Перейти к содержанию
    

Вылетают симисторы.

Имеется схема для подключения и отключения нагрузки (всего 7 каналов). 4 - резистивная нагрузка (лампочки 40Вт), 3 - индуктивная (мотор 110Вт). Напряжение 220В.

В качестве ключа используется связка MOC3042M и BT134W-600D

Вылетают симисторы причём по-разному. Где-то ключ постоянно замкнут, где-то КЗ. Самое интересное, что вылетают чаще всего (90% случаев на канале резистивной нагрузки, а не на индуктивной).

Прошу помощи у высших лбов :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

MOC3042 заменить бы на MOC3061

И варисторы на защиту триаков бы. Корейцы, например, ставили FNR14K-471 в управлении гидравл. клапанами, я им верю :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При включении лампы холодная нить обладает крайне низким сопротивлением, поэтому лампу желательно включать плавно, иначе можно убить симистор большим током в момент включения.

С этим у вас вроде проблем быть не должно, так как используется оптосимистор с переходом через ноль.

 

Вторая проблема с лампами накаливания - в момент перегорания бросок тока, поэтому частенько симистор перегорает вместе с лампой. Нужно ограничить ток короткого замыкания и увеличить мощность симистора. Какой необходим запас прочности - решать вам. Мы подошли к вопросу радикально, добавили самовосстанавливающийся предохранитель и поставили мощный симистор, собственно добились того, что прибор выдерживает короткое замыкание вместо лампы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вторая проблема с лампами накаливания - в момент перегорания бросок тока, поэтому частенько симистор перегорает вместе с лампой.

Может, все-таки, бросок напряжения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может, все-таки, бросок напряжения?

Напряжению там неоткуда взяться (связанному с перегоранием лампы), хотя защита от бросков сети тоже не помешает.

 

А вот о броске тока:

Защита в лампах накаливания

 

Лампы накаливания снабжают плавкими предохранителями для предотвращения перегрузки питающей цепи в случае возникновения электрической дуги в момент перегорания лампы. Предохранителем в лампе служит участок одного из вводных проводников, расположенных в цоколе лампы. Этот участок имеет меньшее сечение по сравнению с остальной длиной провода; в лампах с прозрачной колбой это можно заметить, рассматривая лампу на просвет. Для 220-вольтовых бытовых ламп предохранитель обычно рассчитан на ток 7 А.

Источник: ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_предохранитель

 

Видимо в не очень хороших лампах, предохранитель плох, либо отсутствует. В любом случае, ток значительно превышает номинальный, проверено на себе.

Изменено пользователем SAWushka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При переголампы иногда автомат выбивает, думаю симисторы не выдержут такой нагрузки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что-то слабоватый симистор Вы взяли. Я правильно понял, 1 А в номинале? и корпус SOT223?

 

"Где-то ключ постоянно замкнут, где-то КЗ" - поясните, не совсем ясно.

 

Если SOT223, то у него переходное термосопротивление 171 градус на Ватт. В грубом приближении это значит, что 1 А тока нагреет его более чем на 171 градус. То есть будет пробой ПП.

 

На резистивной нагрузке они вылетают от большого dI/dt там необходима небольшая индуктивность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что-то слабоватый симистор Вы взяли. Я правильно понял, 1 А в номинале? и корпус SOT223?

"Где-то ключ постоянно замкнут, где-то КЗ" - поясните, не совсем ясно.

Если SOT223, то у него переходное термосопротивление 171 градус на Ватт. В грубом приближении это значит, что 1 А тока нагреет его более чем на 171 градус. То есть будет пробой ПП.

На резистивной нагрузке они вылетают от большого dI/dt там необходима небольшая индуктивность.

 

1А, SOT223. Переключения происходят через 0 благодаря MOC3042, так что при переключениях ощутимого рукой тепла не выделяется вообще.

А вот по поводу индуктивности и dI/dt мысль мне понравилась :) Насколько небольшая индуктивность требуется? Как рассчитать?

 

При переголампы иногда автомат выбивает, думаю симисторы не выдержут такой нагрузки

Имитировали процесс перегорания лампы (разбивали колбу без повреждения нити накаливания и включали). Симисторы живы. А помирают как говорят в сервисном отделе не только при перегорании лампы.

 

Видимо в не очень хороших лампах, предохранитель плох, либо отсутствует. В любом случае, ток значительно превышает номинальный, проверено на себе.

И лампы разные использовали.

У устройства есть режим мигания лампы. Вылетает как правило в этом режиме (со слов монтажников сервисного отдела).

 

Нужно ограничить ток короткого замыкания и увеличить мощность симистора. Какой необходим запас прочности - решать вам. Мы подошли к вопросу радикально, добавили самовосстанавливающийся предохранитель и поставили мощный симистор, собственно добились того, что прибор выдерживает короткое замыкание вместо лампы.

В год используется около 15 000 этих симисторов, поэтому удорожание(увеличение мощности) симистора сами понимаете к чему приведёт. Желательно найти причину и устранить её.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В качестве ключа используется связка MOC3042M и BT134W-600D

Только две детали? Тогда они просто обязаны гореть, как свечки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Только две детали? Тогда они просто обязаны гореть, как свечки.

Разумеется со всей необходимой обвязкой, указанной в даташите.

post-69914-1327936409_thumb.png

R4 и R14 имеют отличные от схемы номиналы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Разумеется со всей необходимой обвязкой, указанной в даташите.

BT134W - не HiCom триаки (по терминологии NXP), и им в обвязке обычно требуются RC-снабберы. А уж MOC30xx без снабберов - ну очень самонадеянно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В одном из устройств MAC16 выдерживали многократные КЗ будучи ограниченными по dv/dt и защищенными автоматом на 6А группы B.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лет десят назад выпускали продукцию в общей сложности тысяч 100 в год. Использовали 2N6073A и ещё вроде бы MAC97A6. Нагрузка резистивная. Выходов от молний и перенапряжений практически не было. Никаких защит(варисторов и т.п.) не применял. Продукция была расчитана на деревню с их позорными сетями. Так что в вашем случае я не думаю, что дело в этом. Ну можете пробить с десяток симисторов на пробойной установке и посмотреть на реальные значения.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Попытался добавиться в скайп, но у нас разница во времени.

Напишите на SAW [@] sibmail [.] com решим вашу проблему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...