ashr 0 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 · Жалоба Дано. Второй этаж здания освещается светодиодными светильниками с драйвером UED-ULP-6060-36W от UNIEL. Есть печь 5кВт. При включении печи, светильники начинают ощутимо помаргивать. Мы перемещали печь по зданию, включали в разные розетки, но результат один - моргание светильников на втором этаже. При этом на первом этаже здания освещение выполнено другими светодиодными светильниками. И они не моргают. Попробовали включить освещение через сетевой фильтр. Не помогло. Требуется малой кровью избавиться от моргания. Что можно предпринять? Сам я в нюансах работы драйверов светодиодов не разбираюсь. Может быть такое, что просадка порядка 10 вольт напряжения в сети из-за печки так воздействует на драйвер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 · Жалоба На одну фазу вешаете 5 кВт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, ashr said: Может быть такое, что просадка порядка 10 вольт напряжения в сети из-за печки так воздействует на драйвер? Самое простое, запитать светильник через латр и посмотреть, что будет. UNIEL пишет, что входное напряжение: 200 - 240 вольт. Тут хз, я не встречал в современном мире светильников с таким диапазоном. И что они имели в виду? На руках такого нет. Поведение драйверов на низкое напряжение тоже разное - кто-то гаснет, а кто-то моргает. На чем сделали. Вполне может моргать, ККМ пассивный, судя по всему, комплектация, возможно, сама дешевая, что нашли в Китае. Изменено 16 сентября, 2019 пользователем Vlad_G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashr 0 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, Plain said: На одну фазу вешаете 5 кВт? Да, у печки одна фаза с освещением. 7 minutes ago, Vlad_G said: Самое простое, запитать светильник через латр и посмотреть, что будет. UNIEL пишет, что входное напряжение: 200 - 240 вольт. Тут хз, я не встречал в современном мире светильников с таким диапазоном. И что они имели в виду? На руках такого нет. Поведение драйверов на низкое напряжение тоже разное - кто-то гаснет, а кто-то моргает. На чем сделали. Попробуем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 · Жалоба 46 минут назад, ashr сказал: у печки одна фаза с освещением Разнесите на разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, ashr said: Может быть такое, что просадка порядка 10 вольт напряжения в сети из-за печки так воздействует на драйвер? Да, может. Выбирайте светильники у которых написано не ~230 и не 220-230, а хотя бы 200-230. 1 hour ago, Vlad_G said: UNIEL пишет, что входное напряжение: 200 - 240 вольт. Ну значит или врут или просаживается ниже. Но думаю врут. Что-то все UNIEL купленные за последние 2 года - начали моргать уже даже при 210В - пришлось от них избавится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Vlad_G сказал: UNIEL пишет, что входное напряжение: 200 - 240 вольт Что на эту тему конкретно у автора он не сказал, а значит не считает эту информацию существенной и ищет мистику в чём-то другом. На архивных фото в сети на точно таких же моделях написано 100...240 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 · Жалоба Может у автора ситуация как в этом фильме? https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5767675 (для РФ, где всё заблокировано, название: "Паразиты", 2019г) Там тоже светодиодные лампы моргали, а хозяева не понимали причины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 сентября, 2019 Опубликовано 16 сентября, 2019 · Жалоба Или в печку встроен симисторный регулятор мощности. Похоже, автор хочет у себя в офисе ректификат гнать производить для лабораторных исследований. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashr 0 17 сентября, 2019 Опубликовано 17 сентября, 2019 · Жалоба Включили отдельный светильник через ЛАТР. Работает, начиная со 150 вольт. При меньшем напряжении уменьшается световой поток. Моргания нет. На корпусе драйвера диапазон напряжений 200-240В. Печь с симисторным регулятором. После допроса электрика выяснилось, что свет и печь на одной фазе. Будем думать как разделить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashr 0 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба Для печи МТП-2МР-50-500 (из-за нее весь сыр бор) провели отдельную линию питания от места ввода силового кабеля в здание. Фазы печи и освещения - разные. Моргание светильников осталось. На всякий случай фото драйвера прикладываю. Что еще можно предпринять, кроме как заменить светильники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Фото - это гадание на том, что осталось от кофе. Неплохо бы обратную сторону посмотреть и, что там за элементы. На радиаторе - это транзистор или всеводном, типа топсвитч ? Как вариант, может быть питание контроллера с пульсациями. Навернулся электролит, на фото сверху радиатора (левее) - высох. Попробуйте заменить его на более свежий. Так же попадалась керамика (конденсаторы) не сильно айс, после замены на проверенные все работало. Так же может срабатывать тепловая защита в контроллере, маловероятно, но ... все может быть в нашем диком мире. В общем подход творческий. Изменено 9 октября, 2019 пользователем Vlad_G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба Если у этих светильников есть вход диммирования, то возможна наводка на него, если вход висит в воздухе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, ashr сказал: фото драйвера прикладываю Электролитический только на вторичке, а значит это одностадийный ККМ, т.е. схема с медленным откликом, поэтому без изменений проекта ничего исправить не сможете. upd: Вообще нет, на выходе виднеется что-то на радиаторе, похожее на линейный источник тока — значит у него задано малое проходное и он на интервалах изменений электросети выходит из диапазона. Изменено 9 октября, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба 6 часов назад, ashr сказал: Что еще можно предпринять Гипотетически можно запитать драйверы от сетевого выпрямителя с батареей конденсаторов. Но за это могут наказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться