sidy 1 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба Добрый день! Что делать делать с затвором транзистора, который не используется в интеллектуальном модуле? Оставлять его не подключенным или "подтягивать" к плюсу источника питания. В application note Mitsubishi IPM L-series (от Dec. 2012) сказано следующее: If any phase of the IPM is not used, corresponded power supply in the circuit will not use. Please pull-up corresponded input terminals and make IGBT off. Т.е. если перевести получаем: Если какая-либо фаза IPM не используется, соответствующий источник питания в цепи не будет использоваться. Подтяните соответствующие входные клеммы и отключите IGBT. Не совсем понятно: если источник питания не используется то куда подтягивать затвор? Или же источник все же надо оставить и подтягивать затвор к плюсу источника питания затвора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, sidy сказал: If any phase of the IPM is not used, corresponded power supply in the circuit will not use. Please pull-up corresponded input terminals and make IGBT off. Питание отключить, входные сигналы подтянуть к плюсу питания(pull-up) управляющей схемы. Затвор не трогать. and make IGBT off - и выключит IGBT, т.е. переведёт в состояние OFF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Питание отключить, входные сигналы подтянуть к плюсу питания(pull-up) управляющей схемы. Затвор не трогать. and make IGBT off - и выключит IGBT, т.е. переведёт в состояние OFF. Вот моя схема управления: Если я отключу +15 В от источника питания управляющей схемы IPM, то какие входные сигналы я должен подключить к плюсу питания управляющей схемы? И не совсем пойму зачем, если вход транзистора уже не запитан? corresponded power supply на данной схеме, если я правильно понимаю это 15 В? corresponded input terminals - не совсем понятно. Изменено 5 февраля, 2021 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба 36 минут назад, sidy сказал: то какие входные сигналы я должен подключить к плюсу питания управляющей схемы? И не совсем пойму зачем, если вход транзистора уже не запитан? Затем чтобы входы микросхемы не болтались в воздухе и не ловили наводки. Какой вход транзистора? Не понял. И может быть скажете что за чип или он секретный? 47 минут назад, sidy сказал: Резистор который нарисован между выводами IPM надо подключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, HardEgor said: Какой вход транзистора? Не понял. И может быть скажете что за чип или он секретный? Управляющий вход транзисторного модуля. Сам модуль - PM50RL1A120 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба В аппноте сказано, активный уровень управления модулем - низкий. Следовательно, для выключения отдельного ключа его управляющий вход должен иметь высокий уровень, то есть подтянут к плюсу питания управляющей схемы. К затвору же IGBT Вы по-любому доступа не имеете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: чтобы входы микросхемы не болтались в воздухе и не ловили наводки Тогда логично все четыре вывода соединить, а не лишь два из них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, sidy сказал: Сам модуль - PM50RL1A120 На входы VN UN WN Br, если они не используются, подключать минимально допустимый резистор, однозначно. На блоки с входами VP UP WP, если они не используются, я бы просто подключил резисторы. Насколько я знаю конструкцию модулей эти блоки гальваноизолрованы, но бог его знает как оно там подключено... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба Там обычные неизолированные драйверы затвора. А что дадут резисторы в отсутствие питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 6 февраля, 2021 Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба On 2/5/2021 at 5:44 PM, HardEgor said: На входы VN UN WN Br, если они не используются, подключать минимально допустимый резистор, однозначно. На блоки с входами VP UP WP, если они не используются, я бы просто подключил резисторы. Насколько я знаю конструкцию модулей эти блоки гальваноизолрованы, но бог его знает как оно там подключено... У меня не используется верхний транзистор VP On 2/5/2021 at 5:59 PM, Plain said: Там обычные неизолированные драйверы затвора. А что дадут резисторы в отсутствие питания? Т.е. судя по Application note неиспользуемый транзистор должен выглядеть так: Да, не совсем понятно зачем что-то подтягивать при отсутствии питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 6 февраля, 2021 Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба 56 минут назад, sidy сказал: Да, не совсем понятно зачем что-то подтягивать при отсутствии питания. Не подтягивайте, разрешаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться