заблуждаетесь. Не поняли идею. Вы сразу выставляете нужную температуру. И средняя по времени температура на выходе пушки такая и будет, если датчик стоит прямо на этом самом выходе . А в комнате она будет стремиться к этому значению по экспоненциальному закону примерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey2147 0 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба А если поставить термодатчик в угол комнаты, то температурный режим установится значительно быстрее, но в зоне пушки поплавится воск. Они сейчас работают так : руками регулируют температуру пушки, в углу - обычный термометр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба Три вентилятора - это хорошо.. Раздувайте ими по возможности струю из пушки. Или хоть одним. Минимальный перепад и перерегулирование, скорейшее выравнивание температуры. Можно кусками. Одним часть струи в 1 сторону, с 1 края, вторым - в другую, средняя часть дует как раньше. Возможно, целиться по низу и в стены. В общем, нужно пытаться раздуть эту струю сразу везде. Или мож. лучше вместо 1 пушки поставить несколько дешевых дуек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться