Атмег 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Всем доброго дня! В контроллере светофора есть ключи, коммутирующие лампы. Ключ на полевике и имеет защиту от КЗ: параллельно резистору-датчику тока включен двунаправленный оптрон и резистор 10 Ом. При токе в 12-15 А оптрон говорит контроллеру, что возможно, у нас КЗ, контроллер через пару десятков мкс перепроверяет, если это действительно КЗ, отключает ключ. С обычными лампами накаливания и большинством светодиодных матриц все это работает без проблем, но некий завод выпускает светофоры, в качестве источника питания в которых стоит минвеловский модуль с пусковым током 50 А. Защита этот ток, естественно, отрабатывает (ток, конечно, меньше, т.к. переключение через ноль, но все равно хватает). Как тут поступить? Затягивать принятие решения о КЗ контроллером ключа нельзя: при реальном КЗ слишком быстро нарастет ток и все убьет. Ставить ntc термистор нет смысла: в режиме мигания этот термистор постоянно прогрет и можно считать, что его нет. Может, что-то еще можно придумать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба не отключая проверку на КЗ, ограничьте ток ключа тем значением, которое его не убивает какая длительность этого "пускового тока"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Атмег 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба не отключая проверку на КЗ, ограничьте ток ключа тем значением, которое его не убивает Сильно усложнит ключ, да и уже есть платы какая длительность этого "пускового тока"? Сложно сказать, меняется в зависимости от остатка заряда на емкости источника, нагрева термистора в источнике и т.п., т.е. плавает постоянно. В большинстве случаев с порогом в 20 мкс все работает, но иногда проскакивает большой ток и в этом случае и 100 мкс задержки мало. При 100 мкс на реальном КЗ уже все давно пробивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Сильно усложнит ключ, да и уже есть платы 1 транзистор если время пускового тока соответствует времени "жизни" ключа, то по времени вы ничего не определите. остаётся только ограничение тока считайте какой ток выдержит ключ на протяжении 200 мкс - на таком и ограничивайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Атмег 0 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба 1 транзистор транзистор-то один, но полевик в диагонали моста, относительно имеющегося датчика тока он плавает, поэтому надо еще отдельный резистор втыкать для этого ограничителя и т.п. - в общем на текущей плате уже не сделать будет.. Может что-то еще можно придумать? Хоть какие-то варианты... Изменено 4 сентября, 2016 пользователем Атмег Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба Разорение рекламациями неизбежно, программисты должны писать программы и не более того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба транзистор-то один, но полевик в диагонали моста, относительно имеющегося датчика тока он плавает, поэтому надо еще отдельный резистор втыкать для этого ограничителя и т.п. - в общем на текущей плате уже не сделать будет.. Может что-то еще можно придумать? Хоть какие-то варианты... покажите схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба Может что-то еще можно придумать?А что тут можно придумать, если пусковой ток в несколько раз превышает ток, который считается коротким замыканием? Ток КЗ должен быть больше любого рабочего тока в схеме. Тогда можно, открывая ключ на короткое время (безопасное для него), измерять ток и сравнивать его с порогом. Вы вообще график SOA смотрели, схему моделировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Атмег 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба покажите схему https://yadi.sk/i/0nx4oBopuo7kk открывая ключ на короткое время (безопасное для него), измерять ток и сравнивать его с порогом надо попробовать. моделировал на нормальных нагрузках. никто не ожидал, что появятся изделия с емкостной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба при реальном КЗ слишком быстро нарастет ток и все убьет. Нечто подобное я сейчас делаю. Для того чтобы защита в случае КЗ или перегрузки успела отключить ключ до того как он выйдет из строя я применяю дроссель di/dt, ограничивающий скорость нарастания тока в цепи. Индуктивность дросселя нужно подобрать таким образом, чтобы за время срабатывания защиты ток от порога, определяемого как превышение тока, не успел достичь максимально допустимого для данного транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба Нечто подобное я сейчас делаю. Для того чтобы защита в случае КЗ или перегрузки успела отключить ключ до того как он выйдет из строя я применяю дроссель di/dt, ограничивающий скорость нарастания тока в цепи. Индуктивность дросселя нужно подобрать таким образом, чтобы за время срабатывания защиты ток от порога, определяемого как превышение тока, не успел достичь максимально допустимого для данного транзистора. Скорость нарастания у разных источников разная. Нагрузки тоже различаются характером. Так что вами выбранный путь не будет спасать транзистор при сменах исчточников и нагрузок даже при тех же напряжениях источников и величин нагрузок по постоянному току. А так для гаража и одной конфигурации сгодится. Также современные транзисторы держат до сотни и более ампер, (для примера: http://www.infineon.com/cms/en/product/pow...112ab69bda502e9 а вот температура на корпусе (мощность рассеивания) будет зависеть от радиатора, от скорости нарастания тока и его предельной вами выбранной величины. Ну и от скорости срабатывания защиты и ее автоматической перестартовки для автовозврата в рабочее состояние после некой задержки, если таковое заложено в проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба а зачем ждать "пару десятков мкс" для повторного замера и отключения ключа? это чересчур много Если старт на холодную лампу - ток и так не выйдет за пределы Ну а если старт на перебитый провод - тут хоть жди пару десятков мкс, хоть не жди - к/з не исчезнет А ОБР транзисторов ещё никто не отменял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Атмег 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Если бы ток "и так не выходил за пределы" - не было бы и вопроса :) Написал же, нагрузка емкостная. В соответствии с ОБР на токе в неск десятков ампер транзистор 10-20 мкс выдержать должен. Когда через ноль включаю, выдерживает. Изменено 5 сентября, 2016 пользователем Атмег Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба А вариант поставить малоомный резистор последовательно с нагрузкой чтобы уменьшить пиковый ток не подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Атмег 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба А вариант поставить малоомный резистор последовательно с нагрузкой чтобы уменьшить пиковый ток не подойдёт? помогает, но не спасает: даже с 10 Ом защита иногда срабатывает, хотя и редко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться