ELEKTROS 0 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба Возникла задача запустить двигатель 1000кВт на холостую от частотника меньшей мощности. Ток холостого хода АД указан 300А при номинальном токе 850А, получается частотник должен быть на ток не меньше 300А? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба Пусковой ток обычно много больше тока холостого хода. Как с ним быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба Пусковой ток обычно много больше тока холостого хода. Как с ним быть? У частотников нет выбросов пускового тока, они начинают с пониженного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба Возникла задача запустить двигатель 1000кВт на холостую от частотника меньшей мощности. Ток холостого хода АД указан 300А при номинальном токе 850А, получается частотник должен быть на ток не меньше 300А? Что мешает подключить двигатель без нагрузки экспериментально ? Частотный привод автоматом отключится, если будет перегрузка по току. Возможно, отключится только после некоторой нагрузки на валу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K-Volodja 0 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба Коме всего, следует не забывать, что индуктивность двигателя 1000кВт и двигателя 150кВт {эквивалент 300А} разнятся. И следовательно импульсные токи могут быть большими, что приведет к срабатыванию защит. Поэтому частотник нужен с запасом (>300A) или добавить дроссель между частотником и двигателем, дабы скомпенсировать разницу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gravl4 0 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Есть положительный опыт работы под нагрузкой (с пониженной скоростью и моментом) двигтелья 1250кВт, от ПЧ 800кВт. С 2014г. крутится. Нужно смотреть тип нагрузки. Тип двигателя и ПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться