Слесарь 9 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 · Жалоба Хорошо. Это сражение я проиграл. Когда я установил свой блок управления и подключил трубки, на индикаторе отобразился правильный уровень воды. Как только запалили котел и в котле начало повышаться давление, давление стало поддавливать жидкость в нижней трубке и подняло столб жидкости в трубке примерное на 400 мм (сжатие воздуха в трубке). Столб жидкости в трубке превысил столб жидкости в мерной колонке и датчик показал уровень в котле 0 мм. Показания H - регистрируемый уровень в мерной колонке P - давление в котле Я мог бы программно компенсировать показания датчика уровня пропорционально давлению в котле, но это будет не очень точный метод. Война еще не проиграна и я выставляю на обозрение дополнительный метод: Дополнительный герметичный стакан. Теперь столбики воды под давлением в котле будут подниматься в обеих трубках, датчик уровня будет засекать только уровень в мерной колонке и соответственно в котле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ucMike 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Дополнительные стаканы не помогут. И загогулины не помогут. Дифдатчик в металлическом корпусе монтируется в нижную трубу между мерной колонкой и котлом. И всё. По схеме: Зачем электрическая фаза на электродах в мерной колонке? Реле может и не ограничить ток. Длинный электрод будет работать кипятильником и сгниет за неделю. Дымосос не стоит отключать одновременно с подачей топлива. После работы нужна вентеляция топки и дымосос должен работать. P.S. Извините, но ощущение, что хотите премию Дарвина выиграть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Сварщик уже сварил стакан для трубок уровнемера. Завтра токарь сделает флянец для стакана. Буду пробовать... Электроды за три месяца непрерывной работы в отличном состоянии. Видимо, через реле ток незначительный. Вентиляция есть естественным путем, когда при отключеном дымососе открываешь смотровое отверстие, тяга ощущается. Имеется в виду наличие угарного газа? Котел, когда станет полным автоматом, по идее не будет отключаться полностью каждые 10 минут, как было ранее, от изготовителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Хорошо. Это сражение я проиграл. ...skipped... Я мог бы программно компенсировать показания датчика уровня пропорционально давлению в котле, но это будет не очень точный метод. Война еще не проиграна и я выставляю на обозрение дополнительный метод: Дополнительный герметичный стакан. Теперь столбики воды под давлением в котле будут подниматься в обеих трубках, датчик уровня будет засекать только уровень в мерной колонке и соответственно в котле. "В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной кишкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость."(с) "Золотой теленок", Ильф и Петров. Бросается в глаза сходство конструкции и в особенности, исполнения, с поправкой на дистанцию во времени в 80 лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Бросается в глаза сходство конструкции и в особенности, исполнения, с поправкой на дистанцию во времени в 80 лет. И еще бросается в глаза различие в последствиях некорректной модернизации и тех. обслуживания. Если указанная вами штука может разве что затопить соседей, то агрегат Слесаря может просто взорваться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Сегодня оставил на ночь на полном автомате, тестирую топливные и дымосос алгоритмы, утром приеду, посмотрю результат. Подпитка пока-что механически включается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба то агрегат Слесаря может просто взорваться :) Ну что Вы, это же можно программно компенсировать! :laughing: :rolleyes: :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Пока что все идет хорошо! Компенсировать пока нечего. По количеству и температуре пара я достиг требуемых показателей и даже больше не входя в рамки поднадзорных требований! Система в режиме парогенератора регулирует обороты двигателя дымососа для поддержания максимальной температуры газов дымососа, соответственно - температуры пароперегревателя. Автоматически поддерживается установленное давление в котле, плавной регулировкой подачи топлива(лузга). Сутки - полет нормальный... Скоро опробовать форсированные режимы и обработку нештатных ситуаций, когда доделаю уровнемер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба Может, пора прекратить этот блог, достойный журнала "Юный техник", раздела "Самоделкин"? Тем более, что ТС вопросов не задает. А если и задает, то сам же на них отвечает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба ДА. Спасибо! Думаю завтра вопрос будет окончательно решен. Схему подключения опубликую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба ...skipped... Схему подключения опубликую. Спасибо, не нужно. Уже сыты по горло :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 · Жалоба Может, пора прекратить этот блог, достойный журнала "Юный техник", раздела "Самоделкин"? Тем более, что ТС вопросов не задает. А если и задает, то сам же на них отвечает :) А я, наоборот, предлагаю уважаемому Слесарю публиковаться тут. Пусть человек делится радостью :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 · Жалоба Теперь работает и уровнемер: H - уровень воды (выше минимума) Q - средний расход воды испарением, литры в час. Работает уровнемер следующим образом: Паровой котел уже оснащен мерной колонкой с двумя электродами минимального и максимального уровней. Мерная колонка остается и выполняет роль дублирующей системы на случай отказа электронного блока или уровнемера. К мерной колонке привариваются два отвода с кранами. К верхнему отводу присоединяется медная трубка по которой давление газа сообщается датчику давления и отрицательному порту дифференциального датчика давления/уровня. К нижнему отводу присоединяется мерный стакан. Из верхней части стакана по медной трубке передается давление к положительному порту дифференциального датчика давления/уровня. Трубка верхнего отвода выполнена в виде змеевика для конденсации испарений и стекания конденсата обратно в мерную колонку. Трубка мерного стакана без змеевика, так как в мерном стакане испарения практически отсутствуют. Если котел без давления заполняется водой, вода доходя до нижнего патрубка мерной колонки оказывает давление в пустом мерном стакане, что регистрирует датчик дифференциального давления. Чем выше уровень воды, тем больше давление, что и регистрирует дифф. датчик. Если предположить что в котле уровень воды не изменяется, соответственно, не изменяется в мерной колонке, разница давлений дифф. датчика постоянна. Когда давление в котле повышается, котловое давление одинаково давит на верхний и нижний отводы, с разницей по уровню воды, но в мерном стакане уровень воды повышается пропорционально давлению в котле, оказывая отрицательную коррекцию измеряемого уровня. Зависимость уровня воды в мерном стакане от давления в котле, известна, равняется 1/2 объема стакана + трубки, при избыточном давлении в котле 100 кПа. Если высота мерного стакана 200 мм., то при давлении в котле 100 кПа, уровень воды в стакане повысится на 100мм. Повышение уровня воды в мерном стакане на 100 мм. оказывает противодавление на дифф. датчик и на индикаторе отображалось бы значение на 100мм. меньше реального уровня, но в нашей системе давление всегда известно и значение уровня программно пересчитывается. На дисплее отображается реальный уровень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба ... Изменено 11 февраля, 2012 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 февраля, 2012 Опубликовано 11 февраля, 2012 · Жалоба Схему подключения опубликую. Спасибо, не нужно. Уже сыты по горло :) Действительно, этот монолог уже утомляет. Слесарь, рады за Вас - Вы хорошо освоили технику компенсации и калибровки... Но у Вас для того, чтоб поделиться радостью побед есть собственный сайт с подробными описаниями творческих мук и личных достижений. Не надо дублировать их здесь. Напоминает "Дом-2". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться