maddaemon 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба Добрый день. Возникла необходимость понизить напряжение с 5в до 4в, максимальный ток ~2А. Как лучше сделать: поставить регулируемый стабилизатор с низким падением ( типа LD1117 ), или лучше просто поставить диод 1N5400 (50В 3А) Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба Добрый день. Возникла необходимость понизить напряжение с 5в до 4в, максимальный ток ~2А. Как лучше сделать: поставить регулируемый стабилизатор с низким падением ( типа LD1117 ), или лучше просто поставить диод 1N5400 (50В 3А) Заранее благодарен. Если не пугает низкий КПД, то линейный стабилизатор с большим теплоотводом. Или импульсный стабилизатор, если КПД критичен. Диодов потребуется несколько, греться они будут, как и линейный стабилизатор, а вот стабильного напряжения на нагрузке вы с ними не получите. P.S. А что это за напряжение такое - 4В ? Для чего такая экзотика нужна, если не секрет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddaemon 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба Если не пугает низкий КПД, то линейный стабилизатор с большим теплоотводом. Или импульсный стабилизатор, если КПД критичен. Диодов потребуется несколько, греться они будут, как и линейный стабилизатор, а вот стабильного напряжения на нагрузке вы с ними не получите. P.S. А что это за напряжение такое - 4В ? Для чего такая экзотика нужна, если не секрет ? 4В - это эталонное питание для gsm модемов (от 3.6 до 4.6 ) Спасибо за ответ, буду пытаться со стабилизатором, КПД не критично, хотя очень уж глупая схема получается у меня ( но я уже не раз аналогичную встречал в сети ), БП на 12В, МК питается от 5В ( необходимо именно 5В ), стоит для этого LM317, ну а теперь для питания модуля нужно +4В, то есть еще один стаб ставить нужно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба 4В - это эталонное питание для gsm модемов (от 3.6 до 4.6 ) Спасибо за ответ, буду пытаться со стабилизатором, КПД не критично, хотя очень уж глупая схема получается у меня ( но я уже не раз аналогичную встречал в сети ), БП на 12В, МК питается от 5В ( необходимо именно 5В ), стоит для этого LM317, ну а теперь для питания модуля нужно +4В, то есть еще один стаб ставить нужно... Ну не из 5 же вольт, сделанных LM317, делать 4V 2A (!). Есть 12 - так вот из них и надо делать. ST1S10 - самое оно. Ну можно, конечно, взять и LM2576, только громоздко выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike18 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба БП на 12В, МК питается от 5В ( необходимо именно 5В ), стоит для этого LM317, ну а теперь для питания модуля нужно +4В, то есть еще один стаб ставить нужно... А в этих GSM модемах, поди, ещё и свои репко-дедки есть... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Из 12 вольт 4 нужно делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schulz_K 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Нужно на цифрах показать: когда LM317 понижает с 12 до 5V при токе 2A он будет рассеивать на себе 14W - нужен огромный радиатор, поэтому тут дело не в КПД (как потеря лишней энергии и разряд батареи) а в нагреве. Нужно однозначно step-down converter типа LM2576 или подобных. Мы используем LM3485 +P-MOSFET. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба если это gsm модем, то 2 ампера скорее всего требуется только кратковременно, наверно вполне можно обойтись линейным стабилизатором, на выходе ёмкость здоровую не забыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться