vervs 24 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 11 hours ago, gte said: Т.е. желтый в компе не противоречил стандарту. А сейчас какого цвета проводники от блоков питания в компах? У меня черные. Спасибо, вот и получается, что оборудование, выпущенное ранее, вызывает разногласия, ну и не выбрасывать же теперь бухту жёлтых проводов менять же КД... подобный вопрос возник при получения сертификатов ЕАС, кроме того в перечне стандартов ЕАС есть уже отмененные/замененные стандарты, хотя есть "патчи" под это дело, все равно некоторые метрологические конторы "затупливают" (после обновления сайта росакредитации ссылки на эти разъяснения битые) У БП компов "попроще" - многоцветные, у тех что "посолиднее" - черные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 10 часов назад, gte сказал: Но вот использование проводов такого цвета в НКУ однозначно будет нарушением стандарта. Каким местом требования к НКУ vs измерительные стенды ? Я смонтирую весь-стенд проводом КСПВГ (зелёный + жёлтый + красный+ etc) и никто-не-пискнет . Только что, AlexandrY сказал: Но самая неблагодарная работа в монтаже - это конечно маркировка. Покупается машинка и печатается маркировка на трубке-наклейках в пять секунд . Очень оживляет самоклейка шкаф-стенда : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 43 минуты назад, AlexandrY сказал: Тут важно для какой страны делается ящик. Скажем австралийцы у нас подняли шум чтобы поменять цвет проводов в 3-х фазном питании на красный-белый-синий (прям флаг). А к желтому, зеленому, розовому они совершенно индифферентны. Сильно сомневаюсь, что бы у них не действовали стандарты IEC. скорее все дело в том, что их электрики, как и наши, кстати, хорошо знают цветовую кодировку фазных проводов (цветовая кодировка в международных стандартах может быть несколько разная для разных стран). А вот другие особенности и запреты просто не знают. А вот в случае проблем все всплывет и будет не в Вашу пользу. 43 минуты назад, AlexandrY сказал: Но самая неблагодарная работа в монтаже - это конечно маркировка. Ну никак не удается ускорить этот процесс. Особенно печально с этим в стендах, где заранее знаешь что все будет меняться. Можно использовать минимальный вариат, достаточно удобный и популярный в западном оборудовании внутри шкафа - маркировка проводов по номеру полюса или клеммы устройства. Обычно достаточно 1 -2 колечек с цифрами. выводы из короба к каждому модулю контроллера мы обматываем пластиковой спиралью (только не китайской, она тонкая и не пружинит). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 30 минут назад, vervs сказал: Спасибо, вот и получается, что оборудование, выпущенное ранее, вызывает разногласия, ну и не выбрасывать же теперь бухту жёлтых проводов менять же КД... К сожалению, выбрасывать и менять. Кроме того, сейчас требуется соблюсти негорючесть при групповой прокладке (провод в коробе или жгуте) да еще с учетом размещения оборудования. Т.е. использовать соответствующий провод, который, если он российского производства, имеет маркировку на проводе. Отмечу, что популярные импортные провода (что в наличии у продавцов) часто не соответствуют требованиям по горючести при групповой прокладке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, destroit said: Покупается машинка и печатается маркировка на трубке-наклейках в пять секунд . Очень оживляет самоклейка шкаф-стенда : Да есть у нас этих машинок и не одна. Но трудоемкость в вводе названий и приклейке. Проводов же тьма. Задержка на один-два дня обеспечена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 46 минут назад, destroit сказал: Каким местом требования к НКУ vs измерительные стенды ? Я смонтирую весь-стенд проводом КСПВГ (зелёный + жёлтый + красный+ etc) и никто-не-пискнет Цитата 2.1. Общие термины и определения 2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления НКУ: Комбинация низковольтных аппаратов совместно с устройствами управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т.п., смонтированных предприятием - изготовителем НКУ под его ответственность на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами (см. п.2.4). Примечания: 1. Комплектующие элементы НКУ могут быть электромеханическими или электронными. Вот это - НКУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Только что, gte сказал: Вот это - НКУ Не выдумывайте . В ТЗ нет ни слова за - НКУ...это "стенд измерения параметров" . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, haker_fox сказал: А если русский электрик туда залезет, приняв синий за ноль?))))))))))))))))))))) Я думаю если такой электрик и был в России когда-то, то долго с такими знаниями ему не протянуть) Это однозначно вымирающий вид)) Цитата А чёрненькие слева в верхнем углу какие ПЛК? Мне тоже интересно)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, a123-flex said: Я думаю если такой электрик и был в России когда-то, то долго с такими знаниями ему не протянуть) А в чём подхов? Я недавно пересдавал на группу по электробезопасности, синим пока остаётся рабочий ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 9 минут назад, haker_fox сказал: А в чём подхов? Нет-таких слов . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, a123-flex сказал: Я думаю если такой электрик и был в России когда-то, то долго с такими знаниями ему не протянуть) Это однозначно вымирающий вид)) Мне тоже интересно)) На Wago похоже. Электрики на производстве проекты не выполняют, они эксплуатацией занимаются. 5 часов назад, destroit сказал: Не выдумывайте . В ТЗ нет ни слова за - НКУ...это "стенд измерения параметров" . Вполне вероятно, но есть про соблюдение технических регламентов и обязательных нормативных документов. Сеть подводите, выключатели есть, реле/контакторы есть, еще и кабели (цепи) отводимые есть. А называть можете как хотите, сути это не меняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 40 minutes ago, destroit said: Нет-таких слов . У вас дефис - лишний, и перед точкой пробел - тоже лишний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 29 минут назад, gte сказал: но есть про соблюдение технических регламентов и обязательных нормативных документов. Это-ваше, очередное, словоблудие . Есть ТЗ, подписанное двумя-сторонами : заказчик vs подрядчик . Это = документ . В этом документе нет слов : НКУ ...от слова - совсем . Регламенты НКУ оставь-те, для - НКУ . У меня в ТЗ : " стенд измерения параметров" . 10 минут назад, haker_fox сказал: У вас дефис - лишний, и перед точкой пробел - тоже лишний. Ну и как мои-лишние-дефисы будут восприняты в обычной жизни ? Пусть, как-заааа-ии-кание... А вы, с термином : подхов ...? Выгонят, в зашей...прям с совещания за "цвет нулевой жылы-кабля" . Мне один умный ( со стороны заказчика) подправил моё ( со стороны подрядчика) : " обеспечить подключение к процессу" на своё "обеспечить подключение к процессору"...с известным результатом . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, haker_fox сказал: А в чём подхов? Я недавно пересдавал на группу по электробезопасности, синим пока остаётся рабочий ноль. Упс ((( Я кажется никогда не сдавал(( Ну я надеюсь все поняли, что я имел в виду)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба ...Вот как-то ни разу не заморачивался цветом проводов в своих стендах (их там почти нет, но почти), и тут просветился. При максимальном напряжении 5 В (аварийная ситуация!) оно вроде и некритично, а тут уже задумался, мало ли что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться