По поводу регулировки выходного напряжения :

Я правильно понимаю, что в прямоходовом преобразователе его можно регулировать в намного более узких пределах, чем в обратноходомом ?

Нет конечно.

 

Например, если в обратноходовом что-то случится с обратной связью, выходное напряжение будет расти до бесконечности , пока что-то не пробъёт.

Нет. Вообще "что делать если ООС накроется" некорректно. Это как "что делать если помер".

 

И даже при отсутствии нагрузки и максимальном рабочем цикле 50% (допустим, обратная связь порвалась) напряжение на выходе не привысит ЭДС , которую я расчитываю

50, слишком много. Я бы на 40 рассчитывал.

 

из коэффициента трансформации и входного напряжения ?

В моём случае, когда на выходе нужно получить 2КВт 200в какую ЭДС нужно заложить ? Хотя бы порядок ? 250 В ?

200/0.4 = 500 вольт.

 

И кроме косого полумоста, "который в сварочниках", есть еще очень много интересных топологий. К примеру в мостах да полумостах, фазоздвиговых, и резонансниках проще сделать трансформатор для управления затворами. У вас вообще что за нагрузка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У вас вообще что за нагрузка?

 

Считайте что нагревательный тент : ) Стабильности напряжения лучше 10% не нужно.

 

 

Управление затворами - лучше всего сделать через трансформатор ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Считайте что нагревательный тент : ) Стабильности напряжения лучше 10% не нужно.

Я бы мостовой резонансник наверно сделал.

 

Управление затворами - лучше всего сделать через трансформатор ?

Мне больше всего нравится. Да и самый дешевый вариант. Но можно что угодно. Хоть навороченейшие драйверы, с контролем десатурации итд.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И даже при отсутствии нагрузки и максимальном рабочем цикле 50% (допустим, обратная связь порвалась) напряжение на выходе не привысит ЭДС , которую я расчитываю

из коэффициента трансформации и входного напряжения ?

В моём случае, когда на выходе нужно получить 2КВт 200в какую ЭДС нужно заложить ? Хотя бы порядок ? 250 В ?

Элементарно Ватсон. Заполнение ШИМ <50%. Для получения на выходе постоянной составляющей 200В амлитуды импульсов должны быть > 400Вольт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

200/0.4 = 500 вольт.

А не слишком сурово? Я и 0.45 беру... успевает вроде трансформатор рассасываться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Считайте что нагревательный тент : ) Стабильности напряжения лучше 10% не нужно.

Вот так интрига... А одним симистором никак не обойтись?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот так интрига... А одним симистором никак не обойтись?

+1. Вполне здравое решение. Даже если PFC хочется, то можно сделать чтобы PFC работал сразу на ТЭН. Ничего вообще не нужно. Просто IGBT и все.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот так интрига... А одним симистором никак не обойтись?

 

Нужна гальваническая развязка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понятно. Т.е. постоянка на выходе всё-таки не нужна?

 

Дело в том, что если нагрузка позволяет питание пульсирующим напряжением, то тогда не нужен ни корректор, ни электролиты на входе/выходе, достаточно обычных плёночных конденсаторов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понятно. Т.е. постоянка на выходе всё-таки не нужна?

 

Дело в том, что если нагрузка позволяет питание пульсирующим напряжением, то тогда не нужен ни корректор, ни электролиты на входе/выходе, достаточно обычных плёночных конденсаторов.

Дроссель выходной с диодами тоже можно выкинуть.

 

ТЭНы тоже можно выкинуть. Греть можно индукционным нагревом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дроссель выходной с диодами тоже можно выкинуть.

Тогда на нагрузке будут не одни колокольчики 100 Гц, а ещё и ВЧ преобразователя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда на нагрузке будут не одни колокольчики 100 Гц, а ещё и ВЧ преобразователя.

И?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Там нужна и постоянка, и гальваническая развязка, и отсутствие пульсаций. А хорошая стабилизация постоянной составляющей-не нужна.

Если начну рассказывать про нагрузку- получится оффтоп. Сказал что там кипятильник потому что это хорошее приближение.

 

Ну почему человек , задавший наивный вопрос "а как сделать ..." сразу же считается идиотом ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну почему человек , задавший наивный вопрос "а как сделать ..." сразу же считается идиотом ?

Пойдите на автофорум, и просто задайте вопрос, "какую машину купить" не поясняя ни для чего, ни какой бюджет... Вас тоже сразу в идиоты запишут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Много неплохих статей по вашему вопросу,включая референсы и комментарии есть на сайте симметрона.

Изменено пользователем EvilWrecker

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...