somebody111 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Добрый день. Возникла задача сделать источник питания. Вход: от 10 до 60В (плохая сеть). Ток потребления - ампера 2 и ампер 7-8 в пике кратковременно. Предложите какие-нибудь нормальные решения не на рассыпухе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 4 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба А выходное напряжение какое? Какие требования к пульсациям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) · Жалоба Смысл простой. Есть блоки управления с входным питанием +15В. Внутри блока они подаются на кренки 5В, 15В и.т.п. Т.е. особых требований к точности поддержания 15В нет - это общее питание. Сейчас сами +15В сделаны в виде понижающего транса с 220 до 15 диодным выпрямителем. Для нормальной сети проблем нет, но в реальных условиях работы сеть "задрана" с 220 до 270В-300В из-за того, что вся сделана на скрутках и перегружена. Когда рядом что-нибудь мощное пускается, сеть садится до тех самых 200 и мое изделие отключается по защите минимального напряжения. Нужен источник, который выведет входное плавающее напряжение до какого-то нормального уровня, а что с ним делать я дальше решу. Я так предполагаю надо выпрямленное плавающее от транса ~15В усилить до вольт 40 повышающим преобразователем(будет 10В - все равно до 40 раскачает, будет-30 -все равно до 40 раскачает) , а потом понижающим до +15В. На рассупухе делать не хочу - много возни. Быть может есть нормальные микры, в которых нечто аналогичное сделано. В идеале - одна микра. Но это чисто мои фантазии - в этом вопросе я не компетентен Изменено 13 января, 2018 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Linear делает интегральные модули DCDC а вообще, с такой постановкой задачи Вход: от 10 до 60В (плохая сеть). Ток потребления - ампера 2 и ампер 7-8 в пике кратковременно.лучше не связываться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) · Жалоба Как не связываться, если устройства работают в такой сети и проблему надо решать. Отмазки "у вас плохая сеть" энергетики парируют такой же "у вас плохие блоки управления". Можно сколько угодно ругаться, но делать-то что-то надо. Я знаю хорошее решение - аккумулятор для резервирования. Но эту фигню обслуживать надо и придумывать для него зарядник от той же сети Изменено 13 января, 2018 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба ... Для нормальной сети проблем нет, но в реальных условиях работы сеть "задрана" с 220 до 270В-300В из-за того, что вся сделана на скрутках и somebody11, китайцы для лохов уже давно вот такую дурилку сделали - а-ля стабилизатор.... Решение тупое до безобразия - там обычный авто-трансформатор стоит с несколькими отводами, которые коммутируются обычными реле ... Мощности - на любой вкус... Решение - прямо для Вас ..., практически даром... http://www.220-volt.ru/catalog-54113/ (...это НЕ реклама..., прости Господи...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба с входным питанием +15В ... подаются на кренки ... 15В Такие "КРЕНки" просто отвал башки, нет слов, "энергетики парируют". Но это так, лирика, потому что задача решается обыкновенным повышающим до +15 В стабилизатором, если только ещё одна поделка под названием "в виде понижающего транса с 220 до 15 диодным выпрямителем" потянет такую мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Задача поставлена неверно, отсюда - рассматриваются заведомо неверные решения Само упоминание о КРЕНеах показывает что автор подобные задачи решать пока не готов. Возможно, тут можно обойтись импульсным стабилизатором с универсальным входом. Даже стандартным покупным. 50Гц трансформатор сдать в ближайший музей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Смысл простой. Есть блоки управления с входным питанием +15В. Внутри блока они подаются на кренки 5В, 15В и.т.п. Т.е. особых требований к точности поддержания 15В нет - это общее питание. Сейчас сами +15В сделаны в виде понижающего транса с 220 до 15 диодным выпрямителем. Для нормальной сети проблем нет, но в реальных условиях работы сеть "задрана" с 220 до 270В-300В из-за того, что вся сделана на скрутках и перегружена. Когда рядом что-нибудь мощное пускается, сеть садится до тех самых 200 и мое изделие отключается по защите минимального напряжения. Нужен источник, который выведет входное плавающее напряжение до какого-то нормального уровня... Задача проблемная насчет дешевого стандартного решения. И еще зависит от количества таких блоков. Два возможных решения: 1) Подобрать стандартный блок AC/DC на 15В 2-3А Проблема, что вы хотите входное 220 - 300VAC. Типовые блоки на 90 - 265VAC входного. Типа MEAN WELL Самое дешевое решение, поставить ЛАТР и загнать ваш диапазон сети вниз, на стандартные значения. 2) Искать Buck/Boost DC/DC 10-60V/15V 2-3A Проблема в Buck/Boost, сильно сужает выбор. Как уже говорили, хороший выбор у Linear Tech. Есть и микромодули и микросхемы с минимумом "рассупухе". з.ы. забыл упомянуть третье решение: переделать источник питания вашего блока на*рен (ну, совсем). 50Гц трансформатор сдать в ближайший музей. У меня уже лет 20 валяется ящик ТПП в упаковке и еще пол-ящика россыпью, все жаба душит выбросить. Где ж мне столько музеев найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) · Жалоба стандартным покупным Стандартное покупное работает только у Ваське на квартире. В полевых условиях работает либо промышленное дорогое, либо продуманное свое. Не вариант ставить автотрансформатор - сегодня сеть ок, а завтра не ок. Говорю же - запускают рядом компрессор киловат на 100 - сеть падает, блок вырубает. Типа MEAN WELL Сначало стояли как раз минвел - глючат периодически, когда рядом тиристорный преобразователь на 400кВт запускают. Плюс там в схеме конденсатор между первичкой и вторичкой включен - не есть хорошо...он мне такие помехи интересные в эти моменты пропускал. Выкинул, поставил tracopower....куда круче-то блин. Летом в узбекистане +70 в тени только и они горят...уже штук 20 сгорело.Это не много, но мне было неприятно. Не найдя решения, а оно было уже срочно, поставил неубиваемое решение - транс с выпрямителем. Задолбало меня все это покупное ...привод 600кВт сделал и он работает, а долбанный пару ватный источник питания к нему глючит...поленился сделать свой. Задача проблемная насчет дешевого стандартного решения В стоимости источника я не ограничен - даже если он будет тысяч 50 стоить, его купят: комплект на 600кВт стоит где-то ....ну один транзистор тысяч 80, а их там в 60 и в зипе 10. Мне нужно неубиваемое рабочее решение. Если есть готовый промышленный источник лучше чем tracopower за 50, я куплю за 50. Но лучше трак вы не предложите... их попросту нет. В Сибири траки отлично работают...50 блоков, а Узбекистан и Индия нет. Рассыпуху не хочу, потому что чем больше элементов будет в блоке, тем сложнее "Джамшуту" на ломанном английском объяснить, куда ткнуть тестером и определить неисправность. Да и возиться с этой мелочью самому нет никакого желания - если будет микра, значит будет аппноут к ней-скатать его и доработать КРЕНеах Что вам в кренках не нравится? Изменено 13 января, 2018 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Летом в узбекистане +70 в тени только и они горят...уже штук 20 сгорело.Это не много, но мне было неприятно. Не найдя решения, а оно было уже срочно, поставил неубиваемое решение - транс с выпрямителем. Задолбало меня все это покупное ...привод 600кВт сделал и он работает, а долбанный пару ватный источник питания к нему глючит...поленился сделать свой. Что вам в кренках не нравится? Кренки зимой в Финляндии +70 в тени сами по себе греются. Лень - двигатель прогресса. Накопив неприятный, но полезный опыт, теперь сделаете нормальный источник. Напишите себе ТЗ на входное до 350VАС и делайте простенький надежный обратноходовик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Плюс там в схеме конденсатор между первичкой и вторичкой включен - не есть хорошо...он мне такие помехи интересные в эти моменты пропускал. Выкинул, поставил tracopower....куда круче-то блин. Летом в узбекистане +70 в тени только и они горят...уже штук 20 сгорело. Конденсатор в сетевом AC/DC типовое решение, без них блоков не встречал. А Traco при жаре летят небось от превышения тепловых режимов. Закрытый корпус, тепло не снять. В стоимости источника я не ограничен ... Рассыпуху не хочу, потому что чем больше элементов будет в блоке, тем сложнее "Джамшуту" на ломанном английском объяснить, куда ткнуть тестером и определить неисправность. Да и возиться с этой мелочью самому нет никакого желания - если будет микра, значит будет аппноут к ней-скатать его и доработать Так и не понял что вы называете рассыпухой. Контроллер на одной МС и минимальной обвязкой годится или нет? Вот от Linear: LTM8056 - 58VIN, 48VOUT Buck-Boost μModule (Power Module) Regulator LT8390A - 60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) · Жалоба Контроллер на одной МС и минимальной обвязкой годится или нет? Конечно подойдет А Traco при жаре летят небось от превышения тепловых режимов. Ага === LTM8056 идеально 2 в параллель. Но корпус неприятный BGA - придется на стороне заказывать пайку. Есть альтернативная микра в другом корпусе? Изменено 13 января, 2018 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Быть может есть нормальные микры, в которых нечто аналогичное сделано. В идеале - одна микра. Но это чисто мои фантазии - в этом вопросе я не компетентен Перестаньте оперировать понятиями "микры", здесь не пионеркружок. А для решения Вашей задачи достаточно стандартного MEAN WELL, как порекомендовал Baser. У них широкий диапазон входного, достаточный для Вашей "плохой сети". Выход - например, 24В. Дальше - стабилизаторы на нужные конечные напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Не, про всё готовое автор ранее сказал, что всё нерабочее и теперь всё будет делать сам, но из чего-то готового, но как-то лень, но слетать в солнечный Узбекистан по рекламации на замену чего-то готового не лень, и даже 20 раз не лень, даже за свой счёт по гарантии, всё равно не лень, но посчитать всё за пару минут на настольном калькуляторе лень, даже если у "Ваське" в квартире +70°C, всё равно лень, но накатать на форуме неготовую страницу темы не лень, и даже десяток неготовых страниц, всё равно не лень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться